Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 127

Тема: О заземлении...

  1. #1
    High Power Аватар для R1SA
    Регистрация
    17.03.2016
    Адрес
    Вологда/Vologda
    Сообщений
    879
    Поблагодарили
    321
    Поблагодарил
    198

    О заземлении...

    Всем добра... Не нашел темы подобной данной... Думаю не ошибусь, сказав, что качественное заземление тоже хорошее средство от помех... Как на прием, так и на передачу. В связи с этим нашел в интернете модульные системы заземления. Цена вопроса - от 6 килорублей (есть конкретная ссылка на конкретную фирму)... Интересно мнение коллег. Может даже кто-то пользовался подобной системой? Не хочу искушать судьбу и модераторов, потому реальных ссылок на видео пока не привожу, ибо почти весь материал имеет рекламные цели. Разве что вот это... Процесс монтажа весьма наглядно показан...

    Понравилось компактность системы, легкость и скорость монтажа, достаточная незаметность и бесполезность для "металлоломщиков". Итак, Ваши мнения?
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.


  2. #2
    Very High Power
    Регистрация
    13.02.2017
    Сообщений
    1,002
    Поблагодарили
    1226
    Поблагодарил
    335
    У меня на даче так сделано. Удобно монтировать. Стоит уже несколько лет. Вот и весь отзыв Заземление - оно заземление и есть

  3. #3
    High Power Аватар для R1SA
    Регистрация
    17.03.2016
    Адрес
    Вологда/Vologda
    Сообщений
    879
    Поблагодарили
    321
    Поблагодарил
    198
    На даче для электропроводки или чисто для радио?
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.

  4. #4
    High Power
    Регистрация
    17.02.2016
    Адрес
    Володарск
    Возраст
    55
    Сообщений
    983
    Поблагодарили
    256
    Поблагодарил
    421
    2 Ома 1 штырем - только во влажной глине даже при глубине 18м. Оцинковка дешевле (при одинаковых характеристиках)
    А так - все достойно

  5. #5
    Very High Power Аватар для RV9CX
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Возраст
    48
    Сообщений
    4,682
    Поблагодарили
    1828
    Поблагодарил
    2226
    Цитата Сообщение от RA1QHF Посмотреть сообщение
    модульные системы заземления
    Тема известная уже много лет. Есть варианты штырей из нержавейки (якобы на 50 лет), омедненные (на 30) и оцинкованные (на 15). ЦЕны, на мой взгляд, астрономические. Лет 5 назад один омедненный штырь стоил 450р, а сейчас уже 1500р. Знаю, что люди вколачивают обычные оцинкованные резьбовые шпильки и весьма успешно. Не думаю, что они 15 лет простоят, но тут уж у каждого цели свои. Я например по такому омедненному штырю заколачиваю на дальних концах бевереджей.

  6. #6
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Возраст
    71
    Сообщений
    8,267
    Поблагодарили
    3050
    Поблагодарил
    3514
    Цитата Сообщение от RA1QHF Посмотреть сообщение
    Ваши мнения?
    Молниезащита дело тонкое - http://dl2kq.de/ant/kniga/7722e.htm
    Цитата Сообщение от RA1QHF Посмотреть сообщение
    Думаю не ошибусь, сказав, что качественное заземление тоже хорошее средство от помех... Как на прием, так и на передачу.
    Только где же взять такое защитное заземление (молниезащиту), чтобы помехи заземляло, а полезные сигналы - нет?

  7. #7
    High Power Аватар для R1SA
    Регистрация
    17.03.2016
    Адрес
    Вологда/Vologda
    Сообщений
    879
    Поблагодарили
    321
    Поблагодарил
    198
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    Молниезащита дело тонкое - http://dl2kq.de/ant/kniga/7722e.htm

    Только где же взять такое защитное заземление (молниезащиту), чтобы помехи заземляло, а полезные сигналы - нет?
    Да речь то как бы не о молниезащите. К этому контуру прицепиться - нет проблем. Речь именно о своей земле только для заземления аппаратуры и опять же не в целях электробезопасности... Я не собираюсь полезный сигнал в землю гнать... Почему-то сразу вспомнились Ваши слова ... "про ковыль под антенной..."
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.

  8. #8
    High Power
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Kaliningrad
    Возраст
    76
    Сообщений
    944
    Поблагодарили
    506
    Поблагодарил
    175
    Цитата Сообщение от RA1QHF Посмотреть сообщение
    Да речь то как бы не о молниезащите. К этому контуру прицепиться - нет проблем. Речь именно о своей земле только для заземления аппаратуры и опять же не в целях электробезопасности... Я не собираюсь полезный сигнал в землю гнать... Почему-то сразу вспомнились Ваши слова ... "про ковыль под антенной..."
    Отличие радиочастотного заземления от электротехнического в том, что это ОТРАЖАЮЩАЯ без потерь электромагнитную волну ПОВЕРХНОСТЬ. Электромагнитное поле в дальней зоне представляет сумму двух волн: прямую и отраженную от земли. Никакой кол, провод не является сам по себе заземлением, у него просто отражающая поверхность ничтожно мала.

    Симметричные антенны не нуждаются в заземлении, если они достаточно высоко от земли. Для самолета, корабля, автомашины радиочастотной землей является металлический корпус. Искусственная земля это способ превратить не симметричную антенну в симметричную.

    Это было очень давно, и это то что осталось в голове от теории антенн.

  9. #9
    Very High Power Аватар для RT2Y
    Регистрация
    25.08.2012
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,103
    Поблагодарили
    1079
    Поблагодарил
    1432
    Контуров защитного заземления, за время активной электромонтажной деятельности, забил,пожалуй, бессчетное количество.
    Потом услышал, как забивают электроды перфораторами.
    Расспросить подробности было не у кого.
    Но, имея свой перфоратор SDS-MAX MAKITA, грех было не поэкспериментировать.
    Сделал примитивную насадку к перфоратору. Арматура 18 мм. Сварочный аппарат. Грунт на объекте был не самый тяжелый . Два метра электрода в глубину, с небольшой стремянки ушли в легкую! Забил электродов 8. Не меньше.
    Лаборатория позже замерила искомые заветные Омы.
    ........
    В свободной продаже есть описанная автором система. Но всех моих Заказчиков, жаба задушит ее покупать.
    Дешевле арматуры или уголка стального купить, кувалдой забить и обварить полосой. Ну и как высший пилотаж, прокрасить места сварки.
    .......
    Более десяти лет работал на серьезном объекте проводной электросвязи, на участке электропитания.
    Имелось три контура:
    - защитный
    - рабочий
    - измерительный.
    Забиты были еще при строительстве станции. Ну мы их и замеряли по два раза в год.
    И вот рабочий контур показал неудовлетворительные цифры. Подумали. Делать нечего, надо откапывать и восстанавливать. Раскопав, увидели здоровенные двутавры, поржавевшие почти в труху. Это, примерно, за 25 лет. Пришлось все перебивать. Еще та работенка....

  10. #10
    High Power Аватар для R1SA
    Регистрация
    17.03.2016
    Адрес
    Вологда/Vologda
    Сообщений
    879
    Поблагодарили
    321
    Поблагодарил
    198
    Немного попробую расширить и уточнить свой интерес по данной теме... Что предпочтительней для заземления радиостанции? Один штырь длиной девять метров или три штыря по три метра треугольником с длиной сторон примерно метр? Естественно концы трех штырей соединяются меж собой стальной омедненной проволокой...
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.

  11. #11
    Big Gun Аватар для R3MM
    Регистрация
    20.09.2005
    Адрес
    г. Ярославль или где то рядом
    Возраст
    77
    Сообщений
    8,285
    Поблагодарили
    3854
    Поблагодарил
    3486
    Цитата Сообщение от RA1QHF Посмотреть сообщение
    ...... качественное заземление тоже хорошее средство от помех... Как на прием, так и на передачу.
    Похоже речь идёт о радиотехническом заземлении. Для молниезащиты достаточно иметь сопротивление не более 10 Ом, для электротехнического не более 4 Ом, для радиотехнического заземления оно должно быть как можно меньше.
    Отражающей поверхностью радиотехнического заземления в лучшем случае должна быть система закопанных под антенной металлических проводников в виде сетки соединённая с корпусом антенного блока передатчика, так делают профессионалы. Хорошо если под антенной влажная почва (плохо если песок или каменистая), в этом случае для соединения с корпусом передатчика всё равно нужны забитые в землю штыри.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.03.2018 в 16:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.

  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    Регистрация
    02.01.2009
    Адрес
    SA-43
    Возраст
    66
    Сообщений
    10,757
    Поблагодарили
    5329
    Поблагодарил
    2592
    Предпочтительней то, что дает большую площадь растекания потенциала. Т.е если штыри по 3 метра длинной, то сторона треугольника тоже три метра. Если в линию, то между соседними штырями, тоже, три метра.

  13. #13
    High Power Аватар для R3PIY
    Регистрация
    10.06.2014
    Адрес
    Ефремов ,Тульская область.
    Возраст
    69
    Сообщений
    783
    Поблагодарили
    218
    Поблагодарил
    73
    Надо различать, низкочастотное заземление электроаппаратуры и высокочастотное заземление радиостанции. Вы чем интересуетесь ?

  14. #14
    High Power
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Kaliningrad
    Возраст
    76
    Сообщений
    944
    Поблагодарили
    506
    Поблагодарил
    175
    Уточните, что вы хотите от заземления? Более эффективную работу антенно фидерной системы или электрическую безопасность.
    И еще, какую антенну вы собираетесь использовать и на какой высоте от реальной земли. Это может быть вертикал с противовесами, диполь на высоте над землей более чем четверть длины волны.
    Первые антенны которые стали использовать в связи были несимметричные: вертикалы с зонтиком на верхушке, Т-образные, длинный провод. Для эффективной работы в подстилающую почву закапывали тонны меди - 120 противовесов. Потом были предложены диполи, запитанные симметричной линией, позднее Groung Plane - вертикал с небольшим количеством противовесов высоко поднятых над землей.
    Если противовесов мало и они низко висят, то решающим фактором определяющим эффективность работы антенны является проводимость почвы под антенной, причем проводимость не на постоянном токе или 50 Гц, а на рабочей частоте.
    Самая плохая почва для работы антенны - сухой песок, бетонная крыша. В последнем случае высоко поднятый диполь даст большой прирост в излучаемом и принимаемом поле относительно заземленного вертикала.
    Излучение вертикала с малым количеством низкорасположенных противовесов будет греть железобетонную крышу дома или песок.
    В тридцатых годах прошлого века составляли карты проводимости почвы. Для этого в колодцы спускали батарейный приемник и измеряли силу принимаемого сигнала какого нибудь передатчика.
    При хорошей проводимости почвы сигнал в колодце или сухой скважине резко затухал, в при плохой проводимости не затухал.

  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    Регистрация
    22.01.2003
    Адрес
    пос. Керчикский, Россия
    Возраст
    60
    Сообщений
    12,576
    Поблагодарили
    5257
    Поблагодарил
    195
    Ну не знаю... Особо не припоминаю пользы для радио от заземления. В НАМ-радио с 1984 года. На коллективке UZ6LZL, которая располагалась по высоте примерно на 9 этаже (5-6 этаж при высоте потолков 4.5м) была и шина заземления от громоотвода на шпиле башни РИИЖТ-а, и трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью. Сто заземляли аппаратуру, что убирали заземление... Сейчас дома заземление есть, когда проводил три фазы по ТУ сделал. Но пока не использую, т.е. заземлен только нулевой провод сети. Ну а ВЧ земля у меня только на одной антенне, на НЧ вертикале в виде радиалов, разложенных по огороду.
    Может надо еще что то?...

Похожие темы

  1. Всё о Р-150-С
    от RA3QSY в разделе Дипломы
    Ответов: 4950
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:48
  2. И снова о мошенниках
    от RA1QHG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 3939
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 11:37
  3. Фильмы о радиолюбителях и экспедициях
    от R9LZ в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 13.01.2024, 13:03
  4. Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
    от UD4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 444
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 12:10
  5. И снова о позывных
    от RV3MI в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 384
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 09:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×