Показано с 1 по 9 из 9

Тема: help, help me ?

  1. #1
    Без позывного
    Регистрация
    05.12.2005
    Сообщений
    3
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0

    help, help me ?

    проблемы с...? наводки? неровное наряжение? я не очень электрически
    образован...

    У Нас на работе установлены три индуктивных датчика счета

    ходов насоса (я работаю на буровой). схема такая - датчик

    питается 12 вольт, выход 5 вольт, когда в поле попадает

    ферромагнитик то выход 0 вольт, т.е. 0-5-0-5-0-5-0 сигнал

    идет на ящик в котором ацп (для него сигнал это сигнал

    менее 2 вольт в теории) преобразует его в сигнал формата (также он и питает датчики эти)

    RS485 который идет на компьютер в нашей будке.

    Буровая имеет полностью электрический привод, т.е. - это

    куча силовых кабелей повсюду, двигателей, трансформаторов -

    очень мощных - нужно таскать и крутить сотни тонн железа.
    И среди этого железа протянуты наши кабеля. Буровая

    буржуйская - частота 60 герц.

    Проблема: когда никаких работ не ведется, все стоит -

    датчики работают нормально, когда начинаются работы - ууух

    - на компьютер приходят ужасные искаженные в десятки раз

    увеличенные показания...! Могут ли электромагнитные поля

    так влиять на наши приборы? Напряжение также очень плохое в с танции все трансформаторы гудят и напряжение скачет. остальные аналоговые датчики

    тензометрического ультразвукового и резистивного типа не

    страдают...

    Если Кто сможет помочь дельной мыслью буду очень

    благодарен...

    Если что то нужно написать подробней только скажите -

    напишу как смогу.


  2. #2
    Very High Power Аватар для RA3POD
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Тула, Россия
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,689
    Поблагодарили
    136
    Поблагодарил
    8
    фильтры всякие на питании........
    померьте напругу на аналогоовой и цыфровой части - мош она просаживается при увеличении нагрузки в общей сети.
    тем более что частота то 60 герц родная.
    помотрите какой блок питания импульсный или линейный, увеличте емкость кодюров в питалове, поставте другие трансы в питалове малоточки(что на 60 гц)если там они есть
    а 485 трудно зафонить - скорость обмена то какая? длина кабеля правильно расчитана?(от скорости обмена зависит)
    ну поставте кабели с экраном, хотя для 485 это не надо.......
    заземление проверьте.
    мош там чуть на землю пробивает а у датчиков крышу уже сносит.
    ну это так что первое в голову приходит............

  3. #3
    Very High Power Аватар для RA3POD
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Тула, Россия
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,689
    Поблагодарили
    136
    Поблагодарил
    8
    посторайтесь прокинуть по всем приборам хорошую ОБЩУЮ землю толстым медным кабелем - четверкой или шестеркой если далеко.
    аналогая часть любит хорошую общую землю.

  4. #4
    Без позывного Аватар для SHURUP
    Регистрация
    10.09.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург, Россия
    Возраст
    68
    Сообщений
    85
    Поблагодарили
    1
    Поблагодарил
    5
    Ну Вы насоветовали... (хотя может быть и правильно). Надо действовать методом исключения возможных причин. Я работаю на дизельэлектростанциях запитывающих электронасосы с компьютеным управлением - автозаправочные стации шведского производства. Долгое время постоянно конфликтовал с компьютерщиками по поводу качества электропитания, постепенно разобрался, сейчас "вооружённый нейтралитет". Самые мерзкие существа в этих системах - компьютеры, очень капризны к чистоте питания (имею в виду отсутствие провалов напряжения, импульсных помех, ну всё дерьмо, типа сварочников, пусковые моменты любых нагрузок. и т.д.) ОТДЕЛЬНОЕ СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ лучше с отдельной линии, с отдельного генератора через отдельный мощный УПС.
    Следующая - гадость сетевые карты - то что связывает компьютер с исполнительной системой по обратной связи ГОРЯТ как СВОЛОЧИ
    Все концы по по питанию отбросил , а карта словила то , что

  5. #5
    Без позывного
    Регистрация
    05.12.2005
    Сообщений
    3
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    кабель на rs485 около 150 метров, что достаточно много, скорость обмена не знаю точно, но мало - раз в секунду порядка 40-ка числовых значений - но если здесь собака зарыта, то почему значения от аналоговых датчиков нормальные? хотя в принципе еще два токовых датчика тоже ботву иногда рисуют...

  6. #6
    QRP
    Регистрация
    04.11.2002
    Адрес
    Николаевск-на-Амуре, Россия
    Возраст
    46
    Сообщений
    44
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Я тоже сталкивался с подобной проблемой только немного в другом направлении,
    1. сделать независимое заземление (минимум закопать в землю железяку (парочку траков к примеру) на глубину 1,5 - 2 метра, к ней припаять медный кабель около 6 квадратов)
    2. использовать экранированный кабель
    3. экранировать АЦП (и по возможности датчики)
    4. для компьютера использовать АРС или другой блок бесперебойного питания
    5. соединить все экраны, корпус ПК, АЦП на землю, нив коем случае не соединять свою землю на общую землю агрегатов и силовых установок (если у них плохая земля будет потенциал, напруга которая может все вышибить (в моем случае это 170 вольт на 5 ампер - нехило, все что хош спалить может))
    6. если используется от АЦП до ПК витая пара, то заземлить все неиспользуемые концы

    одним словом если заземлить все по уму независимой землей все работает без глюков и в непосредственной близости с силовыми агрегатами.

  7. #7
    Без позывного
    Регистрация
    13.06.2005
    Адрес
    Днепропетровск
    Возраст
    67
    Сообщений
    337
    Поблагодарили
    4
    Поблагодарил
    6
    Вот только не надо во все дырки рекомендовать УПСники и прочую ерунду. К сожалению они конфликтуют с компьютерными БП, имеющими корректоры мощности (PFC). А последние как раз входят в моду. (Надеюсь те проблемы, что они создают, заставят вернуться к классике). По крайней мере, необходимо провести обследование тела перед установкой и, при необходимости, удалить их....

  8. #8
    Без позывного
    Регистрация
    05.12.2005
    Сообщений
    3
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Я так понял что землю оборудования нельзя использовать если она плохая... Но датчики напрямую корпусом с оборудованием на болтах, струбцинах и прочее так что отдельная земля трудно осуществима , а земля в принципе то неплохая, скважина ведь, счас уже 2700 метров. Тут новый аспект проявился, один из трех вышеупомянутых датчиков, даже при отключенном насосе посылает импульсы, т.е. насос стоит фактически, а по показаниям работает...какието наводки... сегодня попробую поменять их на датчики холла, надеюсь с ними будет лучше хотя уже не уверен...

  9. #9
    Very High Power Аватар для RA3POD
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Тула, Россия
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,689
    Поблагодарили
    136
    Поблагодарил
    8
    даааааааааа
    во вы себе гемор там нашли.............

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×