Форма напряжения бензогенератора.
Как то столкнулись с тем, что широкораспространенные компьютерные источники безберебойного питания не хотят работать от бензогенератора. Осцилограф не подключал, но скорее всего форма напряжения далека от синусоиды. Никто не пробовал фильтровать это безобразие?
73! Василий.
-
22.09.2006, 17:50 #2Silent Key
- Регистрация
- 13.01.2003
- Адрес
- Жабомишодраківка
- Сообщений
- 13,850
- Поблагодарили
- 3918
- Поблагодарил
- 1415
?????
UT7IZD в этом Полевом в начале Июля . KN89wa . Чистое поле + небольшая посадка рядом . IC746+РА(144)+FT847(432)+IC910(1296) ; Бензоагрегат - чего-то там КИТАЙСКОЕ - тип точно не помню , да это и не важно . Кстати , схавал за сутки около 20 л бензина всего . Это при ГУ 74 на 145 и 220 вольт освещения , Китайском чайнике раз в час ( 1 кW ) и трех рабочих местах .
С чего такое мнение ?-73- Игорь
"Прощённый, но так и не понятый" (c)
-
22.09.2006, 19:19 #3
UT3IM
Марку агрегата в студию, пожалуйста!
-
22.09.2006, 21:18 #4Very High Power
- Регистрация
- 20.01.2006
- Адрес
- Самара, Россия
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 1,627
- Поблагодарили
- 540
- Поблагодарил
- 757
APC-шный UPS (Back 700) + кондовая АБ-1 - проблем не было. Smart UPS (1000) с дизелем на 25 квт мигал желтой лампочкой - дескать синусоида у вас несинусоидная, но тоже работал.
-
25.09.2006, 02:31 #5Low Power
- Регистрация
- 30.04.2003
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 73
- Поблагодарили
- 7
- Поблагодарил
- 0
Я в свое время писал на этом форуме про качество работы некоторых бензоагрегатов.
Проблема в том, что у многих генераторов инверторного типа синусоида 50 Гц апрокимирована всего 2-я уровнями: 0 - +max - 0 - -max.
Но чтобы дастичь при такой форме сигнала необходимой величины действующего напряжения 220 В, амплитуда +-max достигает 280 В.
Обычные активные нагрузки, типа лампочки или нагревателя спокойно переносят такое издевательство. Боле менее нормально работают коллекторные двигатели (дрель) и устройства с "импульсным" блоком питания (зарядники, современные телевизоры, компьтеры), но большенство UPS имеют на входе датчик амлитуды напряжения, который обычно настроен на 180-260 В. Следовательно, у вас просто срабатывает защита UPS. Самое смешное, что практически у всех UPS класса BACK, форма выходного напряжения именно такая, но на вход им изволь подавать чистый синус!
Выход:
1) отключить защиту в UPS
2) поменять генератор. Проверено, что, например, у Honda 10i выход - чистый синус. Другие на смотрел, но думаю у всех дорогих это так.UA3BM
-
25.09.2006, 11:30 #6Big Gun
- Регистрация
- 22.01.2003
- Адрес
- пос. Керчикский, Россия
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 13,530
- Поблагодарили
- 5758
- Поблагодарил
- 255
Я понял что осцилоскоп подключать все таки придется...
73! Василий.
|
|