Сообщение от
Василий Кияница
Решение проблемы мне представляется довольно сложным. Дело в том, что если мощности ТП не хватает, то ее не хватает, как ни крути. Возможно помогла бы такая реконструкция: ставите 3-фазный выпрямитель, превращая все, что приходит по 3-м фазам в постоянный ток. Затем ставите преобразователь с постоянного на переменное 220 В. Причем преобразователь должен "не просаживаться" при пусковом токе (считается до 5...10 номинальных).
Либо работать только днем, либо глубокой ночью, когда нагрузка на ТП со стороны других потребителей минимальна. А еще попытайтесь выяснить имеются ли на Вашей линии другие потребители из числа "мощных". Договаривайтесь друг с другом.