нет, конечно - АТСКУ на 3000№№, верхняя граница питания 66В, аккумуляторной батарее необходимо минимум 67,5В. При верхнем пороге начинаются проблемы с сигнализацией и схемами выдержк времени - неприятно. А еще подключена ПСК-1000 - тоже свои прооблемы. А при подаче от выпрямителей 66В АКБ заряжена не полностью - неприятно.
АТСКУ-тлф АТС координатного типа, ПСК-1000 - подстанция координатного типа
Добавлено через 7 минут
самое смешное, что сегодня подключил параллельно, к ранее собранным диодам, еще одну группу с целью снижения нагрева основных и снял этот самый антидиод - не поверите (сам себе не верю!?) но все заработало - на диоде В-200 падение около 0,7В. Извиняюсь, но тема родилась - тема умирает, а причина вызвавшая её совершенно непонятна. Диод этот оставлю, а зачем он?....
Добавлено через 11 минут
здесь нет необходимости регулировки, это для ступенчатого изменения напряжения. Эти В200 служат в качестве противоэлементов которые выключаются (закорачиваются) при работе нагрузки от аккумуляторов.