Похоже нет.
RW9AV, от чего бы это произошло?
"Брак - производству враг!" - лозунг времён СССР.
Вид для печати
Герметичный корпус имеет свойство со временем трескаться, вздуваться, со всеми вытекающими.
В UPS от APC, типа RT 2000 ,батареи вовсе на боку лежат.
Окисление клеммы старых гелевых аккумуляторов - частое явление - герметичность со временем нарушается в местах соприкосновения пластика и металла. Выходящие через микротрещины кислые пары окисляют металл, кристаллы окислов расширяют трещины... Точный показатель, что аккумулятор надо менять.
Для гелевых акк-ров положение некрититчно. Когда начинает дуть в стороны или под клеммы - менять. Хотя даже у раздутого емкость бывает неплохая, но эксплуатировать уже не безопасно.
С переходом на SSD это потеряло акутальность.
В принципе у себя я такого никогда не наблюдал.
БИОС шьем не каждый и даже не каждый месяц, вероятность такого события-совпадения стремится к нулю.
У меня и работало на пониженной мощности, что давало оставаться в эфире до 6 часов, АКБ были 56 шт. 7,2 ah (не новые правда, отданные товарисчем с МРСК) соединенные по 14 шт. параллельно и 4 группами последовательно для 48 в.
Правда вся эта система не долго проработала, АКБ стали вздуваться и постепенно через год хаотично все потеряли емкость. Потом заменил их на 4 автоАКБ на 60 ah, что тоже со временем стало работать и держать все хуже и хуже. Вобщем ну его нафиг вкладывать деньги вникуда. Либо нужны какие то другие неприхотливые АКБ... А лучше РИТЭГ на всю жизнь.:s10:
А при отключении электричества на сутки-двое это уже и не играет роли, вот если бы точно знать что впишешься в окно простоя то да, после ураганов обычно сутки света нет.
Господа, Вы не внимательно читаете сообщения других.
Или не помните данного лозунга на производстве в период СССР?
Мне сын притащил ИБП от лифтового оборудования.
В этом ИБП 12 штук таких аккумуляторов.
И ни на одном аккумуляторе не наблюдал такого явления..
Повторю - "Брак - производству враг!"
С пониманием иронии, в моём предыдущем сообщении, у Вас туго.
Вот этот вопрос не до конца выяснен. Возможно что причина отчасти в этом. Там на АКБ указан диапазон для буферного режима 13,65-13,80v возможно производитель ИБП наплевал на эту норму допуска всего в 0,15v а нам всем геморрой, либо самим дорабатывать ИБП, либо так задумано чтобы расходный материал быстрее в мусорку выкинуть и купить новые.
Да есть такое. Но работали они гораздо дольше, (гарантия работы три года при соответствующей калибровке АКБ после замены).
Ну и цена у них была не шибко гуманная. Если обычный акк. стоил около 400-500 руб, то акк. от АРС стоил почти 3000 руб.
Как сейчас не интересовался. Меняем на обычные, а там как повезёт.
При покупке АКБ, обратил внимание на их вес. Чем тяжелее, тем лучше.
Давно использую ИБП фирмы APC спрограммой управления и контроля "PowerChute Personal Edition". Китайские non name аккумуляторы 7Ач работают до сих пор в одном из компьютеров с 2020 года, в другом с 2021.