Просмотр полной версии : Фундамент для Унжи-1
Прошу откликнуться тех, кто устанавливал мачту Унжа на грунт. Стоит ли делать фундамент? Из собственной практики - плиту всегда ставили на землю, без фундамента. Мачты стояли годами. У меня на даче (где буду ставить) грунт - глина. Только небольшой слой чернозема сверху. И все же, если делать фундамент - какую арматуру применять? Как лучше закрепить плиту в горизонтальном положении? Где взять анкерные болты нужного диаметра? Прошу поделиться опытом.
Михаил.
У меня установлены 3 мачты -36 и 2 по 30 метров
Под всеми тремя сделан фундамент примерно обьемом 1.5 кубометра
1х1х1.5 в глубину
Из прутка 6 мм сварено что-то типа клетки и эта конструкция установлена на дно ямы,а потом залит бетон марки 200
На краю ямы установлены маячки и с помощью нивелира выставлен горизонт.Бетон заливался чуть ниже маячков,а плита укладывалась на бетон и выравнивалась по маячкам
В отверстия под штыри в углах плиты вставлена арматура при заливке на глубину 70 см
Все эти меры нужны в условиях Сибири,т.к. зимой грунт промерзает до 1 м в глубину и по весне не предсказуемо как он себя поведет,а мачту свалить снизу гораздо проще
Но Вам,я думаю,надо посоветоваться с местными строителями-может у Вас грунт плавун или ещё какие-нибудь нюансы в том месте
Дерзайте!
Aleksandr37
30.03.2006, 18:59
в качестве анкеров можно взять оцинкованые шпильки на нужную длинну
[QUOTE=UA9OG]
Все эти меры нужны в условиях Сибири,т.к. зимой грунт промерзает до 1 м в глубину и по весне не предсказуемо как он себя поведет,а мачту свалить снизу гораздо проще
QUOTE]
В условиях вечной мерзлоты он еще более не предсказуемый. Из тех 2х десятков мачт, что я ставил штатно в соответствии с ТО, т.е на грунт за 20 лет ни одна не упала. Растянутую УНЖу снизу свалить вряд-ли возможно. Известные мне падения были связаны с повреждениями растяжек и якорей лебедок. Следите за растяжками и ничего не бойтесь. При высоте 30-35м не менее 3х ярусов растяжек.
Да еще, в качестве анкеров плиты, если утеряны штатные, использовали ломики подходящего диаметра. Они нужны только при установке подъемника. Через год их можно удалить и использовать по прямому назначению. Если устанавливать в соответствии с ТО при помощи лебедки от растяжек, а не в ручную, то можно и без них обойтись, но нужен навык.
Еще один вопрос: мачта УНЖА-2, максимальное расстояние, на которое можно "отнести" лебедки расстяжек от основания мачты 8-9-10 м (МАКСИМУМ!!). На какую высоту можно поднять антенну без особого риска? Гололеда зимой практически не бывает, периодически бывают ветра до 30-40м/с (несколько дней в год). Антенна 3Yagi на 40, над ней (около 3м) 4yagi на 20. Бумы примерно по 12м.
Спасибо! Что-то подобное и думалось... Получается максимум 8-9 секций (по 2,4м). т.е. около 20 м. Наверно, все-таки 8.
Мачта "чалится" за низ верхней секции, т.е. при 8 секциях получается высота крепления верхних оттяжек около 17 -18 метров, лебедки штатные, троса ф10(примерно). анкера ф24
Powered by QRZ.RU