Просмотр полной версии : Грозозащита и заземление
Всем привет)) Разрабатываю проект по установке радиолюбительской антенны на крыше. Первым делом я продумываю грозозащиту и продумываю каким наилучшим образом подвести к месту установки антенны заземление. Я смотрел-на крыше моей 16-ти этажного дома довольно мало конструкций, соединенных с землей. Это антенная стойка и (что меня не менее заинтересовала) клемма заземления у двигателей двух пожарных вентиляторов на крыше (знаете, которые расположены в окнах с открывающимися створками). Я колеблюсь куда лучше подключить заземление: к стойке или этой клемме?
UR5Haaaaa
12.07.2007, 21:29
А Вы померте сопротивление между стойкой и клемой если звенятся-значить разницы нету . чтоб проверить надежность заземления - я подключал лампу к фазе одним проводом, другимк земле-лампа горит, значит гуд (я знаю, что на подстанции есть заземление :) )
Вообще-то, трубостойки антенн и трансляции должны заземляться, а вот двигатели вентиляторов.., надо посмотреть, могли и не землить.
Я полагаю, что лучше к антенне - всётаки моторы ближе к сети, а там помехи всякие...
Вообще-то на зданиях,особенно на высотных имеется внешний
контур заземления здания,проходит по крыше,даже в нескольких местах.
Хотя от наших строителей можновсего ожидать...:prankster2:
Я полагаю, что лучше к антенне - всётаки моторы ближе к сети, а там помехи всякие...Я тоже склонялся к антенне. Неплохо тоже. Клемма (болтик) вышеупомянутая у моторов имеет хорошее заземление. Надеялся взять гаечный ключ и накрепко прикрепить к ней заземляющий провод. А как мне лучше к стойке подключиться? Сваркой провод подсоединять?
Смотрите шины заземления-железные полоски вдоль(поперёк) дома.Также идущие от перил.
Надеюсь, что здесь вы найдете часть ответов о природе повреждений при ударе молнии и способах защиты от них. (http://ugt.kharkov.com/port/index.php?nma=catalog&fla=tema&cat_id=7)
Доброго времени суток всем.
Сколько людей, столько и мнений.
Многие из них имеют право на осуществление.
Но, однако, никто не обратил внимание на то, что об этом говорит ГОСТ.
Для правильного принятия решения очень рекомендую обратитья к книге ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности (редакция 2002 г.)
Там Вы найдете все нормы по правильному устройству заземления.
Вам сразу станет ясно, почему категорически запрещается последовательное заземление (подключение к болтам заземления электродвигателей).
Что для подключения к шине заземления необходимо приварить отдельный болт, а не добавлять свой провод заземления к уже существующему болту к которому уже подключен отдельный потребитель. И многое, многое другое, которое Вам несомненно будет интересно.
Книгу ПУЭ легко найдете через Google набрав заглавными буквами ключевое слово "ПУЭ".
73! Желаю удачи.
С уважением Александр,UT4FA.
Zdrastwujte.Sowsem neponjatno potschemu zaprescheno posledowatelxnoe(posledowatelxnoe podkljutschenie k boltam zazemlenija elektrodwigatelej).Wse wremja podkljutschali,i wot tebe na zapretili.73.
Добавлено через 3 минуты
Wy podskashite kak ,to estx kakimi bukwami nabratx w Google slowo PUE.73.
Добавлено через 18 минут
Shalatelxno priwaritx bolt k stojke,bolt horoscho ot rshawtschiny zatschistitx,na wsjakij slutschaj zameritx soprotiwlenie,tschtoby na bolt ne popadala wlaga moguschaja wyzwatx korroziju metalla,wsledstwie etogo powyschaetsja soprotiwlenie, kotoroe ne dolshno prewyschatx 4 Om.73.
На один заземляющий болт допускается не более 2-х присоединений.
Последовательное подключение не рекомендуется по одной, очень простой причине.
С точки зрения электротехники, способ подключения значения не имеет.
Это имеет значение с точки зрения безопасности.
Если возникнет необходимость отключить от земли какое либо устройство, то, в этом случае, отключаются от земли и устройства, идущие далее по цепи.
При параллельном присоединении устройств с заземлителем, отсоединение одного из них ни коим образом не повлияет на заземление других устройств.
Нужна консультация грамотных людей , начал биться током компьютер , и решил поставить заземление отдельно провёл провод и запитал на штырь , но не енщё подключил к компьютеру .В доме была сделана замена труб на пластик и к ним был подведён провод заземления , я пробывал подключить эту землю к компьютеру и снова било током . На доме земля подключена с нулём , как я понимаю у меня две земли ? И можно ли так подключать ?
А какие у ПК есть внешние соединения, кроме сетевого шнура?
А какие у ПК есть внешние соединения, кроме сетевого шнура?
Принтер ,мышка , клавиатура , через USB . Авиационный декодер подключенный к уличной антенне , тоже через USB .
Кому действительно интересно - перейдите на ветку форума:
http://forum.qrz.ru/thread16456.html
Та же тема!