Просмотр полной версии : Борьба RK3AWL с источниками местных QRM
Хронология успешной борьбы RK3AWL с источниками местных QRM.
Вот как нужно (http://www.rk3awl.ru/techpart/qrm-eliminate.php) бороться с источниками местных QRM.
А как с помехами боретесь вы?
В нашем случае только подрывать опоры ЛЭП.На просьбу о замене изоляторов ответственная организация упорно молчит.
А AWL молодцы,держат руку на пульсе.
Приветствую всех, ....да молодцы ребята, настоящий инженерный подход....браво....браво RW3FO, молодец Дима, всегда рады видеть в гостях, Андрей --> RW3WWW team
Абсолютно грамотный подход. На W3UA также были периодические помехи от разбитого изолятора высоковольтной линии передач. Столб с изолятором находился примерно в километре от антенн. Для обнаружения источника помех пришлось ребятам вспомнить навыки охотника на лис, поездить на машине и походить по окресностям с пеленгатором. После обнаружения источника помех, W3UA написал заявление в местные электросети и изолятор был заменён. Помехи исчезли. На RU3HD источником заметного на слух увеличения уровня белого шума, особенно на НЧ диапазонах, явилось зарядное устройство китайского производства для сотового телефона SIMENS, которое находилось в непосредственной близости от работающего трансивера. При выключении данного устройства из сети 220 вольт, уровень шума в трансивере уменьшался.
Счастливцы. В 60 метрах от моих антенн установлена антенна коммерческой УКВ-ЧМ радиостанции. И так же в доме, где находится эта радиостанция, находится провайдер интернета. Магистральные кабеля которого идут транзитом через мою крышу. Это вам не китайская зарядка... Тоже пытаюсь решить, но пока не очень то получается.
Недалеко от моего дома обнаружил источник помехи, позвонил в электрическую компанию и к моему большому удивлению они исправили в тот же день. На снимках видно до и после, искра была между поврежденной изоляцией и проводом, который они отодвинули.
http://img.photobucket.com/albums/v482/n2ho/P1030741a_filtered.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v482/n2ho/P1030748a_filtered.jpg
На просьбу о замене изоляторов ответственная организация упорно молчит.
Повезёт вам в том случае,если изоляторы полностью разобьёт гроза. Но есть случаи когда будет шуметь любая исправнейшая гирлянда изоляторов,прошедшая тщательный контроль в высоковольтной лаборатории. В другом месте она будет работать нормально.
Добавлено через 26 минут
В 60 метрах от моих антенн установлена антенна коммерческой УКВ-ЧМ радиостанции.
С такими ребятами контактировать трудно. <<У нас всё во всех инстанциях согласовано. Всё сертефецировано, всё выполнено по проекту.>> Приходилось показывать место возникновения помехи, сами не ищут.{импульсный блок питания станции сотовой связи} Заменили только потому - что находились на нашей производственной территории. Сильная помеха шла и по сети и по фидерам антенн и по системе заземления.
Но есть случаи когда будет шуметь любая исправнейшая гирлянда изоляторов,прошедшая тщательный контроль в высоковольтной лаборатории. В другом месте она будет работать нормально.
У нас не шумит-у нас трещит на S9.Причём в сырую погоду слышно как шьёт изоляторы.Кстати они все чёрные от грязи и есть полуразрушенные.
По первому и третьему каналу ТВ постоянно наблюдаются всполохи от искрящих изоляторов.Как то был день, когда эти всполохи превратились в широкие красные полосы по всему экрану.
Приём на НЧ диапазонах весьма затруднителен,спасаемся K9AY-а так труба дело.
Василий.
По первому и третьему каналу ТВ постоянно наблюдаются всполохи от искрящих изоляторов.Как то был день, когда эти всполохи превратились в широкие красные полосы по всему экрану.А вот это как-раз весомый аргумент,но не для хозяев элекросетей, а для ,, госсвязьнадзора,,. Поищите в CQHAM.RU была и такая тема и форма заявления. За радио лучше не упоминайте, будет проверка вашей аппаратуры и документов. Был случай когда проверили документацию организации,нашли погрешности в документации и оштрафовали. Больше желания жаловаться на помеху не возникало.
В нашем случае только подрывать опоры ЛЭП.На просьбу о замене изоляторов ответственная организация упорно молчит.
А в местный РЧЦ жалобу не пробовали писать? Особенно если вы сами выявили источник помехи, то дело простое - сотрудникам службы останется только перепроверить и направить материал куда надо. В худшем случае - просто надо набраться терпения, пока будут направляться материалы из РСОХ владельцу источника помех с предписанием на устранение и если тот не реагирует - в суд.
Вот самый последний случай. Были помехи ТВ. Пеленг показывал на подстанцию.
Написали в РСОХ. Те электросетям предписание - устранить. Те отписались - изоляторы проверили, почистили и т.д. Не помогло. Устроили более тщательный поиск (просто село высоко в горах - много времени на дорогу уходит), нашли - кусочек проволочки в виде подковы на высоковольтной линии. Видимо мальчишки баловались и закинули. Сняли - все пропало.
2 RZ3DZF
Тем более Василий, ТВ-прием под особым надзором - все-таки электорат должен смотреть телевизор. :)
Так что заявки на помехи ТВ-приему будут тщательно проверяться.
2 n2ho
Это в NY такие электрические столбы?
Я подумал сначала не глядя на позывной, что это деревня какая-то. :)
Те отписались - изоляторы проверили, почистили и т.д.Когда ёсть заинтересованность, сами просят проверить ещё раз.Но это когда есть проблемы с телемеханикой.{ доводилось вычищать подстанции и ЛЭП } Давал послушать пеленгатор ремонтникам ----- Видишь машины едут по дороге, а их системы зажигания слышно с подстанции, значит у тебя чисто. ===== С линейщиками ,находясь под ЛЭП 110 ----- машины на таком удалении,что их шум не слышен и почти не видно, а системы зажигания слышно.
Вчера звонили с конторы электросетей-интересовались где и чего шьёт.Обещали разобраться.Ждём ещё месяц(месяц прошёл с момента обращения до звонка).Оперативно ребята работают:prankster2:
Василий.
2 n2ho
Это в NY такие электрические столбы?
Я подумал сначала не глядя на позывной, что это деревня какая-то. :)
У нас таких столбов много. Но это снято не в Манхеттене среди небоскребов (хотя и там можно найти подобное, не говоря уже о Бруклине, Квинсе, Статен Айленде и Бронксе - районах города Нью-Йорк, где столбов , как показано, полно!), я живу не в городе Нью-Йорк, а за городом, в городке Oceanside, до того Манхеттена ехать километров 40. Подземных кабелей у нас мало, все идет по столбам, и электричество, и телефон, и кабельное ТВ, и трансформаторы на столбах висят. Очень доисторически выглядит, но, очевидно, гораздо дешевле. Поэтому, когда какой-нибудь шторм, ураган или гроза, часто бывают проблемы с энергией, не очень давно у нас изуродовали деревья на улице, обрезав их так, чтобы они не могли при сильном ветре повредить провода.
Моя история выглядит так:
Периодически, несколько раз в сутки, на всех КВ диапазонах появлялася помеха с уровнем до 59+30Дб! Одновременно помеха проявлялась на 5 и 12ТВ каналах. Направленная антенна помогла определить азимут на котельную в 50м. от моего дома, а после консультаций с коллегой, мы пришли к выводу, что это тиристорное управление насосов, которые время от времени включаются и поддерживают определённое давление в системе отопления. По факсу было отправлено заявление на устранение помех приёму ТВ вещания в РЧЦ г.Тюмень. После согласования из г.Тюмень(за 1000км.) приехал в командировку специалист с соответствующей аппаратурой для её поиска.
Пришёл он ко мне домой и стали за чаем ждать её появления. Как только появилась, он определил что она лезет аж до 220МГц. мы руки в ноги и бегом в сторону котельной. На месте спец определил что это не котельная и через сугробы по максимальному пеленгу полез в сторону нашего дома(16 квартир 2 этажа) Там он более конкретно указал на соседнюю со мной квартиру и тут помеха пропала. Пошли домой пить чай и ждать её появления, попутно обсуждая различные варианты её происхождения. Была мысль что это электрический титан у соседа( централизованной горячей воды в доме нет, а в каждой квартире стоит такой титан с термореле), но сопоставив с моими многодневными наблюдениями по периодичности пришёл к выводу что на 3 минуты(минимальное времы её появления) титан включатся не может(минимум 10-15минут), гладить, пылесосить и сушить волосы феном 15 раз в день он не может. Потом вспомнил, что у него под домом сделан подпол и естественно он должен чем то обогреваться. Пошёл к нему, попросил включит его принудительно для проверки. Так и есть! Терморегулятор из теплицы, которому было 30 лет выдавал такой фокус. Специалист ещё прикололся, что он за 1000км. приехал что бы помеху искать, а я сам догадался откуда она лезет.
Дал соседу на времы свой бытовой обогреватель и пообещал ему за свой счёт установить новый терморегулятор.
Filin-2000
07.04.2008, 13:53
Направленная антенна помогла определить азимут на котельную в 50м. от моего дома
Обалденная антенна!
И что, стесняюсь спросить можно отапливать в подвале под домом?
И что, стесняюсь спросить можно отапливать в подвале под домом?
Вход в подвал у него прямо на кухне, так что в принципе никто и не знает что он там отапливает.
..конечно это все здорово. Шляпу снимаю, - но борьба эта бесконечная, отрывающая массу времени и сил. И как я понимаю общую помеховую обстановку все это не слишком улучшает. Вот у меня на 160, 80,70 стоит сплошной рев с уровнем от +5..10 на 160 до 7..8 на 40м баллов (в этих пределах "плавает" без всякой зависимости). Помеха ( даже не помеха а просто рев!) идет отовсюду и мало зависит от времени суток. Что делать??
Помеха ( даже не помеха а просто рев!) идет отовсюду и мало зависит от времени суток. Что делать??
Ответ здесь(я кстати перед ними тоже шляпу снимаю):
http://www.rk3awl.ru/techpart/qrm-eliminate.php
Привет Юра! RK3AWL бесспорно молодцы-но это же сколько времени надо потратить!
Хотя у нас тоже с места что- то сдвинулось.В январе писали в Москву по поводу ужасного состояния ЛЭП 110 кВ, прошло три месяца и свершилось маленькое чудо!
Завтра приедут исследовать наш участок с поврежденными изоляторами.Не знаю чем всё закончится, но хочется надеяться на лучшее. А то уже сил нет слушать этот треск в эфире.
Василий.
Ну вот, сбылась мечта идиота.Приехали сегодня умные дядьки аж на двух машинах.
Походили, посмотрели, почесались и уехали...
Изоляторы надо менять-а их нет, линию надо обесточивать- а кто же даст?
В общем все как обычно, эх страна дураков.
Powered by QRZ.RU