PDA

Просмотр полной версии : Редуктор МЭО-40/63-0.63-77



UN7FFI
04.05.2009, 20:30
Вечер добрый всем.
Помогите найти электро схему подключения механизма МЭО 40/63-0.63-77. Приобрел редуктор а запустить не могу с двигателя выходит 8 проводов и много концевых выходит и что куда разобраться не могу жалко будет если сожгу его. Если не трудно помогите мне. С уважением Руслан......

RA3PKJ
05.05.2009, 13:14
Вечером сообщу. Кстати, какой там двигатель? Были разные модификации.

UN7FFI
05.05.2009, 17:09
Двигатель ДСР /60 220 В 50Гц

RA3PKJ
05.05.2009, 21:04
Выкладываю фото.
Слева рисунок - МЭО с индукционными датчиками положения.
Посередине рисунок - тоже самое, только это модификация с реостатными датчиками положения.
Справа рисунок - расшифровка концов двигателя. Впрочем, эта инфа фактически не нужна.
Подключение - один провод 220В к клемме 1, другой провод 220В к клемме 2 или 3 в зависимости в какую сторону должен крутиться двигатель.Подавать питание конечно через концевые выключатели.
Датчики положения дают различную амплитуду в зависимости от угла поворота. Питаются они от переменного 24В, реостатные можно конечно питать от постоянного. Вообщем для них нужно собирать схему.

UN7FFI
06.05.2009, 19:46
Большое спасибо за предоставленную схему теперь можно работать с редуктором.
С уважением UN7FFI Руслан!!!!

RZ3DWQ
12.05.2009, 17:56
Коллеги, нет ли у кого информации по позиционеру Кросна В-446? Установлен на ноге с параболой от транковой системы. Интересует схема питания и индикации угла поворота.

R2RT
22.05.2009, 19:18
Может кто нибудь пристраивал сельсин на такой редуктор ????

UR7EY
23.05.2009, 17:59
Году в 85-ом переделывали такой на коллективке. Вынимали блок датчиков и на его место устанавливали сельсин. Узел сопряжения с валом редуктора устанавливали от датчиков.Помню еще что сельсин немножко выше по размерам и пришлось днище крышки выгибать.
73!

UR5QOP
23.05.2009, 18:45
Положение вала редуктора МЭО можно определить по встроенной диф-трансформаторной схеме или величине переменного резистора.
Диф-трансформаторная более надежная.

UN7RX
02.08.2009, 19:55
Подскажите пожалуйста, как можно точно определить марку МЭО, на нем нет табличек и надписей, внешне очень похож на МЭО-40, двигатель ДСР-10/120. И подходит ли верхняя схема для этого двигателя?

UR5QOP
02.08.2009, 22:56
Здравствуйте!
Наверное сравнивая габариты и конструкцию с известным типом МЭО.
Схемы у них по функциональному назначению примерно одинаковы , так что с тестером разберетесь минут за 15.
Желаю успехов!

UN7RX
03.08.2009, 00:03
В том то и дело, что габариты серии МЭО 16 и МЭО 40 один в один...

UR7EY
03.08.2009, 00:07
Трудно сказать. Несколько абсолютно одинаковых с виду МЭО, с одинаковыми движками, могут иметь различные характеристики (усилие на вых. валу,скорость вых. вала). Дело здесь в различном передаточном соотношении редукторов. Отличаются они обычно по весу. Покопайтесь в поисковике.

UR5QOP
03.08.2009, 07:58
Здравствуйте!
Может надо определить передаточное отношение редуктора и определиться?
С уважением. Виктор.

UN7RX
03.08.2009, 10:17
Кстати, а внутри редуктора, если снять кожух, нет никаких обозначений, позволивших бы определить его тип?

RK3ZG
11.08.2009, 19:30
откройте кожух-закрывающий отсек с микриками - там на внутреней сторонекожуха приклеена схема включения ..управления редуктора
73!

UN7RX
22.08.2010, 12:01
Подниму старую темку.
Вопрос - какая же все-таки должна быть емкость фазосдвигающего конденсатора для двигателя ДСР-10/120? Порывшись в сети нашел данные для ДСР 60, еще каких то, там небольшие емкости, порядка 0.5-1.5 мкФ, но ДСР10/120 даже при 4-х не запускается, более-менее от 6-ти, но нестабильно, иногда может и не стартануть. Какова емкость по родной то схеме???