PDA

Просмотр полной версии : Батарея



morgusha
15.11.2010, 20:37
Всем привет ! Может глупая тема,но всё же ! Сижу я за компом значит и если дострагиваюсь до корпуса компа и до батарее то током бьётся батарея....что это ? померил мультиметром напругу между корпусом компа и батареей - 14 вольт )))

UI9O
15.11.2010, 20:45
Мало, обыно должно быть примерно переменки 100 вольт.
Наверное у батареи плохая земля

morgusha
15.11.2010, 20:47
ну переменки у меня 25-26,но это разве мало....такое вообще должно быть ???

RV3LE
15.11.2010, 20:50
ну переменки у меня 25-26,но это разве мало....такое вообще должно быть ???
Если установлена правильная розетка - тройная, с заземлением, то быть такого не должно. А так - увы - издержки бестрансформаторного блока питания.

morgusha
15.11.2010, 20:52
дом старый...проводка вся 2х контактная..! вообщем от этого не избавится,да ? где этот блок стоит ? )

RX3APE
15.11.2010, 20:57
то током бьётся батарея....что это ?
Бьется не батарея! Бьет Вас компьютер! Дело в том, что на корпус компьютера подключены 2 конденсатора, предназначенные для фильтрации помех. Один конденсатор подулючен к одному проводу, идущему к сетевой вилке, второй конденсато подключен ко второму проводу, идущему к вилке. Соответственно другие концы обоих конденсаторов подключны к "земле" (корпусу компьютера) и "земляному выводу на ЕВРОВИЛКЕ!
Но у Вас нет ЕВРОРОЗЕТКИ с заземленным "земляным" выводом!
Если бы он был, то Вас бы не било!

Вывод: Чтобы не било, нужно ЗАЗЕМЛИТЬ корпус компьютера (или "земляной" вывод вилки компьютера!).

Добавлено через 3 минуты

дом старый...проводка вся 2х контактная..! вообщем от этого не избавится,да ? где этот блок стоит ? )
Да нет! Не все так плохо! Землю можно сделать. Либо проведя провод к электрощиту (Электрощит всегда заземлен!), либо (это похуже) подсоединиться к арматуре (перила) балкона.

UI9O
15.11.2010, 21:04
Либо проведя провод к электрощиту (Электрощит всегда заземлен!)
Скорее всего занулён! Но учитывая что дом старый, это будет самым оптимальным вариантом
Рекомендую сечение провода для заземления брать не менее сечения основной электропроводки

Добавлено через 1 минуту

где этот блок стоит
В системнике, но не стоит туда лезть

morgusha
15.11.2010, 22:29
а разве в системнике не понижающий трансформатор стоит ???

UR6ISU
15.11.2010, 22:32
Похожее у меня было с БП Mean Well для трансивера. Решил проще некуда - оторвал эти самые два конденсатора от корпуса БП. Все, проблема решена.
Кстати. кто Вам сказал, что БП от системника собран по бестрансформаторной схеме??? Самый настоящий трансформаторный (можете мне поверить, я их дюжину переделал под БП для трансиверов). Да, не 50 Гц, но трансформатор там есть. И поверьте, гальваническая развязка там на высшем уровне. А по рукам бить могут и "традиционные" БП. Как справедливо заметил RX3APE, вся соль именно в тех двух конденсаторах фильтра помех по сети.

UN7CN
15.11.2010, 22:38
а разве в системнике не понижающий трансформатор стоит ???
Нет, там импульсный БП.

RV3BY
15.11.2010, 22:45
Либо проведя провод к электрощиту (Электрощит всегда заземлен!),
Внимание! Так делать нельзя! При отгорании 0 в щитке (типично для старой алюминиевой проводки) корпуса всех заземленных электроприборов оказываются под полным напряжением сети.
Только правильно выполненное защитное заземление гарантирует безопасность.

morgusha
15.11.2010, 22:54
отсоединение этих вот двух кондеров решат проблему ? а из-за них хуже компу самому не будет ???

UN7CN
15.11.2010, 22:57
а из-за них хуже компу самому не будет ???
Будет!!!! Если Вы их уберете!!!

UR6ISU
15.11.2010, 23:04
а из-за них хуже компу самому не будет ???

Если на крыше Вашего дома нет необычных конструкций в виде мачты (типа телевизионной, только выше) с растянутыми от нее какими-то проводами, то не будет.
В противном случае хуже может быть не только компу, но и его хозяину))

А если серьезно, то выдерайте смело. Меня за такой совет один знакомый НАМ благодарил. Сказал, что и по рукам бить перестало и QRM на НЧ значительно меньше стал. Если есть навык работы с паяльником, то советую "оторвать" только среднюю точку от корпуса БП, оставив эти конденсаторы включенными в сеть.

morgusha
15.11.2010, 23:04
вообщем тупиковая ситуация) а от батареи прям в землю провод воткнуть мона....я один фиг на первом этаже )

UR6ISU
15.11.2010, 23:10
а от батареи прям в землю провод воткнуть мона
Батарея и так в землю зарыта! Соединять надо комп с землей. Заодно не помешает и батарею точно также зашунтировать.


я один фиг на первом этаже
С этого надо было начинать )))

UN7CN
15.11.2010, 23:13
Если есть навык работы с паяльником, то советую "оторвать" только среднюю точку от корпуса БП, оставив эти конденсаторы включенными в сеть.
И что это даст?

Добавлено через 1 минуту

Батарея и так в землю зарыта!
Не всегда. Хотя в данном конкретном случае зарыта.

UA3DA
15.11.2010, 23:15
Всем привет ! Может глупая тема,но всё же !
Тема, только в путь.
Неужели тут всё неясно.
Естественно, фильтрующие конндесаторы на входе генератора БП, создают потенциальное напряжение относительно земли. Это всё равно, если "щупать" через конденсатор 0.25 мкф между фазой и землей.

P.S. может вопрос задан для неизвестно для какой цели?

morgusha
16.11.2010, 10:33
ну раз батарея в землю зарыта,то можно комп соединить с батареей ???)))

RA3POY
16.11.2010, 11:27
проверьте сначала заземлена ли эта батарея,после ремонта на пластик батареи оторваны от земли,проверьте стрелочным,но не цифровым тестером или светильником,у себя так и сделал после капремонта дома-припаял к латунному крану косичку из оплёток толстого советского кабеля и на неё заземлил всю аппаратуру и комп

morgusha
16.11.2010, 18:15
а чем стрелочный лучше и светильником это как ? лампочкой на 12В что ли ?

RA3POY
16.11.2010, 21:07
стрелочный не показывает наводки и не вводит в заблуждения и раздумья,светильник или обычную лампу на 220,один провод на фазу а другой на батарею-если есть хорошая земля будет светится

UA1WAY
16.11.2010, 23:21
ну раз батарея в землю зарыта,то можно комп соединить с батареей ???)))
Забудьте про батарею, как место для заземления. Живете на первом этаже-делайте нормальную землю, и себя убережете и комп.

Добавлено через 6 минут

стрелочный не показывает наводки и не вводит в заблуждения и раздумья,светильник или обычную лампу на 220,один провод на фазу а другой на батарею-если есть хорошая земля будет светится

У батареи никогда не будет хорошей земли, подумайте о своих близких и соседях! Подобные действия могут окончиться большими неприятностями.

RA3POY
17.11.2010, 01:38
а почему не будет?в подвале на трубах стоят насосы,которые капитально и прекрасно заземлены на отдельную мощную шину заземления

UD4A
17.11.2010, 01:45
в подвале на трубах стоят насосы,которые капитально и прекрасно заземлены на отдельную мощную шину заземления
Насосы то соединены, но трубы отопления это не провода, при их соединении никто не задается надежностью электрического контакта между элементами, главное что-бы не сорвало и не подтекало. Может быть ржавчина, окислы, тот-же уплотнитель.
Так что Вам правильно советуют, от греха-подальше сделайте отдельное заземление.

RA3POY
17.11.2010, 01:56
я предварительно проверил фазное напряжение на 100вт лампе в розетке и относительно батареи-разницу не увидел,правда у всех батареи в доме стоят чугунные и с соединениями на резьбе,живу на 2м этаже,внизу одни комерсанты которые уже сделали ремонт по трубам

UD4A
17.11.2010, 02:03
я предварительно проверил фазное напряжение на 100вт
Алексей так то оно так, но никто не сможет дать гарантии что завтра не пропадет контакт, и не кого из Ваших соседей не стукнет током, от Вашей аппаратуры. Знаете как говорят у высоковольтников: "ПТБ написаны кровью"

UA1WAY
17.11.2010, 11:00
в подвале на трубах стоят насосы,которые капитально и прекрасно заземлены на отдельную мощную шину заземления
Во-первых, заземлять насосы нет никакой необходимости. Во-вторых, заземляют электродвигатели. В-третьих, электродвигатель связан с насосом через какую-нибудь эластичную муфту. Отсюда вопрос, на что мы хотим заземлиться, и что из этого может произойти?? Прошу Ваши варианты.