R3THP
28.02.2017, 10:07
Предлагаю поделиться мнением, а если есть опыт, то им:) о способах подавления помех в месте их возникновения.
Например повесить магнитные защелки на ввода 5-10 близ расположенных светильников?
Или пофазно на провода ВЛ-6-10 кВ?

RM5Y
28.02.2017, 10:32
а зачем? не проще позвонить в электросети и популярно объяснить им последствия если они сами не устранят проблему?

UN7CDN
28.02.2017, 10:34
Или пофазно на провода ВЛ-6-10 кВ?
Шутите? Не опасаетесь за свою жизнь? Да и кто вас туда пустит?

R3THP
28.02.2017, 10:36
не проще позвонить в электросети и популярно объяснить им последствия если они сами не устранят проблему?
У "них" нет проблем, коронирование допустимо.

UN7CDN
28.02.2017, 10:38
не проще позвонить в электросети и популярно объяснить им последствия если они сами не устранят проблему?
Вначале надо конкретно определить самому источник возникших помех и попробывать договориться устранить этот источник. Хорошо если это связано с повреждениями на сети.
А простое жевание типа помеха, ищите причину и т.д. никто и слушать не будет. Инженеров по радиопомехам там нет.

YL3EL
28.02.2017, 10:58
Количество радиолюбителей по странам Мира. - Справочная <!--if(СХЕМЫ)-->- СХЕМЫ<!--endif--> - Статьи - Радиолюбитель RA4A (http://www.ra4a.ru/publ/kolichestvo_radioljubitelej_po_stranam_mira/8-1-0-1036)

я посмотрел сколько нас.Думаю борьба бесполезна как минимум.

R3THP
28.02.2017, 11:28
Не опасаетесь за свою жизнь? Да и кто вас туда пустит?
Проблем никаких, при плановом ремонте договориться с мастером (производитель работ)
Или проспонсировать внеплановый

R3THP
28.02.2017, 11:38
Кстати, если сети принадлежат не садовому товариществу или умирающему заводу, а сетевой организации как то: МРСК или более мелкой ТСО, то согласно действующему законодательству, они обязаны раскрывать (и раскрывают) информацию о плановых и аварийных отключениях в сети. Наименование ЛЭП есть на опорах (иногда выцвело, но можно поглядеть на соседних), наименование сетевой организации есть в РУ к которому присоединена ВЛ.

UA1CGS
28.02.2017, 12:10
Если помеха от светильников уличного освещения , то да. Можно договориться с мастером электроучастка . На оборудование по 6000 вольт - никаких дополнительных фильтров ставить не разрешат.

Сам работаю деж.электромонтёром по у.освещению, подстанциям ( 24 шт. ) и кабельным линиям 6000 и 380 вольт. Воздушных линий 6000 вольт на нашем участке нет.

R3THP
28.02.2017, 12:24
О чем и речь! Мого решат на светильники, а поставить защелку похоже никто не пробовал

R9OY
28.02.2017, 12:34
Это та же проблема как избавится соседу от назойливого радиолюбителя. Для р/любителя проще установить магнитную антенну, чем скандалить с соседями я так думаю.

UA0CID
28.02.2017, 12:48
Или пофазно на провода ВЛ-6-10 кВ?

Извините за не в тему.
Но вся служба ржала нынче, (дал прочитать сей перл), как от хорошего анекдота.
Спасибо вам, давно так не смеялся!!!!!!!!

R3THP
28.02.2017, 12:50
Соседи это от бога:)

R3THP
28.02.2017, 12:57
Но вся служба ржала нынче, (дал прочитать сей перл), как от хорошего анекдота.
Спасибо вам, давно так не смеялся!!!!!!!!
Да завсегда пожалуйста!:)
Пофазно, имелось ввиду не синоним пофазного ремонта в сетях 35 и выше, а исполнение фильтра. Ну нет у меня ферита охватить 3ф ВЛ-10 кВ:)
А предложение "Позвонить в электросети" у вашей службы улыбки не вызвало?

RU6B
28.02.2017, 13:22
Вообще, ТС к защелкам как к панацее относится, похоже. Не так просто ими спастись.
Пропустите провод через защелку и померяйте индуктивность, потом посчитайте каково будет реактивное сопротивление полученной индуктивности на частоте "помехи"...
Не зря буквально "обматываются" на кольцах и "обвешиваются" ферритовыми защелками - много их нужно. И ситуация тем сложнее, чем ниже рабочая частота. А, как правило, и сами помехи больше именно на НЧ, да и светильники включают уже когда речь больше о НЧ идет - в темное время суток. То есть, там где на 14-21-28 пара защелок может значительно улучшить картину, на 160-80 уже будете десятками обвешиваться без особого результата. Эх, намотать бы ЛЭП на кольца, да витков так десяток... :)

R3THP
28.02.2017, 13:41
И ситуация тем сложнее, чем ниже рабочая частота. А, как правило, и сами помехи больше именно на НЧ, да и светильники включают уже когда речь больше о НЧ идет - в темное время суток. То есть, там где на 14-21-28 пара защелок может значительно улучшить картину, на 160-80 уже будете десятками обвешиваться без особого результата. Эх, намотать бы ЛЭП на кольца, да витков так десяток... :)
Дело ясное, что дело темное:)
С ВЛ конечно проблем больше, но (у меня по крайней мере) не факт что ВЛ 10 кВ с изоляторами ШФ20Г "пылит". А вот со светильниками проще, можно 3-4 витка в защелку положить.

RX4CD
28.02.2017, 13:49
А вот со светильниками проще, можно 3-4 витка в защелку положить.

А потом светильник в металлическую сетку-экран поместить.))
А по поводу феррита на ЛЭП..это тянет на Шнобелевскую!

UA0LHS
28.02.2017, 13:50
а зачем? не проще позвонить в электросети и популярно объяснить им последствия если они сами не устранят проблему?

Никаких последствий.
несколько лет ищу помехи на ВЛ. ФГУП ГРЧЦ помогает.
НО, никаких репрессивных мер как оказалось предпринять не может. Только установить факт.
Могут только написать письмо с и попросить. Энергетики пока идут навстречу.
Вот на фото, 2 дня вместе по морозу и по снегу/болоту в декабре ходили, за что им БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Осталось искрящий изолятор на 35 кВ. поменять.
182808

RU6B
28.02.2017, 13:54
Со светильниками чем дальше тем веселее будет, по мере установки/замены на светодиодные-китайские.
У меня на удаленной позиции чуть ниже по горке есть здание налоговой инспекции (на крыше него, по периметру, установлены десяток-полтора красивых круглых фонарей) и небольшой круглосуточный магазин (тоже с красиво сделанным освещением территории вокруг) - вот как они включаются - так можно выключаться :(
И куда идти? В налоговую? Что и кому там говорить? Уверен, что из-за "какого-то радиолюбителя" никто ничего менять и корректировать не будет, мало ли кто что захотел. Или к владельцу магазина? А завтра - в следующий? Нереально...
И потенциально таких мест будет все больше и больше, не говоря уже об уличных фонарях вдоль дорог, освещении в квартирах и на участках домов и т.д.
Везде не повесишь защелки, и победить это малореально - только удаленный прием делать, дачи покупать в малонаселенных деревнях, договариваться с кем-либо из владельцев таких участков. Но тут другой вопрос встанет - чтоб не сперли оборудование и не разобрали антенны на металлолом...


Никаких последствий.
несколько лет ищу помехи на ВЛ. ФГУП ГРЧЦ помогает.
НО, никаких репрессивных мер как оказалось предпринять не может. Только установить факт.

В том-то и дело, можно только просить. Владелец вправе отказать, а если это потребует денежных и временнЫх затрат - то оно ему тем более не нужно...

RX4CD
28.02.2017, 13:58
2 дня вместе по морозу и по снегу/болоту в ноябре ходили,
Зря! Надо было в темное время суток походить по линии. Подходишь к опоре, поднимаешь очи к небу и смотришь - светится ли изолятор изнутри или нет. Если светится, то пробой 100%. А еще лучше брать с собой бинокль. В него даже самую маленькую полоску пробоя видно. Или постоять у подозрительной опоры подольше и внимательно послушать. Иногда потрескивает. Мы так, в Газпроме, ищем пробитые изоляторы на ЛЭП 10кв. Контора "довольно бедная", из приборов только "мультики" и бензопилы с лопатами. Зато "бумаги"....на десять таких "контор" хватит.

UA0CID
28.02.2017, 14:02
ВЛ 6-10-35 практически не фонят, за исключением случаев короны на изоляторах. На работе самой линии это не сказывается, да же если изолятор прогорит и фазный провод сядет на землю. Защита не отработает (люди по этому и гибнут) думая если провод лежит на земле, то он безопасен и попадают под шаговое напряжение. Все потому, что нейтраль трансформатора по сторонам 6-10-35 изолирована. Чаще сильно коронируют ВЛ 110кВ и выше, но там сами энергетики заинтересованы в том, что бы найти помеху, по тому, что по этим ВЛ по мимо передачи токов промышленной частоты ещё и связь работает и ВЧ защита, да много чего. А помеха создаёт проблемы. Поиск короны на ВЛ - дело не благодарное. Только инженерный обход в ночное время или тепловизионный контроль с вертолёта при облёте. Или беспилотник.
Так, что чаще всего фон идет по стороне 0.4 вот тут то и нужно искать где собака зарыта. А фильтры защёлки, катушки на на провода ВЛ 6-10-35кВ, извините, но очень хорошая шутка.

UN7CDN
28.02.2017, 14:15
Но вся служба ржала нынче, (дал прочитать сей перл), как от хорошего анекдота.
Спасибо вам, давно так не смеялся!!!!!!!!
Надо подбросить тему по заградительным фильтрам, которые применяют в ВЧ системах от 35 кВ и выше. Для десяток пойдут тоже.:ржать:
Никак не могут понять, что те, кто обслуживает 10 кВ и выше не подпустят кого то со стороны лепить всякую хрень на линию. Кто подпишет себе приговор в случае чего:confused:? Дураков нет:rolleyes:.
Вся срань идёт по 0,4 от всяких импульсников нагрузок в домах, квартирах. И всё это собирается на линию. Если взять приёмник и походить в доме, потом выйти на улицу, подойти к ЛЭП 0.4. То всё в общем станет понятно. По 0.4 обычно помехи идут от плохих скруток и меняются от нагрузки по линии. Плохие скрутки обычно меньше начинают давать помеху, когда сырая или дождливая погода. Если есть в точке приёма большой уровень помех от сети, то перво наперво надо найти источник помех. Большую часть помехи как раз и даёт локальный источник, а не вся сеть в целом. Выводы по наблюдениям природы помех и их появления замечены не только мной, но и многими знакомыми.
И ещё: Хорошо настроенная диапазонная антенна менее подвержена источнику помех, чем к примеру какая то "верёвка" случайной длины.

RN0CT
28.02.2017, 14:29
ВЛ 6-10-35 практически не фонят, за исключением случаев короны на изоляторах. На работе самой линии это не сказывается, да же если изолятор прогорит и фазный провод сядет на землю. Защита не отработает (люди по этому и гибнут) думая если провод лежит на земле, то он безопасен и попадают под шаговое напряжение. Все потому, что нейтраль трансформатора по сторонам 6-10-35 изолирована. Чаще сильно коронируют ВЛ 110кВ и выше, но там сами энергетики заинтересованы в том, что бы найти помеху, по тому, что по этим ВЛ по мимо передачи токов промышленной частоты ещё и связь работает и ВЧ защита, да много чего. А помеха создаёт проблемы. Поиск короны на ВЛ - дело не благодарное. Только инженерный обход в ночное время или тепловизионный контроль с вертолёта при облёте. Или беспилотник.
Так, что чаще всего фон идет по стороне 0.4 вот тут то и нужно искать где собака зарыта. А фильтры защёлки, катушки на на провода ВЛ 6-10-35кВ, извините, но очень хорошая шутка.

У меня под боком провели 10 кВ линию, нашел 2 столба где шьет эпизодически, энергетики отбрехиваются. и вот мучаюсь уже 2 года.

RN0CT
28.02.2017, 14:34
Надо подбросить тему по заградительным фильтрам, которые применяют в ВЧ системах от 35 кВ и выше. Для десяток пойдут тоже.:ржать:
Никак не могут понять, что те, кто обслуживает 10 кВ и выше не подпустят кого то со стороны лепить всякую хрень на линию. Кто подпишет себе приговор в случае чего:confused:? Дураков нет:rolleyes:.
Вся срань идёт по 0,4 от всяких импульсников нагрузок в домах, квартирах. И всё это собирается на линию. Если взять приёмник и походить в доме, потом выйти на улицу, подойти к ЛЭП 0.4. То всё в общем станет понятно. По 0.4 обычно помехи идут от плохих скруток и меняются от нагрузки по линии. Плохие скрутки обычно меньше начинают давать помеху, когда сырая или дождливая погода. Если есть в точке приёма большой уровень помех от сети, то перво наперво надо найти источник помех. Большую часть помехи как раз и даёт локальный источник, а не вся сеть в целом. Выводы по наблюдениям природы помех и их появления замечены не только мной, но и многими знакомыми.
И ещё: Хорошо настроенная диапазонная антенна менее подвержена источнику помех, чем к примеру какая то "верёвка" случайной длины.

У меня на участке стоит 10/0.4 подстанция практически рядом с антеннами. проводил эксперимент при отключении РУ, нет помех в обеих случаях, а в ста метрах общественная вовсю шумит, особенно когда напрявляешь антенну (напрвление
Европа). Так что всё здесь зависит отрукожопых энергетиков а не от линии в целом.

UA0CID
28.02.2017, 14:59
У меня под боком провели 10 кВ линию, нашел 2 столба где шьет эпизодически, энергетики отбрехиваются. и вот мучаюсь уже 2 года.



На работе самой линии это не сказывается
На потребителях то же. Включил теперь в себе энергетика:s7: Со стороны потребителя претензий нет- нет. А то, что у какого то радиолюбителя приёмник трещит, мне глубоко наплевать. Выключил энергетика. Пока эти эпизодически коронирующие изоляторы не прогорят, и не будет меж фазного КЗ, не кто шевелится не будет. Если же прошивает на одной фазе но на разных столбах, то вам не повезло. Да же если они оба прогорят, свет от этого течь не перестанет.
Да и вот по поводу
Так что всё здесь зависит отрукожопых энергетиков а не от линии в целом.

Туда ( в низковольтные сети) спеца не затянешь, копейки платят, молодежь хотит быть менеджерами, в когтях по столбам в мороз лазить за гроши, дураков нет, да и учат в наших институтах сейчас не понятно чему, знания за деньги. Вот и работают те кому до пенсии чуток, и пришлый народ с улицы, на месяц другой. Ну и куча фирмочек, которым лишь бы деньги снять за подряд, а дальше трава не рости.
Вот и получили вы, что хотели под боком. Дальше будет ещё хуже, так, что сильно не расслобляйтесь.

UA0LHS
28.02.2017, 15:15
182816
Зря! Надо было в темное время суток походить по линии.

Приезжайте в гости, поищем вместе. Бинокль найду.
Там таких изоляторов разбитых по 2-3 практически на каждой опоре.

UA0CID
28.02.2017, 15:27
Там таких изоляторов разбитых по 2-3 практически на каждой опоре.

Русская забава в сельской местности, пойти на охоту, хряпнуть водочки и шмалять по тарелочкам на ЛЭП.
Что бы по менять, нужно отключить линию, как минимум на день, для этого согласовать с потребителем, что иногда очень сложно. Если место трудно доступное, обеспечить технику, иногда возможно только в зимний период, (мари, болота). Расходы сумасшедшие. И всё только из за пьяного желания во что нибудь пальнуть.
По всей России матушке, вот такая хрень.

R3THP
28.02.2017, 15:29
Надо подбросить тему по заградительным фильтрам, которые применяют в ВЧ системах от 35 кВ и выше. Для десяток пойдут тоже.:ржать:
Никак не могут понять, что те, кто обслуживает 10 кВ и выше не подпустят кого то со стороны лепить всякую хрень на линию. Кто подпишет себе приговор в случае чего
Их есть у меня:)
Проверю, если шумит десятка, защелок повешу и доложу о результате. Опасения два: 1. Не будет результата из-за малой индуктивности. 2. Слетит нафиг все при КЗ на линии.

По 0.4 обычно помехи идут от плохих скруток и меняются от нагрузки по линии. Плохие скрутки обычно меньше начинают давать помеху, когда сырая или дождливая погода.
Миф. Плохой контакт в течении короткого времени либо приваривается, либо отгорает. Уж вода ему точно не поможет.

R3THP
28.02.2017, 15:36
И ещё: Хорошо настроенная диапазонная антенна менее подвержена источнику помех, чем к примеру какая то "верёвка" случайной длины.
Я наверно недопонимаю. Если помеха "забивает" вход, то понятно - диапазонная антенна её ослабит (при условии что помеха за...) А если это шум в диапазоне?

UA3AFO
28.02.2017, 16:42
Предлагаю поделиться мнением, а если есть опыт, то им о способах подавления помех в месте их возникновения.
Мой приятель ua3ala однажды пожаловался мне, что возникла вдруг у него помеха и он её быстро нашёл транзисторным АМ приёмником. Оказалась виновата в сильном треске на КВ лампа уличного освещения на столбе. Так вот, Юрий написал Три Заявления с просьбой устранить помеху и даже столб указал. Тщетно.. Не едут под любыми предлогами. А треск стоит... Тогда Юрий взял полкирпича и стал его подбрасывать на высоту 5м и с пятой попытки попал. Треск исчез.
Через неделю Мастера поставили новую исправную лампу и проблема исчезла. Но это, как говорил известный персонаж: Шурик, это не наш метод!
И так бывает.

R9LI
28.02.2017, 18:03
взял полкирпича и стал его подбрасывать на высоту 5м и с пятой попытки попал.

Шурик, это не наш метод!
Неее, не наш метод! :) Пневматический пистолетик с газовым баллончиком наверное более эффективен...:rolleyes:
У меня периодически возникают трески по несколько секунд, но подозреваю, системы зажигания газовых
котлов или что-то подобное у соседей... Хотя бывает и подолгу трещит, уж не знаю что и где, нерегулярно...

HC2AO
28.02.2017, 21:46
Вопрос для меня очень болезненный. QTH на берегу океана. Довольно населенное место. Все провода по воздуху. За домом 10 кв линия. Долгое время изводил треск от шьющей через изолятор линии. Обнаружил 3 места. Долго жаловался - устранили. Стало чище. Но шьет везде и всё. Оксислеяется всё на раз. Многоочаговые источники. Минимизировал шумовую обстановку опытным путем а) удаляя лишнии веревки - переизлучение оказывается имеет место быть, б) геометрией веревок - помогает, в) прятанием антенн за естественные топографические преграды.

На HD2A имели проблему от подстанции в 2 км на СЗ. Шум на 28-21-14 поворотом антенны отсекался, но направление ходовое, поэтому извращались как могли. Устранить не удалось.

RK1NA
28.02.2017, 22:11
Пневматический пистолетик с газовым баллончиком наверное более эффективен...

Неужели разобьет?
Трудно верится.

R9LI
28.02.2017, 23:08
Неужели разобьет? Трудно верится.
Не берусь утверждать, но думаю, что да. Пульки у таких пневматиков кажется стальные.
Впрочем, надо бы глянуть на сайтах любителей такого рода игрушек, как далеко они стреляют.

RK1NA
28.02.2017, 23:28
Пульки у таких пневматиков кажется стальные.

Нет. У таких пистоликов пластмассовые шарики.
Они даже лбу больно не сделают.
...
Пробовал с пяти метров из пневмовинтовки разбивать бутылки.
Как бы в расчете на пульбу по "плохим" ДРЛ.
Обычные бъются, а из-под шампанского - фиг вам.
...
Но и подбрасывание пол кирпича на пять метров...
...сильно здоровым надо быть. Да и что бы он на голову не вернулся.:D
...
Учитывая безразличие владельцев шумящих фонарей к нашим проблемам
способ их разбиения (втихаря) весьма интересен.
Поделимся?
Пока можно здесь.
Радикальные методы в личку.

R9AAA
01.03.2017, 00:04
Нет. У таких пистоликов пластмассовые шарики.
Они даже лбу больно не сделают.
Фанера 6 мм навылет с 15 м. Так что еще как больно могут сделать.
Из Иж-38 винтовки (которая 4,5 мм и ломается пополам) ДРЛ пробивается насквозь с 50 м. Горелка не бьется (опыт далекого детства :) )

А вообще этот вопрос неоднократно поднимался на нашем форуме: https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%9B%D0%AD%D0% 9F+forum.qrz.ru+site:forum.qrz.ru&newwindow=1&*

http://forum.qrz.ru/57-pomehi/33478-pomeha-ot-linii-10-kv-4.html#post627403
Этот прибор я повторял в несколько доработанном виде. Сейчас используется для фиксации разрядов на поверхности изоляции при испытаниях в лаборатории.

RK1NA
01.03.2017, 00:19
Фанера 6 мм навылет с 15 м. Так что еще как больно могут сделать.

Да бросьте вы.
Из пистолетика?
Марочку бы его.

UR7EY
01.03.2017, 01:35
Ну с 15 метров 6 мм фанеры не скажу, а вот таким Пневматический пистолет Umarex ПМ Ultra (Макарова) купить в Москве по низкой цене - интернет-магазин Pnevmat24 (http://pnevmat24.ru/pnevmaticheskiy-pistolet-umarex-pm-ultra-makarova/) тушили проблемные фонари. Убойность сильно зависит от состояния баллона. Колпаки из толстого стекла на светильниках разбивает с трудом даже со свежим баллоном. Стоять почти под фонарём нужно.
Пневматическая винтовка с оптикой без проблем пробивает колпак насквозь и разбивает лампу.
Поступали так в крайних случаях, потому, что все же как то не правильно светильник гробить.:(
К тому же с лампами ДНАТ такие процедуры бывает не проходят. Лампы нет, а столб дальше гадит. Причина в пусковом устройстве которое внутри светильника.
На паре проблемных опор заказывали автовышку и откусывали провода к светильнику.

N2HO
01.03.2017, 02:21
За домом 10 кв линия. Долгое время изводил треск от шьющей через изолятор линии. Обнаружил 3 места. Долго жаловался - устранили. Стало чище. Но шьет везде и всё. Оксислеяется всё на раз. Многоочаговые источники.
То же самое здесь. Шьет везде, у нас все здесь на столбах. Тут чинят - там появляется. Электрическая компания вроде старается помочь, но так медленно все делается, что, по моему, больше новых источников появляется, чем устраняют имеющиеся. Вообще шум от всего сильный, эфир в моем QTH очень грязный, меньше 7 баллов вообще не бывает.

RK1NA
01.03.2017, 03:31
Шьет везде, у нас все здесь на столбах.
У вас то понятно, порядка никогда не было :D
Может новый Президент уберет помехи :rolleyes:

R3THP
01.03.2017, 05:37
Может новый Президент уберет помехи :rolleyes:
Да..., при Обаме такого небыло:)

R3THP
01.03.2017, 05:42
Даже молитва помогает! У меня перед новым годом появился винный маг. Бристоль с LED рекламой S-9+10 до 20дб горбами. (Даже минитест по средам забросил) На прошлой неделе три дня реклама не работала и было S-8-9, Потом включили, но помеха пропала.
Предполагаю навернулся БП и поставили что то по солидней.

RW3QM
01.03.2017, 07:20
Такая же проблема имеется и у нас в городе с уличным освещением.
Бодаться совершенно бесполезно, деньги вложены и найдется куча причин чтобы аргументированно вам отказать.
Шумит импульсный блок питания. Помогает вместо него емкость и выпрямитель, работает на ура.
Заменить на всех светильниках не реально. Есть светильники которые не дают помех, но по цене дорогие.
Что выберет чиновник? Ответ знаете.
Пистолетики, кирпичики...... извените бред который стыдно даже обсуждать.

RU3YAA
01.03.2017, 12:37
На паре проблемных опор заказывали автовышку и откусывали провода к светильнику.
Лазы в Никополе уже не в почёте? :)

UR7EY
01.03.2017, 12:55
Как их для бетонного конического столба искать, да найти человека который полезет (не за "спасибо" соответственно), мне проще знакомому владельцу автовышки позвонить.
Если есть когти и опыт работы с ними, то почему бы и нет?

R3THP
05.03.2017, 11:25
Сечас как герой В. Краморова в к/ф Трембита с миноискателем, я с приемником Селга искал помехи:)
Соседей повеселил! Помех от ВЛ-0,4 немеряно и приемник на них настраивается (ручкой настройки), на ВЛ-10 помех значительно меньше и они по всему диапазону. Удивился как шумит вводной кабель в дом.
Нашел скелет в шкафу - год назад поставил в нём светильник на батарейках с датчиком движения (чтоб жену не будить в 5 утра), так приемник из рук выпрыгивал, когда проходил мимо шкафа:)
Вобщем жить нужно в лесу...

R3THP
05.03.2017, 11:52
"Погашение" дома (частный сектор) дало снижение помех на 10дб (160м), на остальных диапазонах изменений не увидел.

RJ3FF
05.03.2017, 15:47
на ВЛ-10 помех значительно меньше

А что такое ВЛ-10?

R3THP
05.03.2017, 16:10
Извиняюсь. Воздушная линия. ЛЭП - общее название, практически не применяется.
110, 35, 10, 6, 0,4 напряжение в кВ

RU3OW
05.03.2017, 16:24
Вот так!

RV3MS
23.10.2020, 23:03
Какие светодиодные уличные фонари мне повесить на столбы, чтоб они не давали помехи?
Может кто сталкивался ,покупал фонарь для своего частного дома и посоветует какого производителя приобрести.
Выбор большой , подключать в магазине фонарь и слушать Дегеном вариант сомнительный)

UD4A
23.10.2020, 23:28
Лазы в Никополе уже не в почёте?
У нас электрики ими тоже давно не пользуются, может в селах еще где-то остались.

RX4CD
24.10.2020, 06:39
У нас электрики ими тоже давно не пользуются, может в селах еще где-то остались
Лазы ("когти") Ростехнадзор уже давно запретил к использованию. Работа на ВЛ только с вышки.

YL3EL
24.10.2020, 08:50
подключать в магазине фонарь и слушать Дегеном

самый правильный вариант.У меня 9 ваттные ледовские лампочки с драйверами внутри-даже нет намёка на беду.У чёрта уличный фонарь с датчиком движения за 200 метров -9 баллов шум на антенне в лесу.

RU3YAA
24.10.2020, 09:40
Лазы ("когти") Ростехнадзор уже давно запретил к использованию.Вот же ж блин! А мужики-то не знают!
И на соревнованиях профмастерства первые места занимают :). Без вышки. Особенно при "спуске пострадавшего от действия электротока с опоры".

UA4NE
24.10.2020, 10:22
Какие светодиодные уличные фонари мне повесить на столбы, чтоб они не давали помехи?

Вот эти прожекторы (https://shop.feron.ru/catalog/perenosnye_prozhektory/svetodiodnyy_prozhektor_feron_ll_502_na_shtative_2_30w_6400k_ip65_/) точно не фонят. Возможно, что это свойство присуще и иным изделиям под маркой Ферон.

Когда я выбирал лампочки для светового ограждения мачты (а это совсем рядом с антенной), я брал с собой в магазин китайский приемник и включал его в режиме приема АМ на средних волнах. Продавец оказался адекватным -))

RA1WZ
24.10.2020, 10:37
Лазы ("когти") Ростехнадзор уже давно запретил к использованию. Работа на ВЛ только с вышки.

Ну-ну, а туда куда вышке не подъехать, на вертолете что ли?

RX6CM
24.10.2020, 11:27
Ну-ну, а туда куда вышке не подъехать, на вертолете что ли?

Диэлектрическая лестница.
73! Юрий

RU3YAA
24.10.2020, 11:58
Диэлектрическая лестница длиной ХЗ сикоко метров!.. :) Шутку юмора оценил.
Габарит 10 кВ до земли 7 метров в населённой местности, то есть до нижнего провода на опоре минимум 8 метров.
А ещё:

запрещается выполнять с приставных лестниц и стремянок работы: по натяжению проводов. И как в этом случае перекидку к дому подключить, если вышку поставить нет возможности, а с лестницы провода натягивать нельзя? Или в лесу на просеке в болоте, куда только в болотниках можно подойти, устранить обрыв проводов?
То-то Ростехнадзора в Твери или в Подмосковье ежегодно, куда нас на помощь после ветров-снегопадов сгоняют со всех областей восстанавливать энергоснабжение, мы не видели ни разу ;)

RV9UDO
24.10.2020, 13:02
Лазы ("когти") Ростехнадзор уже давно запретил к использованию.В сентябре месяце приезжали горэлектросеть перезаделать ввод в дом. Работали только на когтях. Опоры ж/б.

RX4CD
24.10.2020, 13:02
И на соревнованиях профмастерства первые места занимают . Без вышки. Особенно при "спуске пострадавшего от действия электротока с опоры".
Это не их беда. Это беда инженера по ТБ.
Не знаю как в других конторах, а в Газпроме лазы запрещены. Сам обслуживал ВЛ-10Кв. Раньше работали в лазах, с 2015 года - только с вышки. И корзина вышки должна быть изолирована от автомобиля.
Раньше лазы и пояса возили раз в полгода на проверку. Теперь не возят, потому, что запрещены для эксплуатации. А подъехать автовышка может везде, было бы желание. Зимой, на обрыв линии ездили втроем - кировец- с ножом-"бабочкой", за ним Камаз с бригадой, последняя - автовышка.
P.S. В городе, городские электрики выезжают на автовышке.

YL3EL
24.10.2020, 13:05
так тема про когти или про помеху?

R5ZQ
24.10.2020, 13:10
лазы запрещены.У нас в карьере электромонтёры передвижных ЛЭП до сих пор с когтями лазают по опорам.А по другому нельзя.Есть такие места,где только тяжёлые гусеничные бульдозера заезжают кое как.Какая там вышка.

UA6BQN
24.10.2020, 13:38
Лазы ("когти") Ростехнадзор уже давно запретил к использованию. Работа на ВЛ только с вышки.

Где ты такое вычитал

RU3YAA
24.10.2020, 14:29
<Офф>


Где ты такое вычитал


в Газпроме
Они с другой планеты ;). Не всем же посчастливилось стать акционерами Газпрома ;)

RW3XW
24.10.2020, 15:02
Вот эти прожекторы точно не фонят.В первом приближении их можно выбирать по внешнему виду матрицы. Если диодов много - велика вероятность, что преобразователя нет. Если мало - преобразователь есть и следовательно шумит.

UA4WGM
28.02.2021, 21:21
Всем доброго времени суток !

Кто может подсказать какого типа или сразу модели светильников уличного освещения для ЖКУ создают минимум помех на КВ ?

Дело в том, что у нас в деревне решили делать уличное освещение, проект которого делает мой сосед,
хотя он и не радиолюбитель, прекрасно знает чем я занимаюсь, он и сам по работе с радиосвязью чуть связан , так что мне сочувствует в этом плане...
я ему задал вопрос - какие светильники включат в проект, светодиодные или металогалогеновые или еще какие ...
на что он мне ответил - "что ты скажешь то и включим в проект" :) меня это вполне устраивает, мне и освещение особо не нужно...
но хотелось бы не получить проблем в будущем...
пока ориентируемся на светильники типа ЖКУ, с лампой днат 70 или 100 вт

светодиодные из-за спектра рассеивания светового потока не рассматривают,
дома все импульсные блоки питания, которые мне сильно шумят в эфире... "вычислил" ...

Всем спасибо на будущее, за подсказки.

UA4-094-725
28.02.2021, 23:40
"вычислил"
При покупке включать светильники и слушать Дэгеном.

UD4A
01.03.2021, 00:19
или сразу модели светильников уличного освещения
Здесь на форуме, не так давно задавали такой вопрос и приводилась конкретная марка, мне не нужно, я не запоминал. Поищите по темам.


При покупке включать светильники и слушать Дэгеном.
Андрей, люди делают проект. Все пока на бумаге.

RO5D
01.03.2021, 11:29
Здесь на форуме, не так давно задавали такой вопрос и приводилась конкретная марка

вот эта тема...
https://forum.qrz.ru/57-pomehi/52531-ulichnyy-prozhektor-bez-pomeh.html


мне не нужно, я не запоминал

а мне актуально...;)

ЛюбительРадио
25.03.2021, 07:34
Поставили на столбе светильник ЖКУ.Номер не было чем записать.Дом на одной фазе с фонарем помех не было.

RW3PZ
01.04.2021, 01:26
Всех приветствую. Для учета электроэнергии установили 3-х фазный счетчик "Энергомера" СE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS Имеет радиоинтерфейс 434МГц-предназначен для работы в системе АСКУЭ; Также имеет имеет радиоинтерфейс 868МГц-предназначен для обмена данными с устройством считывания ce901 RUP-02;...... Вопрос-создает ли он помехи в кв диапазоне(особенно на нч- 40,80,160м)? Может быть кто сталкивался с этим прибором. Я пока не оплачивал счет-договор и счетчик не подключен. Так что видимо еще не поздно, может разорвать с электросетью этот договор ? По моей территории монтажа еще не проводили. Только за забором на опоре поставили эту красоту.

UA0LUM
01.04.2021, 02:08
Такие счётчики (одна и трехфазные) висят на опорах в моей деревне с ноября 2018, на всех отводах в дома.
Тоже опасался что будут шуметь, после их ввода ничего не изменилось.
Каких либо новых помех от них на КВ не заметил. На 144МГц тоже тихо. 430 не слушал.

RL5A
01.04.2021, 09:17
Все таки - у кого-то есть опыт покупки и установки уличных фонарных светильников, которые не создают помех?
У нас в СНТ опыт сугубо отрицательный. Из дешевых пока ставили только шумящие.
Хочу поменять вокруг себя.
Кстати, те которые на дороге ставит муниципалы - не шумят.
Интересует марка - где стоит нормальный фильтр по питанию.

RW3PZ
01.04.2021, 10:06
Такие счётчики (одна и трехфазные) висят на опорах в моей деревне с ноября 2018, на всех отводах в дома.
Тоже опасался что будут шуметь, после их ввода ничего не изменилось.
Каких либо новых помех от них на КВ не заметил. На 144МГц тоже тихо. 430 не слушал. Александр, а какой уровень шума имеете на 160м и 80м? Вас бывает здесь слышно очень громко, но создалось впечатление (может быть ошибочное),что с приемом на 160 есть проблемы.

UA3GFX
01.04.2021, 10:10
Я пока не оплачивал счет-договор и счетчик не подключен.
Счётчик монтируется( замена) и ставится за счёт энергосбывающей компании.
Вы с 1.01.2021 г не несёте за него никакой ответственности.

RV6LL
01.04.2021, 10:32
Всех приветствую. Для учета электроэнергии установили 3-х фазный счетчик "Энергомера" СE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS Имеет радиоинтерфейс 434МГц-предназначен для работы в системе АСКУЭ; Также имеет имеет радиоинтерфейс 868МГц-предназначен для обмена данными с устройством считывания ce901 RUP-02;...... Вопрос-создает ли он помехи в кв диапазоне(особенно на нч- 40,80,160м)? Может быть кто сталкивался с этим прибором. Я пока не оплачивал счет-договор и счетчик не подключен. Так что видимо еще не поздно, может разорвать с электросетью этот договор ? По моей территории монтажа еще не проводили. Только за забором на опоре поставили эту красоту.

Разорвать не проблема, а с кем потом будете заключать?? Сетевые филиалы повсюду устанавливают подобные эл.счётчики.(бесплатно) Нужно в приложении к договору описать проблему если такова имеет место быть и организация должна заменить данный тип эл.счётчика . Моделей много. У нас преимущественно "Миртек" помех нет.

RV9UDO
01.04.2021, 10:34
Вопрос-создает ли он помехи в кв диапазонеУ меня на даче установлен "Энергомера СЕ208" - помех от него нет.

UA3GFX
01.04.2021, 10:37
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2184 ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230037)
Никто не будет вас спрашивать и учитывать ваши хотелки.

RW3PZ
01.04.2021, 11:44
Счётчик монтируется( замена) и ставится за счёт энергосбывающей компании.
Вы с 1.01.2021 г не несёте за него никакой ответственности. Я про это знаю.Cчет выставлен за монтаж 3-х фазного ввода до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25м (без материала).Счетчик установлен бесплатно.

- - - Добавлено - - -


Разорвать не проблема, а с кем потом будете заключать?? Сетевые филиалы повсюду устанавливают подобные эл.счётчики.(бесплатно) Нужно в приложении к договору описать проблему если такова имеет место быть и организация должна заменить данный тип эл.счётчика . Моделей много. У нас преимущественно "Миртек" помех нет. Затею с тремя фазами начал в октябре 20-го года.И тогда обещали поставить простой "МЕРКУРИЙ Короче пусть будет "Энергомера" ,а возникнет помеха- сделать предъяву им? На что с успехом можно получить отлуп:s7: Мол продукт сертифицирован и пошел ты к ...

- - - Добавлено - - -


Никто не будет вас спрашивать и учитывать ваши хотелки. Это точно:s9: Вот и дума-а может ну их эти 3 фазы.С заменой моего однофазного лет 6-ть еще вряд ли дернутся (деревня). А там, может быть уже не актуально...

UA0LUM
01.04.2021, 11:54
Александр, а какой уровень шума имеете на 160м и 80м? Вас бывает здесь слышно очень громко, но создалось впечатление (может быть ошибочное),что с приемом на 160 есть проблемы.
С каждым годом ситуация с шумом на НЧ ухудшается:-(
В данном сезоне вечерами рабо́та практически невозможна, кто то из соседей купил какой то шумогенератор. 6-7 баллов шипение, как от ненастроенного УКВ приёмника. Рано утром обычно более менее тише, 2-3 балла, иногда и s-mtr не реагирует...Глухой я на 160, признаю! K9AY на приём. На ТОРе слабые сигналы. 80 лучше, но тоже теперь становится туго принимать...

RV9UDO
01.04.2021, 12:03
вечерами рабо́та практически невозможна, кто то из соседей купил какой то шумогенераторНе пробовали пеленговать? Хотя бы обычным приёмником с магнитной антенной?

UA0LUM
01.04.2021, 12:12
Пробовал, не удается взять точно пеленг. Шипит вся лэп-0.4
Видимо источник без фильтров по сети, и использует её как антенну.
Пока приходится ждать, если есть желание работать на 160/80. Обычно этот сильный шум пропадает после 22-22³⁰местного. Но тогда вылязят другие, более отдалённые помехи; пробитый изоля́тор на опоре в пару сотнях метров метров и прочие жужжалки/ трещётки

RV9UDO
01.04.2021, 12:19
Видимо источник без фильтров по сети, и использует её как антеннуТакая же хрень была и у меня.
Но всё же пеленг ферритовая антенна показывала. А район (грубо) отслеживал на машине с включённым СВ диапазоном - катался по улицам.
Потом уже, работники ГРЧЦ со своим пеленгатором, подтвердили мои "пеленги" и точно определили откуда идёт "грязь" по сети.

UA0LUM
01.04.2021, 12:28
Удалось победить? А то я тоже года четыре назад нашел один такой дом, на другой улице. В 120м от приёмной антенны. Подошёл к хозяину- пенсионеру и был послан далеко и надолго. Ещё и пригрозил, что порубит все мои антенны топором, за то что я их всех" облучаю радиацией";-) Я на эту проблему " забил" а потом, через год примерно и помеха данная пропала, видно эта хрень крикнула:-)

RV9UDO
01.04.2021, 12:48
Удалось победить?В доме, неподалёку, сигнализация без фильтров стояла. Ещё у одного соседа видео камера гадила. После замены и того и другого всё ок.

RW3PZ
01.04.2021, 13:23
[QUOTE=UA0LUM;1791671] С каждым годом ситуация с шумом на НЧ ухудшается:-(
В данном сезоне вечерами рабо́та практически невозможна, кто то из соседей купил какой то шумогенератор. 6-7 баллов шипение, как от ненастроенного УКВ приёмника. Рано утром обычно более менее тише, 2-3 балла, иногда и s-mtr не реагирует...Глухой я на 160, признаю! K9AY на приём. На ТОРе слабые сигналы. 80 лучше, но тоже теперь становится туго принимать... -------------------------------- Я так понял.В 2018 году эфир у вас был чистый и установка счетчиков "'Энергомера" cитуацию не изменила, а шум появился позже в связи появлением у соседей чего то там? Для нахождения источника Вам следует доработать переносный р/приемник СВ-ДВ диапазона,сделав в нем возможным регулировать чутье грубо и плавно.Минимальная должна быть такой,что бы приемник обнаруживал помеху только в метрах 3х-5ти. По мере приближения к источнику чутье все больше уменьшаете. В моем QTH до 2012 (первые qso провел из него в конце 2010г) прием велся на вертикал 21м.Шума практически не было. C увеличением высоты тх ант понадобились rx антенны.1,5-2года назад шум на тх ант. был s-3, на rx ант. (c preamp) s-0! Теперь уже появились затруднения с шумом порой на rx ант. до s 1,5-3.И это уже проблема. Что же говорить о ваших 6ти-7ми баллах.Мои сочувствия:s9:

RV6LL
01.04.2021, 13:57
Неделю шли дожди. Вода стояла не впитывала. КСВ на вертикале 22м был чётко 1,0. Принимал этот вертикал на всех диапазонах чудно, на 40м даже лучше чем 2ел. горизонтальных. На 160м принимал лучше чем ив.ви на 22м . И что главное не шумел. За неделю малость подсохло, КСВ 1.3 и шум не стихает. 9 и 9+ В 20м от антенн ВЛ 10кВ и хоть ты что делай стоит шум на всех антеннах.

RW3PZ
01.04.2021, 14:01
Удалось победить? А то я тоже года четыре назад нашел один такой дом, на другой улице. В 120м от приёмной антенны. Подошёл к хозяину- пенсионеру и был послан далеко и надолго. Ещё и пригрозил, что порубит все мои антенны топором, за то что я их всех" облучаю радиацией";-) Я на эту проблему " забил" а потом, через год примерно и помеха данная пропала, видно эта хрень крикнула:-) В 50-ти метрах от моего дома я тоже обнаруживал помеху.Оказалось гадил светодиодный фонарь с датчиком движения.Утановлен был в курятнике и работал днем и ночью. Подошел я с приемником к хозяину.Тот тоже выгнул грудь колесом ,но не послал, возраст у нас с ним один. Хотя желание у него было.Это он потом признался,когда мы уже с ним подружились. Поставил я в этот фонарь фильтр от компа и проблема была решена. Кстати, у почти всех кур в этом курятнике какие то больные глаза. Видимо от не естественного света?

UA3GFX
01.04.2021, 14:07
Не пробовали пеленговать?
И не всегда это даже при обнаружении источника даёт +результат.
Прямо в 20 м от моего дома, стоит частный котедж.
Дикая помеха прёт 9+20.
Разговаривать не хотят совсем.
В отношении 3-х фаз-если получается ввести в дом, то делайте не задумываясь.

RJ3FF
01.04.2021, 14:09
В 20м от антенн ВЛ 10кВ и хоть ты что делай стоит шум на всех антеннах.

Владимир, посмотрите внимательно , нет ли на этой ЛЭП неподалёку ( до 1 км в оба конца) неисправной ( некачественной) сростки проводов. Именно некачественные сростки так реагируют на влажную погоду ( в них прекращается искрение). Пройдитесь вдоль линии с каким-нибудь приёмником ( я ходил с лисоловом - немного не удобно) и проследите изменение уровня помехи.
Возле источника шума его уровень резко возрастёт. В моём случае было слышно по аккустике - прямо ушами слушал треск.

RV6LL
01.04.2021, 15:31
Владимир привет! На этой линии нагрузка 120А и КТП больше 20шт. А с персоналом которые обслуживают эту ВЛ в тесном контакте с 95г. Это сетевики - перепродавцы, которые практически не занимаются содержанием ВЛ, а только ходят с бумажками снимают показания эл.счётчиков. Персонал не знает что такое плашечный зажим и токопроводящая паста, всё на безграмотных скрутках. У меня все BV которые я делал возбуждаются от этого смога на 160м,самый длинный 265м возбуждается иногда ещё и на 80м. У сетевиков сейчас компания по установке счётчиков на опорах, им не до наших капризов. Но и самое неприятное, что мои антенны находятся в охранной зоне ВЛ. Выводы сам знаешь какие.

RA3ATX
01.04.2021, 16:09
Все таки - у кого-то есть опыт покупки и установки уличных фонарных светильников, которые не создают помех?
У нас в СНТ опыт сугубо отрицательный. Из дешевых пока ставили только шумящие.
Хочу поменять вокруг себя.
Кстати, те которые на дороге ставит муниципалы - не шумят.
Интересует марка - где стоит нормальный фильтр по питанию.
Игорь привет ! У меня когда под антенной открыли салон красоты, повесили светодиодные прожектора по 40 вт освещать вход и рекламу этого салона. Я познакомился с директором, договорились что заменю за свой счет, поехал в Леруа с приемником и нашел меньше всего шумящие фонари WOLTA. Дома разобрал, еще раз убедился что фильтра на месте, поменял и наслаждался еще год эфиром, потом было бесполезно бороться с остальными заведениями и тем более со СБ РФ.
P.S. Кстати внутренности этих фонарей я где то выкладывал на форуме...
P.S.S На радио Руслан покупал ECOLA, светят, радуют и не срут :)

R9LV
08.04.2021, 05:58
Заводить новую тему, думаю, нет особого смысла. Знающие люди есть везде. И тут тоже.
несколько дней назад (уже четыре) появилась помеха, на всех диапазонах (меньше на 160 и 10, особенно сильно на 40 и 20 метрах), звук шаркающий, сильно напоминает работу пилорамы (слышал в детстве). импульсы, примерно три раза в секунду. окраска меняется при смене режима приёма (CW, AM, FM). Помеха дальняя, уровень меняется в зависимости от прохождения S7-S9 (день-ночь), но без замираний. Помеху должно быть слышно в пределах одного скачка. У кого есть - напишите, интересно откуда она и что её породило.
Если вопрос пришёлся не ко двору, пойду тогда создавать новую ветку.
73!

UA0LUM
08.04.2021, 06:03
Очередной военный загоризонтный радар. Он же "дятел". Или что то подобное.
У нас тоже слышно, когда тише, когда громче.

UA4NE
08.04.2021, 07:18
10, особенно сильно на 40 и 20 метрах... уровень меняется в зависимости от прохождения S7-S9 (день-ночь), но без замираний

Если так, то стопудово поверхностная волна. Ищите поблизости.

R9LV
08.04.2021, 09:03
Ищите поблизости.
100-500-1000 км. Как понять сколь это близко. это не во дворе и даже не в городе.


Очередной военный загоризонтный радар. Он же "дятел". Или что то подобное.
На "дятел" смахивает, но раньше у "дятлов" (те что приходилось слушать) сигнал был порезче и долбил почаще. Здесь без перерывов, слегка сглаженный, напоминает лесопилку или тихоходный одноцилиндровый движок (чух-чух-чух).
Обзвоню друзей-соседей. Что там у них. На панораме бы посмотреть!..
Спасибо за отклики. верю: если началось, то и закончиться (поскорее бы)
Не поверите_ заглохла!!!! Надолго ли!? Четверо суток чухтело.