PDA

Просмотр полной версии : Помеха на пульт управления котла



UN3G
07.04.2024, 11:43
Добрый день! Решил воспользоваться помощью студии для решения одной проблемы. Газовый котел DAEWOO, к нему подключен пульт управления (он же термостат) обыкновенным элктропроводом длинной 10 метров. Все работает, котел управляется. Но при работе на 80-ти метрах котел вылетает в ошибку, пульт ведет себя не адекватно. Антенна траповый диполь, КСВ 1.1, на кабель надето в трех местах (у антенны, посередине и при вводе в дом) куча больших ферритовых защелок.
Вывод понятен, идет наводка на провод, соединяющий котел с пультом, надевание ферритовых защелок на этот провод положительного эффекта не дает.
Появилась идея соединить котел и пульт витой парой, возможно в экране.
Интересует мнение возымеет ли это пользу, и как лучше, в экране или без? Буду премного благодарен за советы!.
P.S. Котел новый, свежеустановленный, на старом котле и его пульте (Китурами альфа твин) такого эффекта не было.

RN9RI
07.04.2024, 12:39
куча больших ферритовых защелок. куча это сколько в штуках ?

UN3G
07.04.2024, 12:57
куча это сколько
10 после антенны, 5 посередине и 5 на вводе в дом. но вопрос по витой паре.

R5ZQ
07.04.2024, 14:20
на кабель надето в трех местах А вы их уберите и посмотрите,что будет.Я лично повыкидывал все защёлки со всего,толку от них мало.

RV6LL
07.04.2024, 14:25
Нужно знать работу пульта.У меня котёл итальянский. С пульта (он же термостат)приходит сигнал> контакт замкнутый-котёл в работе, контакт >разомкнутый котёл в работе, только циркуляционный насос. Посмотрите мануал на котёл.
Если по кабелю приходит только наличие контакта , то можно в котле поставить промежуточное реле.
У меня вместо пульта стоит перемычка в цепи прям на клемнике котла. Температура выставляется на котле. Выставлена температура теплоносителя так чтобы в комнате было +22С градуса. Если в комнате +23С уже жарко, уменьшаешь на котле температуру теплоносителя, если 21 градус добавляешь. Всё равно нужно периодически осматривать состояние котла и помещения в котором котёл.
Пара к пульту не обязательно витая, а вот экранированная обязательно, и при этом оплётка должна иметь качественное заземление. Сталкивался с этой проблемой при дистанционном управлении высоковольтными выключателями.
Наводка на дистанционную линию с пультом идёт с полотна антенны. Не вредно колечки поставить на линию непосредственно у клемника котла.

UA4HQS
07.04.2024, 14:28
У меня inv L в 3 метрах от дома. Точка запитки 1,5 м от земли. На 80 при 500 ваттах в душевой кабине на 1 этаже электроника глючит в полный рост. Независимо от количества феррита на кабеле.