PDA

Просмотр полной версии : SILA VP 2.5



RA1WU
27.11.2024, 22:21
Добрый день.
На даче сосед к своим солнечным панелям
подключил Sila VP 2.5 это гибридный солнечный
инвертор плюс зарядка. Появились помехи в
некоторых участках. Увеличился общий шум,
особенно на 160 метров. Никаких фильтров и
заземления нет. Что можете посоветовать?

Леонид RA1WU

RM2A
27.11.2024, 23:13
Добрый день.
На даче сосед к своим солнечным панелям
подключил Sila VP 2.5 это гибридный солнечный
инвертор плюс зарядка. Появились помехи в
некоторых участках. Увеличился общий шум,
особенно на 160 метров. Никаких фильтров и
заземления нет. Что можете посоветовать?

Леонид RA1WU
6 лет круглосуточно использую панели- инвертор-зарядка -авр - литийфосфат- бэмээс
никаких помех

ищите причину в другом

RA1WU
27.11.2024, 23:40
Немного выяснили.
При зарядке аккумулятора есть.
При отключении все нормально.
Спасибо за ответ.
А у Вас стоят какие-либо фильтры?

RM2A
28.11.2024, 00:30
Это скорей всего помеха от отсутствия заземления на корпусе инвертора\зарядника
BMS без заземления обычно гадит , т.е. минус аккумулятора (корпус инвертора) обязательно надо землить

или второй вариант - пересечение "нулевых" проводов до инвертора и после инвертора , узо срабатывать не будет поскольку не будет утечки , однако синусоиды точно будут не совпадать )

никаких дополнительных фильтров , все китайское, все работает без помех , собрать только нужно грамотно.

RA1WU
28.11.2024, 00:46
Спасибо, завтра попробуем :)