Люди обьясните please почему при переключении с сети на инвертор, или наоборот в ИБП на инверторе(в сети) синусоида начинается с места разрыва, с одной стороны обе синусоиды вроде как синхронизированы, а с другой время то переключения не равно 0...
Вид для печати
Люди обьясните please почему при переключении с сети на инвертор, или наоборот в ИБП на инверторе(в сети) синусоида начинается с места разрыва, с одной стороны обе синусоиды вроде как синхронизированы, а с другой время то переключения не равно 0...
Время переключения много меньше 1/f сети при использовании электронных ключей,
при использовании реле генереруемая синусоида экстраполируется после точки разрыва.
Спс очень оперативно, я даже удивился, ведь только написал:) а нельзя чуть подробнее, что за устройство отвечает за экстраполяцию?))
ещё раз спс :)