Включение трех фазного тр-ра на одну фазу
По случаю приобрел трех фазный трансформатор 380 в х 75 в, хочу его включить в обратную сторону на 220 соединив последовательно обмотки 3 шт по 75 в. Но что-то не очень получается, напряжение неравномерно распределяется по обмоткам соединенным последовательно на 1-80 в, на 2-75 и на 3-65 в, соответственно и на вторичках 400, 330, и 300, и это меня не очень бы расстроило - если бы не сильный нагрев стяжных скоб, почему то в 3х фазном включении они не грелись, а при моем включении получился нагрев коротко замкнутого витка в виде стяжных скоб. Кто - то может что нибудь посоветовать?