Уважаемые коллеги! Проверте пожалуйста, но в моем случае самые большие помехи дает теплый пол.
Вид для печати
Уважаемые коллеги! Проверте пожалуйста, но в моем случае самые большие помехи дает теплый пол.
Да, действительно, женщины иногда мешают нам, создавая помехи.
Приходится их терпеть, по известным причинам!
По видимому тиристорный регулятор дает помеху-регулируется же в них температура нагрева уложенного под пол нагревательного элемента!
Мои рекомендации:
1. Открыть блок регулировки температуры и проверить наличие соединения экранирующей оплетки подходящих от нагревательных элементов проводов с проводом заземления. К блоку регулировки электрики должны были провести 3 провода - фазный, нулевой и заземления. Если с "земляным" нет соединения, сделайте.
2. Если п.1 не дал результата, то простым перебором блоков управления "Тёплым полом", хотя вариант не из дешевых !!!
Проще и дешевле получится на время работы в эфире отключать пол. И смириться с источником помех....
А есть вариант еще проще.
Замените тиристорный регулятор температуры пола на релейный.
Лично так я у себя и поступил, установив, что источником помехи является именно он.
Проблему снял раз и навсегда.
Кстати тиристорный регулятор можете подарить врагу, но не в вашем доме. Шутка...
С уважением Александр, UT4FA.
Благодарю за ответы. Но теплый пол не только у меня в квартире. Этим то все и осложняется...
поменяйте ему регулятор.
а что тут еще сделаеш7