Нужно измерить импульсный ток в цепи, импульс порядка 10 мкс длительностью и ампер в 300 амплитудой. Наверное нужно делать импульсный трансформатор, нужен совет.
Вид для печати
Нужно измерить импульсный ток в цепи, импульс порядка 10 мкс длительностью и ампер в 300 амплитудой. Наверное нужно делать импульсный трансформатор, нужен совет.
Можно и датчиком Холла обойтись.
Калибровка будет проще (на постоянном токе), да и АЧХ/ФЧХ более предсказуема.
А вообще то, чтобы измерить, нужен прибор с известными метрологическими характеристиками.
При отсутствии такового можно лишь пронаблюдать и оценить, но не более.
Для ориентации можете глянуть на датчики тока фирмы Tektronix http://www.tek.com/site/ps/0,,60-15275-INTRO_EN,00.html
В моем случае как раз надо пронаблюдать, с хорошей линейностью и широкой полосой АЧХ и желательно без набега фазы в зависимости от частоты.
А какой датчик Холла взять? Я с ними никогда не работал.
Для экспериментирования или насовсем? Если первое, то резистивный низкоомный шунт - дешевле, да и картинку объективней покажет...
C шунтом у меня че-то плохо получается, шумов много да и лучше бы гальваническую развязку иметь.
Конкретно не скажу, не пришлось заниматься.Цитата:
Автор оригинала Борис_II
А какой датчик Холла взять? Я с ними никогда не работал.
Датчики Холла бывают с встроенной пороговой схемой (для систем зажигания ДВС) и аналоговые.
Для Вашей задачи подойдут кончно только второго типа.
Советую задать Яндексу вопрос "датчик тока".
Полагаю выбор будет не малый.
Привет, Борис_II !
Трансформатор тока - не проблема, подводных камней там нет. Помогу без жабы.
Насчет шумов терзают сомнения... То ли шунт слишком индуктивный, то ли с измерениями не того...
[QUOTE]Автор оригинала Борис_II
[B]А какой датчик Холла взять?
Может поможет:
http://alichka.narod.ru/
Dimitris, подскажите как транс сделать?
Валяйте ТЗ:
- длительность импульса: от... до...
- форма импульса
- периодичность (частота)
- напряжение на вторичке
- допустимое падение напр на первичке
- необходимсть согласования вых сопр транса
А лучше поделиться, какой девайс и для чего контроль тока нужен (просто посмотреть, контроль, отработка по уровню, по пику etc.)
Жду !
-длительность 2-100 мкс
-форма затухающий синус, один- два периода или апериод.
-напряжение на вторичке, не жестко ну допустим 1 В.
-допустимое пад. напр. тоже где то 1 В можно.
-втыкать буду в осциллограф через кабель 50 Ом
Измеряю разрядный ток лампы вспышки, в основном важно точно передать форму, но не повредит измерить и амплитуду.
Для более-менее хорошей передачи формы без искажений придется взять сердечник побольше, хотя есть резерв в сторону уменьшения.
Сердечник М2000НМ1-17 К28х16х9
Первичка 1 виток (по определению)
Вторичка 100 витков монтажным проводом сечением 0,2мм.
Нагрузка вторички 1 Ом.
Проводник первичной обм должен быть потолще и заполнять как можно большую площадь окна для лучшей магнитной связи и меньшего рассеяния. Лучше, если это будет трубчатый элемент, напр, из фольги. можно взять толстенный монтажный провод и спаять несколько кусочков впараллель (напр, БПВЛ).
Общие замечания:
Трансформатор на х.х. - самоубийство или как минимум смертельная опасность.
Витки вторички распределить равномерно по периметру сердечника.
Показания осциллографа: 1 В = 100 А
Успехов !
А частотки У М2000НМ1-17 хватит, чтобы фронт 2 мкс передать?
Вполне.
При грубом перерасчете фронт в 2 мкс - частота 250 кГц,
М2000 работает до 1 МГц, сечение сердечника с достаточным запасом, даже если его по фронтам будет жрать Фуко.