"Устают" WISI VX10-11-12. Ищем им замену, но...БП должен быть не импульсный, на схему 12 вольт, что бы место под впайку схемы для подключения АКК 7 А/Ч было (бесперебойность сети). ВОЛС у нас не в каждом доме:sorry:
Вид для печати
"Устают" WISI VX10-11-12. Ищем им замену, но...БП должен быть не импульсный, на схему 12 вольт, что бы место под впайку схемы для подключения АКК 7 А/Ч было (бесперебойность сети). ВОЛС у нас не в каждом доме:sorry:
в качестве питания рекомендую бастионовский СКА . например http://www.aktivsb.ru/prod-520.html или что-то из этой серии
Приветствую.
Это известно. Там где позволяет место в ящиках - устанавливаем. В основном как БПП для оптических приемников МОВ-829. Но много узлов где нет места установить БПП-20 или СКАТ-1200. Приходится влазить в схему и паять "под аккумулятор". Ящики переделывать ни кто не будет - хлопотно это. ТСЖ и так косо смотрят.
Не пробовали использовать усилители с дистанционным питанием?
По кабельному много чего продают Контур-М.
Это не реклама!
Вот,вот ...
Что за проблема ?
Мы ставим Планаровские усилки с дистанционным питанием и проблема решена.
А и Б.
Мы в 2000 г. сеть строили "с нуля" только с дистанционным питанием. Сначала оптический узел делали на 1500-3000 абонентов, потом (когда Интернет ввели через DOCSIS) стали помельче узлы планировать - 700-800 абонентов. Оптический узел и его "обвязка" из усилителей питались блоками питания от Alpha Techn. (60 V AC, до 15 A), а Альфа питалась от UPS 2200 VA с 4-мя доп. аккумуляторами.