Вопрос по ГВС отнюдь не праздный. Если стоит бойлер ГВС работающий от отопления, один на весь дом и запитан от отопления второго блока, то разница может и появиться.
Вид для печати
Вопрос по ГВС отнюдь не праздный. Если стоит бойлер ГВС работающий от отопления, один на весь дом и запитан от отопления второго блока, то разница может и появиться.
Конечно, роторы и дивергенции для проектировщиков, которые на небесах, а на земле - сантехник Гришин из сериала.. :)
Потом, когда такой вот Гришин по просьбе жильцов за ящик водки понаставит шайб и ветилей, уже никакая дивергенция не поможет.. :)
Любое вмешательство или измение конструкции без одобрения соответствующих инстанций, ведет к тому, что одни платят больше других, или одни мерзнут, а другие изнывают от жары..
Это потому, что одни все расчитали, а другие на глазок..
По этой- же причине, кстати, и мачты падают. :)
Диаметр труб влиять может, если не был налажен гидравлический режим сети. В этом случае теплоноситель (вода) пойдет по наименьшему сопротивлению и будет увеличивать расход через этот блок до тех пор, пока не сравняются гидравлические сопротивления систем со вторым блоком. В итоге, в вашем блоке температура внутри помещений будет выше, соответственно и кол-во тепла будет разное, т.к. кол-во тепла это произведение расхода на разность температур на входе и выходе.
Насколько мне известно, Система теплоснабжения в доме разделена по-блочно. 2 счетчика на один блок 2 счетчика счетчика на другой. То есть они не связаны никак. По Поводу Греешься плати. Да не вопрос я просто хочу разобраться, почему я должен платить больше, да и не только я. Там дело уже до прокуратуры докатилось. и ГЖИ. Войнушка идет не на жизнь , а на смерть :s12:
В энергоснабжающую организацию каждый месяц сдаются распечатки ( часто уже - данные снимаются со счётчика по GSM) с посуточными данными от счётчиков ( а в счётчиках есть и почасовые месяцев за 6), с указанием температур по каждой трубе, и объёмов подачи и обратки. Добудьте эти данные, если не даёт председатель ТСЖ или УК - возьмите у энергетиков. У энергетиков есть нормативные данные на каждый сезон о параметрах теплоносителя с ТЭЦ для температур на удице от +8 до -39 градусов , и соответствующие температуры теплоносителя после элеватора и обратки. По обратке можно судить о режимах, есть ли "перетоп" и т.д. Обязаны быть фактические данные о параметрах системы отопления после элеваторов -но это только в ТСЖ и УК, минимум раз в неделю ( по правилам - чаще, раз в сутки, кажется. Реально делаю - когда за -25 на улице, но я уже всё отладил). Найдите данные по температуре окружающей среды за январь и апрель...Получите данные о площадях жилых и нежилых этих блоков, проанализируйте удельные расходы. Выясните, сколько дом должен потреблять по расчёту проектировщиков дома, и сколько потребляет фактически. И т.д. по обстоятельствам... В общем, нет там никакой проблемы разобраться от слова совсем. Но. Почитайте нужные разделы правил технической эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей, правила учёта тепла, нормативные документы правительства РФ по обслуживанию МКД, там всё расписано. Без этого будут водить за нос все кому не лень. Или "забейте" на эти 600 рублей не каждый месяц и займитесь своим хобби...Это продуктивнее...Я на 90% уверен, что всё там обоснованно. Не зря два узла учёта, значит, два ввода. Предполагаю, что второй блок - пристройка, с зимними садами и т.д....
Лет надцать назад работал в фирме, которая занималась монтажом, наладкой и поверкой узлов учета тепловой энергии. Без доступа к тепловычислителю ничего реального по теме сказать нельзя. Причины могут быть самые разные.Что встречалось в практике.
-Не исправные или криво подключенные датчики температуры. Проверяется сверкой показаний температуры в тепловычислителе и термометра на трубе.
-Не исправные или криво подключенные расходомеры. Если система закрытая, то подача и обратка не должны различаться больше, чем погрешности приборов.
-В параметрах тепловычислителя есть пунктики "нештатных ситуаций". Это могут быть выход из строя датчика температуры, расходомера, выход показаний расходомера за Qmax или Qmin, Qmin встречается часто на больших диаметрах. То есть расходомер работает за нижним пределом гарантированной точности. При "нештатных ситуациях" вычислитель считает по особому алгоритму, конечно не в пользу потребителя. Смотреть архив нештатных ситуаций. Если они есть, то какие и как часто возникают
-Конечно, нужен архив суточных или даже часовых показаний по всем параметрам, может быть что-то прояснится.
Думаю надо узнать какой тип тепловычислителя установлен, найти на него мануал, по возможности в нем разобраться, чтобы можно было посмотреть все эти дела.
Не правильно настроенный теплоузел то же может быть.
Ну, и последнее, надо быть морально готовым к тому, что в результате разборок, та секция которая сейчас платит меньше, будет платить больше.
Есть ещё такой вариант. Узнать кто проектировал и монтировал этот тепловычислитель, вряд ли ЖЭК, и пробовать там договориться, официально или частным образом, провести ревизию работы вычислителя. Ибо сразу въехать во все эти параметры, меню, архивы, Qmin и т.д. не просто.
Вопрос специалистам по отоплению.
Намереваюсь применить советские чугунные радиаторы, лежат с давних времен в сарае. У них с одной стороны заглушка, с другой переходник на трубу. Мама с непонятной резьбой. Папа 1/2' в нее провалился. А 3/4 вроде по диаметру похож, но не вкручивается. Что там за резьба, подскажите.