    Unhappy Подскажите, плиз

    В квартире при включении стир.машинки или чайника в електросети начинает твориться беда... например, изображение монитора начинает дрожать, работать невозможно. Постоянно перегорают лампочки, но это уже ерунда. Подскажите, как можно с этим бороться, и что вообще происходит в электросети.


  2. #2
    Без позывного
    Регистрация
    21.05.2002
    Адрес
    Протвино, Московской обл.
    Сообщений
    209
    Поблагодарили
    1
    Поблагодарил
    0
    Электричество это наука о контактах - ищи плохие контакты в проводке пока не случился пожар.

  3. #3
    Начинающий Аватар для VE2XLT
    Регистрация
    13.05.2002
    Адрес
    Монреаль, Канада
    Сообщений
    63
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0

    Lightbulb Советик

    Поставил себе Бесперебойный Блок Питания UPS 2 KW
    он по 10 раз в день переводит компутер и монитор на батарейное - пока в электросети грязное напряжение:
    то ли молния ударит то ли провисает......а до этого я думал что
    117 вольт Безгрешное :-( VE2XLT

  4. #4
    Экстра-класс
    Регистрация
    15.01.2003
    Адрес
    Novokuibyshevsk
    Сообщений
    1,061
    Поблагодарили
    124
    Поблагодарил
    43
    Совершенно верно.
    Возможены плохое контакты в раздаточных коробках.
    Кроме этого, Сечение проводов разводки может быть меньше необходимого. Возможна неисправность в моторе холодильника-жрет много при запуске.
    У меня было похожее, выход нашел в прокладке отдельного провода прямо до входного автомата в квартире и запитке по нему только компьютера с монитором.

  5. #5
    Григорий
    Гость
    Полностью согласен!
    Проверяй проводку!!! Начни от счетчика и пакетников (пробок) и далее по проводам. Все что вызовет малейшее сомнение меняй не раздумывая. Дело нудное но результат того заслуживает.
    Успехов!!!!

  6. #6
    Роман
    Гость
    Спасибо всем. Пока проложу отдельный провод от счетчика до компьютера.
    Еще вопрос. Выяснил, что все разетки в квартире занулены. Может ли это отрицательно сказываться на работе компьютера и др. оборудования(монитор, модем и пр.).
    И стоит ли прокладывать отделную линию до эл.чайника? Если да, то какого сечения. Сейчас проложены медные повода с сечением ~2-2.5 мм.

  7. #7
    Экстра-класс Аватар для DF9FXK
    Регистрация
    19.06.2002
    Адрес
    JO40LB
    Возраст
    62
    Сообщений
    2,698
    Поблагодарили
    318
    Поблагодарил
    85
    Вообще говоря компьютерные блоки питания расчитанны под западный манер на Зх проводное питание 1- фаза, 2-“0” и 3- “земля”.
    (На западе в жилых домах везде стоит ''0'' защита и, даже если замкнуть землю с нулевым проводом, сработает специальный автомат.)

    Разность потенциалов между землеи и нулевым проводом может достигать более 10в! Кстати в квартиры везде заведено Зх фазное напряжение. И нагрузка по фазам более менее равномернa,
    чего увы не скажешь о нагрузкаx в Российской проводке.

    В России к сожалению пока везде так называемые схемы с глухозаземленой неитралью. То есть Средняя точка или неитраль трaнcфoрмaтора заземлена на землю (вернее на заземляющий контур ТП подстанzии)

    К потребителю питание подводится через четырехжильный кабель
    З фазы плюс 0 или по ВЛ 0,4 кв с тремя фазными проводами и нулевым проводом. Ну и по квартирам одна фаза и Ноль.

    В случае когда питание подается кабелем на промышленный потребитель, особых проблемм нет, как правило там имеется внутренный контур заземления. Нулевoй провод может быть заземлен на этот контур и практически Земля и ''Ноль'' это одно и то же.

    Совсем другое дело когда питание подается на жилой дом к примеру,
    и особенно по Воздушной линии. Провода на Вл имеют повышенные сопротивления из за всевозможных скруток.

    Между нулевым проводом и землеи может быть значительная разность потенциалов. Во вводной сборке дома должен быть очень хороший контакт между нулевой фазой и её заземленным корпусом.

    Когда этот контакт слабый или нарушен, появляются проблеммы у жильзов
    конкретно перекос напряжении по фазам. Из за этого у одних жильzов, могут гореть лампочки в квартирах или рычать холодильники.
    У других лампочки горят в полнакала

    В нулевом проводе появляется значительное напряжение.

    Все это теория
    Практика: Вам нужно измерить напряжение между нулем (прямо на вводе в квартиру ) и заземленными трубами водоснабжения к примеру.

    Если будет большая разниzа потенциалов, бегом пинать Bашего владельzа жилья, пускай заземляют сборку или средню точку на трaнcфoрмaтoрe (Тпушке.)

    Если разность потенциалов мала, ищите причину в своей проводке в квартире.

    Причем если дом относительно новый на соеденительные коробки грешить не нужно , в них провода скручены и затем сварены между собой.
    При сдаче дома в эксплуатаzию монтажная организация обязана предоставить соответствующие акты.

    Плохие контакты в первую очередь в розетках или патронах светильников.
    Ну, а если дом старый тогда возможен плохой контакт и в соеденительных коробках.


    Да прошу прощение за столь громоздкий постинг, дело в том что кому то из участников все написанное понятно с полуслова, а для кого то
    совершенно незнакомые слова

    успехов

    p.s.

    Медные провода сечением 2-2,5мм для электрочайника в 1 квт слишком слабые
    Однако если вы имеете ввиду провода диаметром 2-2,5 мм, этого хватит за глаза.

    Ещё, чтобы улучшить работу вашей компьютерной техники к розеткам нужно тащить один дополнительный провод прямо от корпуса распредщита в подъезде. Это будет Ваша “земля”
    Саму розетку естественно прийдется тоже заменить на 3 контактную

    Да, то что у вас при подключении относительно мощной нагрузки
    Стиралка ел. чайник и т. д. дергается напряжении на других потребителях
    Однозначно говорит о плохом контакте нулевого провода в В общем Распределительном щите, на вашей лестничной клетке.
    Обычно когда этот щиток открыть можно увидеть что Соеденительный ''земляной'' болт aж изменил свои цвет от нагрева. Иногда виdно как он раскаляется и до красна

  8. #8
    Роман
    Гость

    Вопрос

    Огромное человеческое спасибо за столь подробный ответ.
    Но появилось еще несколько вопросов.

    >Между нулевым проводом и землей может быть значительная разность потенциалов. Во вводной сборке дома должен быть очень хороший контакт между нулевой фазой и её заземленным корпусом.>
    Я живу в Сталинском кирпичном доме 60-х годов. Может быть в этом доме вообще нет заземляющего контура!?

    >Когда этот контакт слабый или нарушен, появляются проблемы у жильцов, конкретно перекос напряжении по фазам. Из за этого у одних жильцов, могут гореть лампочки в квартирах или рычать холодильники.>
    Я замерил напряжение обычным мультиметром между фазой и нулем, получилось 231 В. Это нормально, или перекос?

    >Вам нужно измерить напряжение между нулем (прямо на вводе в квартиру ) и заземленными трубами водоснабжения к примеру. >
    Замерил, показывает 0 В.

    >Если разность потенциалов мала, ищите причину в своей проводке в квартире.>
    Что значит ”мала”, 3 B – это еще мало или уже много?

    >Ну, а если дом старый тогда возможен плохой контакт и в соединительных коробках.>
    Дело в том, что я недавно переехал в эту квартиру, а до этого там сделали ремонт. Удалили старую проводку и провели новую, поставив десяток автоматов по несколько штук на каждую комнату. А распределительных коробок я найти не смог. :0 Может их и нет.

    >Однозначно говорит о плохом контакте нулевого провода в общем Распределительном щите, на вашей лестничной клетке. Обычно когда этот щиток открыть можно увидеть что Соединительный ''земляной'' болт аж изменил свои цвет от нагрева. Иногда видно как он раскаляется и до красна.>
    Т.е. его нужно закрутить обеспечив хороший контакт?

  9. #9
    Экстра-класс Аватар для DF9FXK
    Регистрация
    19.06.2002
    Адрес
    JO40LB
    Возраст
    62
    Сообщений
    2,698
    Поблагодарили
    318
    Поблагодарил
    85
    Original Роман
    Я живу в Сталинском кирпичном доме 60-х годов. Может быть в этом доме
    вообще нет заземляющего контура!?
    ----------------------------------------------------------------------
    Я имел ввиду что должен быть Хороший контакт именно между Корпусом
    сборки и Нулевым проводом (или Нулевой фазой в простонародье) Заземляющего контура у большинства жилых домов и сталинских и современных нет.

    ---------------------------------------------------------------------
    Original Роман
    Я замерил напряжение обычным мультиметром между фазой и нулем,
    получилось 231 В. Это нормально, или перекос?
    ----------------------------------------------------------------------
    Это скорее всего нормальное напряжение правда несколько завышенное
    померте его в разное время суток оно должно меняться в меньшую сторону.

    Перекос вы можете посмотреть только когда измерите фазные напряжения по всем Зфазам. То есть Фазы А, Б, С относительно нулевого провода.

    Небольшой перекос есть обычно всегда это понятно на одной фазе может быть включены несколько ел. плит одновременно а на другой только телевизор соседа.

    ---------------------------------------------------------------------
    Т.е. его нужно закрутить обеспечив хороший контакт?

    --------------------------------------------------------------------
    Да это нужно сделать это в первую очередь.

    Вы сделали замеры это очень хорошо , но не забывайте что разница потенциалов из за плохого контакта в нулевом проводе
    появляется только под НАГРУЗКОЙ!

    Поробуйте найти ввод в вашу квартиру Нулевого провода и затяните как следует контакты. Если вы говорите что на каждую комнату стоит свои собственный автомат, все они чаще всего располагаются в каком то
    одном ящике. C фазными проводами все ясно, обычно есть верхняя шина, к ней подключены все верхние контакты автоматов и к ней же подключен фазный провод ввода в квартиру.
    Провода подключенные к нижним контактам автоматов уходят по комнатам.

    А как заzепленны Нулевые провода?

    Часто их собирают в один пучок
    и затягивают одним болтом. Прожать их все нет возможности отсюда плохие контакты и проблеммы.

Похожие темы

  1. подскажите плиз по кв
    от индюк2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 19:45
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 09:58
  3. Объясните плиз популярно (27МГц)!
    от Nozomi в разделе Общие вопросы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 20:27
  4. плиз!...
    от в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2001, 11:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker
Яндекс.Метрика