05.05.2003, 16:44 #1РоманГость
Подскажите, плиз
В квартире при включении стир.машинки или чайника в електросети начинает твориться беда... например, изображение монитора начинает дрожать, работать невозможно. Постоянно перегорают лампочки, но это уже ерунда. Подскажите, как можно с этим бороться, и что вообще происходит в электросети.
-
05.05.2003, 17:15 #2
- Регистрация
- 21.05.2002
- Адрес
- Протвино, Московской обл.
- Сообщений
- 209
- Поблагодарили
- 1
- Поблагодарил
- 0
Электричество это наука о контактах - ищи плохие контакты в проводке пока не случился пожар.
-
05.05.2003, 17:39 #3
Советик
Поставил себе Бесперебойный Блок Питания UPS 2 KW
он по 10 раз в день переводит компутер и монитор на батарейное - пока в электросети грязное напряжение:
то ли молния ударит то ли провисает......а до этого я думал что
117 вольт Безгрешное :-( VE2XLT
-
05.05.2003, 19:55 #4
- Регистрация
- 15.01.2003
- Адрес
- Novokuibyshevsk
- Сообщений
- 1,084
- Поблагодарили
- 134
- Поблагодарил
- 47
Совершенно верно.
Возможены плохое контакты в раздаточных коробках.
Кроме этого, Сечение проводов разводки может быть меньше необходимого. Возможна неисправность в моторе холодильника-жрет много при запуске.
У меня было похожее, выход нашел в прокладке отдельного провода прямо до входного автомата в квартире и запитке по нему только компьютера с монитором.
-
05.05.2003, 23:26 #5ГригорийГость
Полностью согласен!
Проверяй проводку!!! Начни от счетчика и пакетников (пробок) и далее по проводам. Все что вызовет малейшее сомнение меняй не раздумывая. Дело нудное но результат того заслуживает.
Успехов!!!!
-
06.05.2003, 09:32 #6РоманГость
Спасибо всем. Пока проложу отдельный провод от счетчика до компьютера.
Еще вопрос. Выяснил, что все разетки в квартире занулены. Может ли это отрицательно сказываться на работе компьютера и др. оборудования(монитор, модем и пр.).
И стоит ли прокладывать отделную линию до эл.чайника? Если да, то какого сечения. Сейчас проложены медные повода с сечением ~2-2.5 мм.
-
06.05.2003, 17:50 #7
- Регистрация
- 19.06.2002
- Адрес
- JO40LB
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 2,698
- Поблагодарили
- 321
- Поблагодарил
- 87
Вообще говоря компьютерные блоки питания расчитанны под западный манер на Зх проводное питание 1- фаза, 2-“0” и 3- “земля”.
(На западе в жилых домах везде стоит ''0'' защита и, даже если замкнуть землю с нулевым проводом, сработает специальный автомат.)
Разность потенциалов между землеи и нулевым проводом может достигать более 10в! Кстати в квартиры везде заведено Зх фазное напряжение. И нагрузка по фазам более менее равномернa,
чего увы не скажешь о нагрузкаx в Российской проводке.
В России к сожалению пока везде так называемые схемы с глухозаземленой неитралью. То есть Средняя точка или неитраль трaнcфoрмaтора заземлена на землю (вернее на заземляющий контур ТП подстанzии)
К потребителю питание подводится через четырехжильный кабель
З фазы плюс 0 или по ВЛ 0,4 кв с тремя фазными проводами и нулевым проводом. Ну и по квартирам одна фаза и Ноль.
В случае когда питание подается кабелем на промышленный потребитель, особых проблемм нет, как правило там имеется внутренный контур заземления. Нулевoй провод может быть заземлен на этот контур и практически Земля и ''Ноль'' это одно и то же.
Совсем другое дело когда питание подается на жилой дом к примеру,
и особенно по Воздушной линии. Провода на Вл имеют повышенные сопротивления из за всевозможных скруток.
Между нулевым проводом и землеи может быть значительная разность потенциалов. Во вводной сборке дома должен быть очень хороший контакт между нулевой фазой и её заземленным корпусом.
Когда этот контакт слабый или нарушен, появляются проблеммы у жильзов
конкретно перекос напряжении по фазам. Из за этого у одних жильzов, могут гореть лампочки в квартирах или рычать холодильники.
У других лампочки горят в полнакала
В нулевом проводе появляется значительное напряжение.
Все это теория
Практика: Вам нужно измерить напряжение между нулем (прямо на вводе в квартиру ) и заземленными трубами водоснабжения к примеру.
Если будет большая разниzа потенциалов, бегом пинать Bашего владельzа жилья, пускай заземляют сборку или средню точку на трaнcфoрмaтoрe (Тпушке.)
Если разность потенциалов мала, ищите причину в своей проводке в квартире.
Причем если дом относительно новый на соеденительные коробки грешить не нужно , в них провода скручены и затем сварены между собой.
При сдаче дома в эксплуатаzию монтажная организация обязана предоставить соответствующие акты.
Плохие контакты в первую очередь в розетках или патронах светильников.
Ну, а если дом старый тогда возможен плохой контакт и в соеденительных коробках.
Да прошу прощение за столь громоздкий постинг, дело в том что кому то из участников все написанное понятно с полуслова, а для кого то
совершенно незнакомые слова
успехов
p.s.
Медные провода сечением 2-2,5мм для электрочайника в 1 квт слишком слабые
Однако если вы имеете ввиду провода диаметром 2-2,5 мм, этого хватит за глаза.
Ещё, чтобы улучшить работу вашей компьютерной техники к розеткам нужно тащить один дополнительный провод прямо от корпуса распредщита в подъезде. Это будет Ваша “земля”
Саму розетку естественно прийдется тоже заменить на 3 контактную
Да, то что у вас при подключении относительно мощной нагрузки
Стиралка ел. чайник и т. д. дергается напряжении на других потребителях
Однозначно говорит о плохом контакте нулевого провода в В общем Распределительном щите, на вашей лестничной клетке.
Обычно когда этот щиток открыть можно увидеть что Соеденительный ''земляной'' болт aж изменил свои цвет от нагрева. Иногда виdно как он раскаляется и до краснаПоследний раз редактировалось df9fxk; 06.05.2003 в 18:33.
-
07.05.2003, 11:33 #8РоманГость
Огромное человеческое спасибо за столь подробный ответ.
Но появилось еще несколько вопросов.
>Между нулевым проводом и землей может быть значительная разность потенциалов. Во вводной сборке дома должен быть очень хороший контакт между нулевой фазой и её заземленным корпусом.>
Я живу в Сталинском кирпичном доме 60-х годов. Может быть в этом доме вообще нет заземляющего контура!?
>Когда этот контакт слабый или нарушен, появляются проблемы у жильцов, конкретно перекос напряжении по фазам. Из за этого у одних жильцов, могут гореть лампочки в квартирах или рычать холодильники.>
Я замерил напряжение обычным мультиметром между фазой и нулем, получилось 231 В. Это нормально, или перекос?
>Вам нужно измерить напряжение между нулем (прямо на вводе в квартиру ) и заземленными трубами водоснабжения к примеру. >
Замерил, показывает 0 В.
>Если разность потенциалов мала, ищите причину в своей проводке в квартире.>
Что значит ”мала”, 3 B – это еще мало или уже много?
>Ну, а если дом старый тогда возможен плохой контакт и в соединительных коробках.>
Дело в том, что я недавно переехал в эту квартиру, а до этого там сделали ремонт. Удалили старую проводку и провели новую, поставив десяток автоматов по несколько штук на каждую комнату. А распределительных коробок я найти не смог. :0 Может их и нет.
>Однозначно говорит о плохом контакте нулевого провода в общем Распределительном щите, на вашей лестничной клетке. Обычно когда этот щиток открыть можно увидеть что Соединительный ''земляной'' болт аж изменил свои цвет от нагрева. Иногда видно как он раскаляется и до красна.>
Т.е. его нужно закрутить обеспечив хороший контакт?
-
07.05.2003, 14:02 #9
- Регистрация
- 19.06.2002
- Адрес
- JO40LB
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 2,698
- Поблагодарили
- 321
- Поблагодарил
- 87
Original Роман
Я живу в Сталинском кирпичном доме 60-х годов. Может быть в этом доме
вообще нет заземляющего контура!?
----------------------------------------------------------------------
Я имел ввиду что должен быть Хороший контакт именно между Корпусом
сборки и Нулевым проводом (или Нулевой фазой в простонародье) Заземляющего контура у большинства жилых домов и сталинских и современных нет.
---------------------------------------------------------------------
Original Роман
Я замерил напряжение обычным мультиметром между фазой и нулем,
получилось 231 В. Это нормально, или перекос?
----------------------------------------------------------------------
Это скорее всего нормальное напряжение правда несколько завышенное
померте его в разное время суток оно должно меняться в меньшую сторону.
Перекос вы можете посмотреть только когда измерите фазные напряжения по всем Зфазам. То есть Фазы А, Б, С относительно нулевого провода.
Небольшой перекос есть обычно всегда это понятно на одной фазе может быть включены несколько ел. плит одновременно а на другой только телевизор соседа.
---------------------------------------------------------------------
Т.е. его нужно закрутить обеспечив хороший контакт?
--------------------------------------------------------------------
Да это нужно сделать это в первую очередь.
Вы сделали замеры это очень хорошо , но не забывайте что разница потенциалов из за плохого контакта в нулевом проводе
появляется только под НАГРУЗКОЙ!
Поробуйте найти ввод в вашу квартиру Нулевого провода и затяните как следует контакты. Если вы говорите что на каждую комнату стоит свои собственный автомат, все они чаще всего располагаются в каком то
одном ящике. C фазными проводами все ясно, обычно есть верхняя шина, к ней подключены все верхние контакты автоматов и к ней же подключен фазный провод ввода в квартиру.
Провода подключенные к нижним контактам автоматов уходят по комнатам.
А как заzепленны Нулевые провода?
Часто их собирают в один пучок
и затягивают одним болтом. Прожать их все нет возможности отсюда плохие контакты и проблеммы.Последний раз редактировалось df9fxk; 07.05.2003 в 15:10.
|