Профессиональный подход к заземлению
Попался мне тут документ от фирмы Motorola
http://www.radioandtrunking.com/down...005_manual.pdfW5ZZ God Bless Louisiana!
-
08.01.2012, 00:54 #2
-
08.01.2012, 01:14 #3
- Регистрация
- 04.10.2005
- Адрес
- Jelgava, Latvia
- Возраст
- 77
- Сообщений
- 4,943
- Поблагодарили
- 1785
- Поблагодарил
- 336
Всё открываетя. У Вас Adobe Reader установлен?
Если нет, то здесь: http://get.adobe.com/reader/73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
-
08.01.2012, 08:06 #4
- Регистрация
- 23.02.2003
- Адрес
- Иркутск, Россия
- Сообщений
- 627
- Поблагодарили
- 92
- Поблагодарил
- 12
Отличный сборник!Много работаю с различными радиотехническими объектами и проекты на заземления часто бывают неоднозначными. Был бы ещё и русский перевод...
73. Владимир (г.Иркутск)
-
14.01.2012, 00:57 #5
- Регистрация
- 24.12.2008
- Адрес
- Volgograd
- Сообщений
- 3,174
- Поблагодарили
- 1686
- Поблагодарил
- 2498
-
14.01.2012, 17:33 #6
-
14.01.2012, 17:44 #7
-
14.01.2012, 17:54 #8
- Регистрация
- 03.11.2006
- Адрес
- MO27 - KN84
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 4,336
- Поблагодарили
- 1918
- Поблагодарил
- 495
Меня интересуют практические проблемы.
Вот например как и чем забить вертикальные электроды заземления длиной скажем метра три.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
-
14.01.2012, 18:15 #9
- Регистрация
- 19.03.2011
- Адрес
- Волгоград
- Возраст
- 75
- Сообщений
- 226
- Поблагодарили
- 59
- Поблагодарил
- 47
Это делается простой кувалдой, желательно с помощником, чтобы предварительно поддержал штырь, на который можно надеть кусок трубы, чтобы не вибрировал вначале операции. Для облегчения в земле можно сначала сделать ломом, буром и т.п. отверстие глубиной 0.5-0.8 метра, можно в это отверстие налить воды для раскисания грунта, а потом забивать. Таким образом забивают штыри длиной до 5 метров. Верхние концы штырей после забивки должны быть на глубине 0,3-0,5 м, их обварить полосой 2х40 в траншее и все засыпать землей. В ямки можно добавлять соли для улучшения качества заземления.
Alex ex UA4AEB
-
14.01.2012, 18:43 #10
-
14.01.2012, 19:08 #11
- Регистрация
- 04.04.2011
- Сообщений
- 50
- Поблагодарили
- 3
- Поблагодарил
- 126
А как оценить заземление, в качестве которого применена стальная труба диаметром 140 мм., установленная на глубину 34 м. (обсадные трубы от бывшей водяной скважины)? Хорошее или нет?
RA3QPJ
-
14.01.2012, 19:23 #12
- Регистрация
- 03.11.2006
- Адрес
- MO27 - KN84
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 4,336
- Поблагодарили
- 1918
- Поблагодарил
- 495
Спасибо тезки !
Ближе к весне планирую делать полноценное заземление вокруг дома, поэтому меня и интересуют практические аспекты. Сварка есть, кувалда есть, перфоратор есть......73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
-
14.01.2012, 19:42 #13
- Регистрация
- 19.03.2011
- Адрес
- Волгоград
- Возраст
- 75
- Сообщений
- 226
- Поблагодарили
- 59
- Поблагодарил
- 47
Вот здесь посмотрите расчет и совет, как проверить качество заземления (в конце статьи) если нет моста для измерения сопротивления растеканию тока контура
http://www.volt-220.com/theory/ground.html
Вот еще, думаю вам подойдет для трубы
http://www.zandz.ru/raschet_zazemleniya.htmlПоследний раз редактировалось UA4AEB/ex; 14.01.2012 в 19:53.