-
21.05.2009, 22:19 #1Без позывного
- Регистрация
- 21.05.2009
- Возраст
- 38
- Сообщений
- 3
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 2
ИБП секреты синусоиды
Люди обьясните please почему при переключении с сети на инвертор, или наоборот в ИБП на инверторе(в сети) синусоида начинается с места разрыва, с одной стороны обе синусоиды вроде как синхронизированы, а с другой время то переключения не равно 0...
-
21.05.2009, 22:26 #2Без позывного
- Регистрация
- 30.12.2007
- Сообщений
- 1,104
- Поблагодарили
- 88
- Поблагодарил
- 26
Время переключения много меньше 1/f сети при использовании электронных ключей,
при использовании реле генереруемая синусоида экстраполируется после точки разрыва.
-
21.05.2009, 22:34 #3Без позывного
- Регистрация
- 21.05.2009
- Возраст
- 38
- Сообщений
- 3
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 2
Спс очень оперативно, я даже удивился, ведь только написал
а нельзя чуть подробнее, что за устройство отвечает за экстраполяцию?))
-
22.05.2009, 18:03 #4Без позывного
- Регистрация
- 30.12.2007
- Сообщений
- 1,104
- Поблагодарили
- 88
- Поблагодарил
- 26
-
22.05.2009, 22:26 #5Без позывного
- Регистрация
- 21.05.2009
- Возраст
- 38
- Сообщений
- 3
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 2
ещё раз спс
|
|

URL обратной ссылки
Подробнее про обратные ссылки












Ответить с цитированием

Социальные закладки