04.02.2016, 10:19 #1
- Регистрация
- 11.01.2006
- Адрес
- Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 7,058
- Поблагодарили
- 1733
- Поблагодарил
- 629
БП от сервера
Коллеги, прошу помочь. Отдали три БП от серверов (каких-то). Тип БП - Delta Electronics DPS-510BB. Вход - 220 В AC, выходы DC - 5 V, 19 A и 12 V, 35 A. Уж больно хочется использовать те самые 12 В, 35 А. Выходной разъём хитрый - 6 штук контактов ножевых и 16 штырьков. Схему в интернете не смог найти, только краткое описание. Кто-то, может быть, подскажет, где, что на выходе?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
-
04.02.2016, 11:36 #2
- Регистрация
- 11.01.2006
- Адрес
- Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 7,058
- Поблагодарили
- 1733
- Поблагодарил
- 629
Клавиатура вышла из строя, когда писал сообщение, поэтому дополняю: включал в сеть все три блока. Похоже, существует блокировка при холостом включении. Естественно, на выходах ничего нет, горит только индикатор сети и индикатор аварии - "восклицательный знак".
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
-
04.02.2016, 11:49 #3
- Регистрация
- 08.03.2005
- Адрес
- Adelaide
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 3,347
- Поблагодарили
- 4188
- Поблагодарил
- 4038
Я с подобными пытался разобраться - плюнул. Схемы не нашел, перворошил все, что можно. Бокировок там действительно море. Так и лежат в сарае все пять штук, до следующего цикла выкидывания.
-
04.02.2016, 12:15 #4
- Регистрация
- 01.07.2002
- Адрес
- Владимир
- Сообщений
- 7,958
- Поблагодарили
- 4003
- Поблагодарил
- 502
Это блок питания с горячей заменой. Такие запускаются и подключаются к нагрузке не напрямую, а через Load Share Module (такая платка в корзине конструктива серверного корпуса).
Что вполне можно обойти.
Вопрос даже на этом форуме уже обсуждался:
http://forum.qrz.ru/52-istochniki-pi...tml#post691972
---
PS.
Кстати, посмотрел картинки. Такие стоЯт (и подобные, разница лишь в мощности) в серверах - IBM и HP/Compaq и пр., а также в других железяках (типа, дисковых полок, ленточных библиотек и пр.).
Особенность, что характЕрно почти всем серверным железкам, шумят (ибо большая тепловая мощность в ограниченном объеме требует интенсивного теплообмена).73! Андрей VZ
-
05.02.2016, 00:00 #5
- Регистрация
- 31.03.2013
- Адрес
- Макеевка
- Возраст
- 40
- Сообщений
- 13
- Поблагодарили
- 7
- Поблагодарил
- 1
Ножевые контакты по схеме (хз в этом какая) коротишь и БП запускается, наиболее информативным в этом смысле были англоязычные форумы, у наших с этими железками опыта мало. Блок управления в нашем случае им не требуется.
Ну а теперь личный опыт, шумят сильно, уменьшив шум рискуем спалить БП (а там все очень плотно и залито каким то герметиком). В итоге потратив N времени и оценив что получу, продал их.UR1024SWL
|