10.12.2014, 15:34 #1
- Регистрация
- 08.08.2014
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 76
- Поблагодарили
- 41
- Поблагодарил
- 47
Идентификация помехи
В 30 метрах от моих антенн проходит ВЛ-10 кВ. Периодически, а иногда по нескольку дней подряд появляется широкополосная помеха закрывающая весь КВ диапазон на 160м 59+30 до 10м 58-59.
С помощью приемника для охоты на Лис 2м диапазона довольно легко определил опору на которой возникает помеха. А вот дальше, выбрать из гирлянды изоляторов и скруток проблемный узел было сложнее. Но однажды вечером в темноте увидел искрящиеся место. Написал письмо в Горсети, они приехали в светлое время, посмотрели, не отключая напряжения и сделали заключение - у нас все в порядке. Специалисты из РЧЦ помеху увидели на крутом анализаторе Роде и Шварц, сейчас жду ответа. Но я не об этом. Фотографию проблемного узла прилагаю. На дневной ничего особенного я не увидел. А вот на ночных место стыка трех проводников на фотографии просто светится. При этом не вооруженным глазом видна искра размером 5-10 мм максимум. Вначале решил , что это блики от вспышки, но сделав несколько фотографий под разными углами понял, что на двух других фазах ничего подобного нет, а на проблемной фазе аналогичная картина видна всегда. Может кто-то встречался с аналогичным. Но у меня создалось мнение, что фотографии в темное время со вспышкой могут дать дополнительную информацию об источнике радиопомех.Вложение 130181Вложение 130182Вложение 130183Вложение 130181Вложение 130182Вложение 130183Олег RK8I
-
10.12.2014, 21:32 #2
- Регистрация
- 08.01.2009
- Адрес
- Фурманов
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 1,044
- Поблагодарили
- 279
- Поблагодарил
- 669
Олег, посмотрите в темное время суток, без фото. И если невооруженным глазом
виден этот коронируемый (коронный) разряд, то старшего из энергослужбы на
место возникновения помехи, чтобы он видел своими глазами и пусть устраняют.
Не тяните, пока рано темнеет. У меня была примерно такая ситуация, я сделал, то,
что вам посоветовал. В течении двух недель энергетики устранили помеху.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
-
11.12.2014, 06:55 #3
- Регистрация
- 08.08.2014
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 76
- Поблагодарили
- 41
- Поблагодарил
- 47
Да, Александр так и поступил. Сейчас жду ответа.
Но я написал этот пост для информации о диагностике с помощью фотоаппарата проблемных участков. Возможно, это может как-то заменить тепловизор. Если кто-то сталкивался с такими проблемами или столкнется , чтобы здесь делились информацией.Олег RK8I
-
21.12.2014, 01:27 #4
- Регистрация
- 23.10.2010
- Адрес
- Самара
- Возраст
- 58
- Сообщений
- 733
- Поблагодарили
- 332
- Поблагодарил
- 419
2014 12 12 18 02 41 1264x768 - YouTube
Подскажите может кто сталкиваться? Помеха круглосуточная.ex. UB4HAP
-
21.12.2014, 06:46 #5
- Регистрация
- 26.03.2009
- Адрес
- Самара
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 133
- Записей в дневнике
- 2
- Поблагодарили
- 109
- Поблагодарил
- 94
-
21.12.2014, 10:52 #6
- Регистрация
- 03.09.2006
- Адрес
- Челябинск, Россия
- Возраст
- 44
- Сообщений
- 2,272
- Поблагодарили
- 1706
- Поблагодарил
- 6224
Никак. От "короны" тепловое излучение почти равно нулю. Проверено в лаборатории.
1. Чтобы не было бликов снимают ночью без фотовспышки в ночном режиме со штатива.
2. Для поиска открытых разрядов (коронных и поверхностных) используют ультразвуковой (тут на форуме было) и ультрафиолетовый методы. В некоторых сетях уже есть УФ-камеры типа "Филин" или DayCor или CoroCam, с помощью которых они могут точно установить место горения разряда.
Вот: http://forum.qrz.ru/pomehi/33478-pom...tml#post627403Последний раз редактировалось R9AAA; 21.12.2014 в 10:56.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
-
21.12.2014, 12:34 #7
- Регистрация
- 23.10.2010
- Адрес
- Самара
- Возраст
- 58
- Сообщений
- 733
- Поблагодарили
- 332
- Поблагодарил
- 419
|
Социальные закладки