Просмотр полной версии : На каком расстоянии ставятся анкера для телескопической башни ?
Дано: телескопическая 3-х секционная башня, 18 м, стоит в 6m3 (кубах) бетона. Быват ветра до 30 м/с.
Для подстраховки поставил временный растяжки под разными углами.
Недавно приобрел фирменные анкера с такелажем.
Мне посоветовали расстояние от мачты до анкера рассчитать по формуле длина мачты х коэффициент 0.6.
Планирую ставить анкера примерно в 12 м от мачты.
Это правильно ?
Не менее половины высоты мачты
Планирую ставить анкера примерно в 12 м от мачты.
http://mirradio.ru/manual/mart.pdf
смотрите по географии :)
чем дальше тем лучше, как сказали выше не менее половины высоты
анкера ставить так, чтобы нагрузка была поперечная, а не продольная (на вытягивание) ибо водичка, мороз...раз несколько тудой-сюдой , хрумхрум и вылетит анкер
а что за антенны планируются ? парусность тоже стоит учесть...IV на 28 или 5 квадратов на 80-ку :)
_________
если не трудно схемку, картинку, как это должно выглядеть в итоге , параметры самой мачты и планируемых антенн, тогда можно будет дать реальный совет по реализации
Не менее половины высоты мачты......
......чем дальше тем лучше.....
Ориентироваться всё же лучше на рекомендации производителя подобных мачт, сделав свой чертёж и сохранив пропорции.
На чертеже пунктиром при растяжке 3 ярусами, сплошными линиями 2 ярусами. С помощью транспортира легко определить углы между оттяжками и мачтой, соответственно и расстояние до якоря.
137155
Телескопическая башня, 3 секции по 7 м. Выдвигается на 18 м. Трехгранная. Спецзаказ - тип по-английски extra heavy duty.
Размер первой секции 0.5 х 0.5 х 0.5 м, самой последней - 0.35 х 0.35 х 0.35 м. Стоит в глиняной почве в перемешку с горной породой. Мини-экскаватор еле яму выкопал. Залили 6 кубов бетона. Поставил на мачту Steppir DB18E: DB18E Yagi | SteppIR, Inc – Antennas for Amateur Radio and Industry (http://www.steppir.com/db18e-yagi)
Сначала - без растяжек. Вот что сделал ураган 30 м сек:MW0EDX Steppir DB18E v 106 MPH winds: https://youtu.be/spQSPygW4tM - разнесло в щепки поворотник Yaesu DXC1000. Сейчас поставил PROSISTEL 61.
Steppir в таких ветрах переодически ломается, поэтому меняю на Mosley PRO96: http://static.webshopapp.com/shops/013440/files/020267579/mosley-pro-96.jpg
Вес DB18E - 50 kg.
Вес PRO96 - 72 kg, бум 11 м, поворотный радиус- 7.62 м.
Анкера поставлю в 12 м - в одной из сторон больше нет места - начинается фермерский забор. Думаюю, для 18 м мачты будет достаточно. Анкера будут в бетоне 0.5 куба. Растяжки из 10 мм специального антенного каната, натяжение разрыва - 1500 кг.
Если растяжки не будут мешать, поставлю DB18E фиксированно как MULT антенну в конце 2-й секции мачты.
Что скажите ?
смотрите по географии :)
чем дальше тем лучше, как сказали выше не менее половины высоты
анкера ставить так, чтобы нагрузка была поперечная, а не продольная (на вытягивание) ибо водичка, мороз...раз несколько тудой-сюдой , хрумхрум и вылетит анкер
а что за антенны планируются ? парусность тоже стоит учесть...IV на 28 или 5 квадратов на 80-ку :)
_________
если не трудно схемку, картинку, как это должно выглядеть в итоге , параметры самой мачты и планируемых антенн, тогда можно будет дать реальный совет по реализации
Вот, собственно говоря, и готовый проект:
138926
138927
138928
138929
138930
Забетонировал профессиональные анкера от 40 метровой свободно стоящей башни в бетон размером 0.8 х 0.5 м каждый.
Пока использую временные случайные канаты, т.к. буду выполнять другие работы на мачте. Мачта - свободно стоящая, особо прочная. Несмотря на это, после ТАКОГО: https://www.youtube.com/watch?v=spQSPygW4tM - решил подстраховаться. Во время ТОЙ бури разнесло в клочья поворотник Yaesu G-1000. Как провода не оборвала - просто чудо.
73 ! MW0EDX / MW5R
Антон! Обязательно нужно подстраховаться дополнительной петлей из троса паралельно талрепу. Талрепы штука хорошая, но..... Для этого даже отверстия есть в анкерах.
73! Vlad R7KBU ex UU4JBU
Антон! Обязательно нужно подстраховаться дополнительной петлей из троса паралельно талрепу. Талрепы штука хорошая, но..... Для этого даже отверстия есть в анкерах.
73! Vlad R7KBU ex UU4JBU
Точно, резьба дело стрёмное, однажды...потерял равновесие и чтоб не упасть схваллся за трубу у которой было резьбовое крепление, получился большой рычаг и вес приличный, так вот 10 мм гайка соскользнула со шпильки как по маслу. И даже сварка...может быть с дефектом. В таких случаях двойная а то и тройная страховка нужна. Когда валится мачта, двадцати метровые деревья ломаются как спички.
Дано: телескопическая 3-х секционная башня, 18 м, стоит в 6m3 (кубах) бетона. Быват ветра до 30 м/с.
Для подстраховки поставил временный растяжки под разными углами.
Недавно приобрел фирменные анкера с такелажем.
Мне посоветовали расстояние от мачты до анкера рассчитать по формуле длина мачты х коэффициент 0.6.
Планирую ставить анкера примерно в 12 м от мачты.
Это правильно ?
Mastrant | Влияющие силы (http://www.mastrant.com/ru/raschety/vliyayushchie-sily)
Юрий/RW6A
Мачта особо прочная заказывалась, залили 6 кубов бетона !
Тем не менее, учту. Буду ставить специальный 10 мм канат, разрыв 1550 кг.
Кстати, антеный канат у меня как раз MASTRANT. $200.00 за 100 м катушку...
Powered by QRZ.RU