PDA

Просмотр полной версии : Надежная установка мачты треугольного сечения



UT3RS
18.04.2015, 09:29
Приветствую всех!
Дайте пожалуйста советы, замечания, пожелания...

У меня мачта треугольного сечения 300*300*300мм, 8шт. секций, трубостойки Ø43мм (толщина стенки 4мм), "обрешетка" прут Ø10мм, соединения секций фланцевые (фланец 100*100*13мм), на каждом по 4шт. болтов М12. Вес одной секции ~36-40кг. Антенна планируется аналог XL222+ вторым этажем 5 эл. 145 (возможно в будущем 2-3 эл. 50МГц). Редуктор G-800SA, подшипников планирую поставить 2шт. UCF211 (http://samip.ru/podshipnikovye-uzly/uzly-ucf-flancevye/ucf211-uc211-f211/), 2шт. для лучшей разгрузки редуктора, да и для будущего обслуживания (можно будет снять редуктор без снятия антенны).
Планирую три яруса оттяжек на 3 стороны, трос Ø6мм. Расстояние от мачты до анкеров оттяжек ~11м, ~13м, ~17м.
138375

Теперь собственно вопросы:

1)Фундамент. Планирую 6ш. шпилек М12 (0.5м), кстати по надежности подойдут ли готовые шпильки с резьбой, что продаються в магазинах? Достаточно будет 6 шт.? Шпильки обвязаны арматурой. В яму 0.6*0.6*0.7м, забить 3 уголка(трубы, швелера), погрузить конструкцию, связать и залить бетоном М200.
Вот приблизительный рис.:
138363

2)Якоря оттяжек. Есть в наличии швелер ~160мм и ~80мм, правда коротковаты ~1-1.5м, думаю сварить один 160мм+в продолжение два рядом 80мм и будет ~2-2.5м, выкопать яму 0.5*0.5*0.7м, пробурить буром под углом (забить такой швелер вряд-ли получится...), все обвязать арматурой и залить бетоном М200. Петли, для крепления талрепов, на резьбовое соединение М12 (М14) к швелеру, а может и прихватить сваркой.
Рис.:
138364

3)Крепление оттяжек к мачте. Трос у меня будет 6мм, трубостойка мачты 43мм, Прямо трос за трубу - мне не нравиться, может трос перетереться. Да и поднимать тогда прийдется секцию с тросами, так как со стороны мачты хочу трос заплетать. Если применить скобу такелажную, то нужно с вн. диаметром ~45мм, а она очень будет масивная и дорогая...
У меня есть готовые хомуты - анодированая сталь толщиной 3мм, болты М10, за болт карабин (военный карабин-скоба, диаметр 8мм), а потом уже коуш и трос. Так будет нормально? Или ненадежно?
Фото:
138365

4)Поначалу думал сварить 1м подобной секции, для редуктора и подшипников. Но сейчас склоняюсь к доработке верхней секции. Редуктор внутрь мачты помещаеться, но при вращении, фланцами немного задевает диагональные перемычки... На рисунку показал доработку, надеюсь понятно нарисовал... Вырезать перемычки и переварить немного выше фланцев редуктора, а одну сделать съемной (для удобства монтажа-демонтажа редуктора). Не будет ли этот узел ненадежным?
Ну и тогда верхний ярус оттяжек будет на высоте ~15м... т.е. приблизительно посредине секции, правда секция будет "умощненная".
Площадка редуктора через 4шт резиновые втулки (вдвое из транспортерной ленты, высотой ~25мм) закреплена на основную площадку, которая через болтовое соединение (6шт. М10), к уголкам, приваренным к мачте. Болтовое соед. задумал для точной "юстировки" паралельности пластин редуктора и подшипника.
Рис.:
138370

5)По ярусам оттяжек - правильно я распределил ярусы: 6м, 10м, 15м?
Рис.:
138371

Все ли я правильно задумал?
Большое спасибо за внимание!
Заранее благодарен!

R2LAC
18.04.2015, 12:56
Я лично по жизни перестраховщик и со шпильками для фундамента меньше 18-20 не связывался бы.У меня на производстве(бетонные кольца)обламывает шпильки из магазина диаметром 16-18(к вопросу о китайских блестящих метизах-в том числе и шпильках) не то чтобы часто,врать не буду,но-обламывает,но это другое-вибрации каждый день с утра до ночи.Лично я заказал бы токарю шпильки и гайки под них из чёрного круглого прута-безопаснее и спал бы спокойнее.И резьбу трапецию нарезал а не конусную,да и родной чермет-он и есть родной.Китайские обламывает,на сломе-как сахар,что там при производстве стали мешают-неясно.Про остальное-не скажу,пусть спецы советуют..
Удачи!!!

R3MM
18.04.2015, 16:47
При креплении оттяжек посоветовал бы исключить разъёмную скобу от лёгких армейских мачт, коуш с заделанным тросом можно непосредственно вставить в болт, так будет надёжней.

Конструкция якорей избыточна, швеллера №10 (100 мм) хватит за глаза, а вместо армированного бетона логичнее к швеллеру, ближе к середине перпендикулярно приварить две небольшие перепялины, они и будут удерживать якорь. Яму копать под углом, якорь ставить так, что бы он прижимался к ненасыпному грунту. При засыпке ямы использовать плотный грунт типа глины, его засыпать слоями и трамбовать.
Ну если бетон девать некуда, то можно и бетоном, потомки потом может быть вспомнят добрым словом. А саму мачту хорошо бы и покрасить.

OH9FTW
18.04.2015, 17:34
Приветствую!
Вот как я делал, может что пригодится. :s7: СМОТРЕТЬ (https://youtu.be/ohXSUm8TRXU)

RZ7K
18.04.2015, 17:48
Приветствую, Сергей! С днем радиолюбителя!
Я поддерживаю R2LAC по части шпилек. Выбрать можно так: ложишь шпильку срединой на что-то узкое и чем-то металлическим легко ударяеш по краю шпильки. Если звенит звонко, то лучше не брать...
И осторожно с китайскими талрепами- обязательно страховочная петляя!

Vlad R7KBU ex UU4JBU

R3AAA
18.04.2015, 18:41
Приветствую!
Вот как я делал, может что пригодится. :s7: СМОТРЕТЬ (https://youtu.be/ohXSUm8TRXU)
Четыре элемента видно.А кит на 40м, где в данной конструкции ?

OH9FTW
18.04.2015, 19:32
Приветствую! Вот тут
138403
73!

UT3RS
19.04.2015, 03:12
При креплении оттяжек посоветовал бы исключить разъёмную скобу от лёгких армейских мачт, коуш с заделанным тросом можно непосредственно вставить в болт, так будет надёжней.

Конструкция якорей избыточна, швеллера №10 (100 мм) хватит за глаза, а вместо армированного бетона логичнее к швеллеру, ближе к середине перпендикулярно приварить две небольшие перепялины, они и будут удерживать якорь. Яму копать под углом, якорь ставить так, что бы он прижимался к ненасыпному грунту. При засыпке ямы использовать плотный грунт типа глины, его засыпать слоями и трамбовать.
Ну если бетон девать некуда, то можно и бетоном, потомки потом может быть вспомнят добрым словом. А саму мачту хорошо бы и покрасить.

Разъемную скобу планировал для того чтоб секцию поднимать без оттяжек. На земле прикрутил хомут, а потом полез и зацепил оттяжки. В принципе можно сразу коуш за болт, будет только надежней.
Был бы в наличии швелер 100мм, его и планировал бы... а так какой есть (б/у)...
Душа больше лежит до бетонирования... Тем более один анкер попадает совсем рядом с вытрухшим пеньком-корнем березы, пока еще не копал, но там мягковато...
Погрунтую и покрашу обязательно!

UT3RS
19.04.2015, 03:21
Приветствую, Сергей! С днем радиолюбителя!
Я поддерживаю R2LAC по части шпилек. Выбрать можно так: ложишь шпильку срединой на что-то узкое и чем-то металлическим легко ударяеш по краю шпильки. Если звенит звонко, то лучше не брать...
И осторожно с китайскими талрепами- обязательно страховочная петляя!

Vlad R7KBU ex UU4JBU

Спасибо Владимир за поздравления! Взаимно, с праздником!

По шпилькам - посмотрю по магазинам что есть...
Все-таки склоняюсь к М12... Если ставить больше, на фланцах "тела" останеться маловато...

Талрепы у меня 6 шт М20(!), выменял у товарища...ими был закреплен трактор в контейнере пришедший с Китая, и 3шт докупил М14, страховочные петли из троса сделаю.

UT3RS
19.04.2015, 03:23
Приветствую!
Вот как я делал, может что пригодится. :s7: СМОТРЕТЬ (https://youtu.be/ohXSUm8TRXU)

Видел Ваш ролик! Очень много полезного! Неоднократно просматриваю и всегда что-то новое замечаю!

RA3WDK
19.04.2015, 09:49
Приветствую!
Вот как я делал, может что пригодится. :s7: СМОТРЕТЬ (https://youtu.be/ohXSUm8TRXU)

Отличное видео ! Хорошая семейная поддержка ! Да еще жена с ребенком так хорошо говорят по фински - молодцы !
На видео, когда бетон в основание заливают - увидел, что поезд или машина проезжают на дальнем плане.
Если это машина, то с той стороны проще было бетоновоз подогнать ? А если поезд - то не мешает приему ?
На страничке QRZ посмотрел фото - вертикал далеко от мачты стоит ? Мачта не мешает вертикалу ?

OH9FTW
20.04.2015, 21:20
Отличное видео ! Хорошая семейная поддержка ! Да еще жена с ребенком так хорошо говорят по фински - молодцы !
На видео, когда бетон в основание заливают - увидел, что поезд или машина проезжают на дальнем плане.
Если это машина, то с той стороны проще было бетоновоз подогнать ? А если поезд - то не мешает приему ?
На страничке QRZ посмотрел фото - вертикал далеко от мачты стоит ? Мачта не мешает вертикалу ?

Спасибо!
Это там дорога, машина проезжает! А бетоновоз у него рукав как у крана на 70 метров можно выдвигать :s7:
Вертикал около 7 метров от мачты, влияния не заметил .
73!
P.S. 16 противовесов у вертикала в грунт канавку зарыты на глубину около 3 см. провод изолированный .

OH9FTW
20.04.2015, 21:24
Видел Ваш ролик! Очень много полезного! Неоднократно просматриваю и всегда что-то новое замечаю!

Приветствую!
Мне в установке очень помог мой друг Denis ! Он строитель профессиональный.
73!

UT3RS
21.04.2015, 12:00
Приветствую!
Мне в установке очень помог мой друг Denis ! Он строитель профессиональный.
73!

Владимир а каким диаметром у Вас шпильки на центральном фундаменте?

И еще вопрос ко всем по поводу крепления оттяжек:
Где лучше закрепить верхний ярус оттяжек? Возле редуктора (приблизительно посредине верхней секции) или возле верхнего подшипника (за верхушку мачты)?

OH9FTW
21.04.2015, 19:14
Владимир а каким диаметром у Вас шпильки на центральном фундаменте?

И еще вопрос ко всем по поводу крепления оттяжек:
Где лучше закрепить верхний ярус оттяжек? Возле редуктора (приблизительно посредине верхней секции) или возле верхнего подшипника (за верхушку мачты)?

Приветствую!
М12 , под отверстия в фланцах, а соединительные болты М12 из специального сплава с шайбами, которые в зависимости от температуры воздуха сжимаются или разжимаются, сейчас не помню марку буду дома на следующей неделе посмотрю, если надо. Сейчас на работе в дневную смену, в командировке.
Растяжки необходимо крепить в зависимости от высоты см. рис-1
138516

рис-2
138517

Якоря оттяжек (на излом делать нельзя в таких больших конструкциях!)
вот смотри рисунок как необходимо и на каждую растяжку уровня свой якорь!
138518

Это по инженерным расчетам.
73!

RV3MP
21.04.2015, 19:35
Если, делать совсем совсем совсем надежно, не стОит крепить все ярусы оттяжек к одному якорю.
Хотя... ваша монументальная конструкция... скорее всего и так выдержит.:s10: Мачта малюсенькая.

UT3RS
22.04.2015, 07:57
Объездил все металобазы в городе, нет нигде калибровки 12, 14... только катаный прут... что не годиться для изготовления шпилек...
Прийдется возвращаться к варианту шпилек с магазина...
Теперь дайте пожалуйста совет. Все же какие шпильки приобрести 12 или 14?
Отверстия на нижних фланцах диаметром 14, болт пролазит туго, если применить шпильку 14мм, значит надо будет рассверливать на 15-16, тогда до края фланца маловато тела...
Что посоветуете, ставить на 12 или на 14?
На фото М14 (слева) и М12 (справа):
138535
138536

R2LAC
22.04.2015, 08:44
Я так вот думаю,возможно и неправильно.В мачте(если она не самонесущая)самое главное-это оттяжки.Если не стало оттяжек(по разным причинам),то без разницы,12-мм или 22-мм шпильками она к основанию прикручена-исход один,сломает её..Делайте 12-мм или наваривайте лишние пластины металла и сверлите отверстия побольше.Основное внимание надо уделять оттяжкам.Для информации-у нас китайский тросик в продаже бывает как бы оцинкованный и оцинкованный.По цвету-одинаковый.Вешал в 12-м году волновый слопер на 40 метров,так тросик попался ржавучий-весь рыжий,этим летом буду менять от греха подальше,тяжеловата-таки антенна,заодно и несколькодиапазонную из неё сделаю..

UT3RS
22.04.2015, 09:09
Трос я достал 6мм, новый, оцинкованный, мягкий, еще с "советских" времен. Думаю что будет нормально! От мачты буду заплетать, а возле талрепа на 3-4шт. U-хомута для троса. Для данной высоты (16м) в принципе достаточно двух ярусов оттяжек, но я решил перестраховаться и поставить три.
В идеале конечно было-бы поставить оттяжки на 4-е стороны, но не получаеться у меня на участке...

RV3MP
22.04.2015, 10:33
Что посоветуете, ставить на 12 или на 14?
Сергей, мы ставили мачту 20 метров + трубостойка 5 метров + 3х40 и 347.
138540
Внизу, пол куба бетонная подушка(1х1х0.5м), шпильки внизу 10тки. Трос 4ка. Анкера в стену 10тки.
Стоит уже много лет. Трос начал ржаветь...А она стоит.... Ветра серьёзные, обледенение... всё выдержала.
Лазали по этой мачте без сомнений в надежности.
138541
Один раз, сошла глыба льда(очень большая) с крыши. Порвало одну оттяжку.... Выстояла.
Скоро, будем снимать... :s9: в связи с переездом.
Понимаю, чем толще - тем надежней... Но без фанатизма...:s10:

R3DE
22.04.2015, 10:44
RV3MP Внизу, пол куба бетонная подушка(1х1х0.5м),

Зачем? Что дает? Или у Вас самостоящая вышка?


R2LAC В мачте(если она не самонесущая)самое главное-это оттяжки

Эт точно.

RV3MP
22.04.2015, 11:01
Зачем? Что дает? Или у Вас самостоящая вышка?
Поясню:
1.Кровля мягкая, лежит на бетонных плитах. Не хотели дырявить.
2.Поднимали сразу 6 метров(первый ярус). Нужен был хороший упор внизу.
3.К бетонной подушке, крепится пластина с проушинами для мачты.
P.S. Забыл, но глянул на фото и вспомнил наш косяк.
Сергей!
Не забудьте о дренажных отверстиях внизу труб мачты!
Вода - дырочку найдет.:s10: Если скопиться в трубе и замерзнет...Не мне вам объяснять... Порвет нафиг...
Мачта должна быть водопроницаемой, воздухопродуваемой.:s10:
Либо, совсем совсем герметичной.

R3DE
22.04.2015, 12:48
[QUOTE=RV3MP;1119265]Кровля мягкая, лежит на бетонных плитах. Не хотели дырявить.


А на фото она вроде как на земле стоит, и пишите, что глыба льда сошла с крыши. На другую крышу?
Но не буду спорить, на месте конечно виднее. Хотя ответы ни в чем не убедили.

У меня между подпятником и кровлей сделана подушка тоненькая, чтоб крышу не повредить. Ни чё не крепится.

R3MM
22.04.2015, 14:15
Для данной высоты (16м) в принципе достаточно двух ярусов оттяжек, но я решил перестраховаться и поставить три.
В идеале конечно было-бы поставить оттяжки на 4-е стороны, но не получается у меня на участке...
Имея такую мачту (труба 43 мм (!) стенка 4 мм и сторона фермы 300 мм) лучше страховаться всё же по другому принципу - сделав два яруса, но на четыре стороны.

R3DE
22.04.2015, 14:48
но на четыре стороны.

Нет разницы. В случае обрыва одной оттяжки мачта упадет, что три, что четыре стороны. Тогда уж на пять:s11:(сторон), но такого нигде не видел

На 23 метра у меня пять ярусов на три стороны. Наверное это много, но так спокойнее(наверху).

UT3RS
22.04.2015, 14:54
Имея такую мачту (труба 43 мм (!) стенка 4 мм и сторона фермы 300 мм) лучше страховаться всё же по другому принципу - сделав два яруса, но на четыре стороны.

Я бы с удовольствием... но размеры участка и расположение строений и насаждений, не совсем позволяют...
Размер участка 20*30м...

R3MM
22.04.2015, 15:21
Судя по рисунку выложенному ранее, если он сделан в масштабе (?), думаю что возможно.
Для длительного использования мачты растягивать на четыре стороны всегда лучше, чем на три, что бы тут не писали любители.

UT3RS
22.04.2015, 15:36
Немного подредактировал рис., приблизительно в масштабе. Да и еще не все деревья учел... пока они небольшие, но вырастут...
Красной стрелкой показал куда не хотелось бы оттяжку... так как в ту сторону в будущем планирую антенну на НЧ (дельта) зацепить между мачтой и 9-и этажным домом (~40-50м от моего участка).
Ну может страховочную оттяжку и бросить в ту сторону...
Думал инверторы на НЧ к этой мачте повесить, нерекомендуют... повлияют на диаграмму яги...
138571

R3DE
22.04.2015, 15:38
Для длительного использования лучше использовать башни, "профессионалам" должно быть это известно.

UT3RS
23.04.2015, 10:17
Как правильней расположить оттяжки?
Если верхний ярус будет возле верхнего подшипника, т.е. 16м, по всем рекомендациям оттяжки лучше крепить за низ секции, тогда нижние оттяжки как лучше 12м и 6м, т.е. от верха между оттяжками будет 2 секции, 3 и 3 секции, или 10м и 6м, т.е от верха 3 секции, 2 и 3 секции?

UA7D
23.04.2015, 11:03
Как правильней расположить оттяжки
Добрый день!У меня вот так.16 метров в четыре стороны.Три яруса .Первый -станок-3.5 метра.Второй где-то-9 метров. .Третий видно на фотке.-примерно 15.5 метра.138597Самый верх усилен .

RO5D
23.04.2015, 11:54
У меня 16 м мачта из 2 метровых секций растянута в 4 стороны на 6, 11 и 16 м.

UB6HDR
29.04.2015, 12:02
Конструкция якорей избыточна, швеллера №10 (100 мм) хватит за глаза, а вместо армированного бетона логичнее к швеллеру, ближе к середине перпендикулярно приварить две небольшие перепялины, они и будут удерживать якорь. Яму копать под углом, якорь ставить так, что бы он прижимался к ненасыпному грунту. При засыпке ямы использовать плотный грунт типа глины, его засыпать слоями и трамбовать...
А можно нарисовать перепялины на швеллере (не совсем понятен конструктив)? На какую глубину надо забить швеллер для мачты высотой 12м?

UT3RS
07.08.2015, 09:58
Приветствую всех!
Мачта и антенна установлена! Немного появилось времени, написал статью фото-отчет установки мачты и антенны.
Кому интересно - http://cqpriluki.at.ua/publ/skhemote...achta/4-1-0-69
Всем спасибо за советы!
144929
Видео - https://youtu.be/3zb2F-qXTSM

RU4A
07.08.2015, 10:13
:p-up:Но ссылка не работает.

UA9UNG
07.08.2015, 10:26
<h1>Моя новая мачта и антенна</h1> - Схемотехника - Каталог статей - Прилуки - сайт радиолюбителей (http://cqpriluki.at.ua/publ/skhemotekhnika/moja_novaja_antenna_i_machta/4-1-0-69)

LY4OO
07.08.2015, 10:41
Делая такие якоря с швелерами вы расчитывали, чтоб антена выжила при прямом попадании атомной бомбы эдак 20 килотонн в саму мачту ? :D

UT3RS
07.08.2015, 10:50
:p-up:Но ссылка не работает.

Действительно не работает... хотя после публикации все работало... сейчас отредактировать уже не получаеться...
Вот по новому выложу:
Фото-отчет установки мачты и антенны (http://cqpriluki.at.ua/publ/skhemotekhnika/moja_novaja_antenna_i_machta/4-1-0-69)
Видео (https://www.youtube.com/watch?v=3zb2F-qXTSM&feature=youtu.be)

UT3RS
07.08.2015, 10:53
Делая такие якоря с швелерами вы расчитывали, чтоб антена выжила при прямом попадании атомной бомбы эдак 20 килотонн в саму мачту ? :D

Ну в общем что в хозяйстве нашлось то и пошло в дело! А запас не помешает! Вдруг в будущем аппетит разыграеться на лучшую антенну!
Выходил из соображений - мачта должна быть надежным элементом во всей конструкции!

RK3TD
07.08.2015, 10:54
Делая такие якоря с швелерами вы расчитывали, чтоб антена выжила при прямом попадании атомной бомбы эдак 20 килотонн в саму мачту ? :D
Да. "Запас" не хилый...
При таком основании можно и без растяжек антенну поднимать)))
Мои поздравления to UT3RS.