Просмотр полной версии : Контактор КМ25-22 греется



RM5Y
30.08.2016, 21:39
приобрел модульный контактор от iek КМ25-22, запитал его обмотку с выхода реле напряжения азм-20м... у этого контактора две пары контактов на замыкание и две на размыкание.... прекрасный вариант сделать бесперебойное питание жилища. Коммутировать решил только фазу, запаралелив две пары контактов на замыкание.. всё бы и ничего но нагрев контактора ощутитмый- около 40 градусов. Греется, как я полагаю, обмотка.... вне зависимости от общей нагрузки в жилище. Хотел бы понять- это брак или нормальное явление? 14 дней не истекли и можно ещё вернуть. М.б. стоит взять контактор помощнее типа КМ25-40? Вводной автомат в дом стоит на 25а... отпущено всего 5кВт через ограничитель мощности. Нагрузка местами слабоиндуктивная: холодильник, стиралка и т.п. Ясно что ABB и Legrand- это то что нужно, но, увы... впрочем, по ABB видел инфо о его таком же нагреве... вот и думай, стоит ли переплачивать?
Хотя, на реле напряжения и указано 8кВт- разбирал его, по Станислоавскому- не верю.. даже про 4,4кВт. Коммутировать нагрузку аккурат при переходе синусоиды через ноль- АЗМ- не умеет... удалось лишь победить его зависание включения нагрузки при коротких пропаданиях сети.
Хочется, также устройство которое ставится на DIN-рейку и спокойно влезает в типовой модульный щит (ПЛАСТИКОВЫЙ БОКС)... так что возможны ли альтернативы в ценнике до 2-х тыр?

RT2Y
30.08.2016, 21:57
всё бы и ничего но нагрев контактора ощутитмый- около 40 градусов. Греется, как я полагаю, обмотка
Включить контактор без нагрузки, и тем самым определить, насколько греется обмотка.
Нагрев обмотки - обычнейшее явление. Бывает и вполне приличный ее нагрев.
P.S. Но я бы, в первую очередь, посоветовал застраховать дом. Дорого застраховать.
От самостоятельного его сожжения в результате бездарного экспериментирования с электричеством.
Реализовать АВР (автоматический ввод резерва) на основе обычного перекидного контактора/пускателя - заманчиво, но не так просто, как это кажется на первый взгляд.

RK6ATW
30.08.2016, 22:50
Греется, как я полагаю, обмотка.... Если рука терпит,то это норм...тем более для "китайца"...Другое дело что конструктив вашего АВР-полная фигня....катушка постоянно под напругой,эти несколько паспортных ватт,потребляемых катушкой,за месяц превратятся в десятки киловатт...ТщятильнЕе надо!...

RX4CD
31.08.2016, 04:03
Нагрев до 60 градусов - это нормальный режим. У некоторых эл.двигателей рабочая темп-ра еще больше.

R2LAC
31.08.2016, 05:00
По паспорту в режиме удержания мощность,рассеиваемая на катушке-5 Ватт,а это для маленькой катушечки прилично и,естественно,она будет греться.Моё мнение,этот нагрев-норма.
Сам как электрик работаю 8 лет подряд с китайскими (IEK и TDM) пускателями,но более мощными(КМИ-46512) и они в моих глазах показали себя как очень надёжные.Работают просто на убой-на кран-балках их убивают,щёлкая сотни (а кто это считает?) раз в день.А болгарские моторы у меня в момент пуска жрут до 25 Ампер,в момент отключения пускателя-около 15 Ампер.И таких включений-выключений,ну не знаю,сотен пять в день точно.
В данной ситуации с данным контактором,если гложат сомнения,посоветовал бы тестером померить ток через катушку в режиме удержания-он должен быть при напряжении по паспорту 230 Вольт около 22 мА.Если это так-100% можно не беспокоиться.Всё в паспортных показателях.
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286

RM5Y
31.08.2016, 07:31
км25-22 хорош ещё и тем, что управление катушкой только AC, при этом нет никакого гула и шума при работе кроме как при коммутации.: его старшие братья имеют диодный мост по цепи управления.
Чтобы развеять сомнения, давайте рассуждать: 2 пары контактов по 25а каждая... На вводе стоит автомат С25, который срабатывает при трёхкратном превышении номинала, т.е. 75а... Запаралеленные контакты имеют у нас максимум 50а, запаса маловато: не залипнет? С другой стороны, как только случается к.з.- контактор должен сам "отлипнуть" за, примерно 20-30мс а на срабатывание автомата могут уйти секунды.
Т.о. Склоняюсь заменить км25-22 на км 40-40 или км63-40, тогда можно по две пары использовать для фазы и нуля, забыв про резерв. Для резерва можно использовать что то по проще.
Что касается 3,5-5вт потребления обмоткой контактора, это порядка 3,5кВт/мес- не большая трата за спокойствие. Стабилизатор на весь дом сегодня стоит куда дороже.

RT2Y
31.08.2016, 07:39
Стабилизатор на весь дом сегодня стоит куда дороже.
Начал ты с обратного.
По твоей терминологии - запряг телегу впереди лошади.
Начинать надо с общей схемы всего устройства.
О каком устройстве бесперебойного питания частного, загородного, жилого дома идет речь?

RM5Y
02.09.2016, 07:21
финал следующий: вернул КМ25-22 обратно, обменяв с небольшой доплатой его на КМ63-40: габариты- на один модуль больше в ширину, ценник даже как у км40-40. По паспорту 40-40 и 63-40 имеют одинаковую мощность в режиме удержания- порядка 3,5вт. Самое главное: нагрева практически НЕТ! Не гудит. Минус, разве что в наличии диодного моста по катушке управления, что не даёт определить её сопротивление "на холодную".
Реле напряжения АЗМ-40м от Ресанта оказалось несколько более горячим чем аналогичное АЗМ-20А от TDM, поэтому, последнее стало на БД. Также, у АЗМ-20а диапазон работы 180-255в, а у АЗМ-40а- 170-265в. (не сильно критично). Про проявления эффекта "зависания" у АЗМ-20а мне лично не известно: помучаем на досуге и выясним.
С резервным питанием придётся применить доп.реле или мини-контактор. На резервное питание будут садиться несколько помещений со светодиодным освещением, Wifi-роутер, спутниковый ресивер, ТВ и система видеонаблюдения с охранкой (порядка 100вт максимум)- чтобы можно было как то скоротать время. Интернет провайдеры бесперебойку организуют так: от сети 220в ставится мощный ИБП: 12в*25а, на его выход вешается аккумулятор 16-26А/ч который практически всегда работает на зарядку. Излишек мощности ИБП объясняется необходимостью при полном разряде резервного АКБ питать ещё телекоммуникационное оборудование: свитчи, кабельные усилители, телефонные шлюзы и т.п. Добавив в эту компоновку ещё один инвертор- 12в DC/ 220в AC, питаемый от резервного АКБ- можно завершить "картину". Как перекидывать выход DC/AC инвертора- каждый решает сам. На АКБ 26А/ч можно продержаться часов 5 при идеальных условиях.

RT2Y
02.09.2016, 08:30
Интернет провайдеры бесперебойку организуют так:
Они бы лучше отсутствие помех от своих сетей организовали!

от сети 220в ставится мощный ИБП: 12в*25а, на его выход вешается аккумулятор 16-26А/ч который практически всегда работает на зарядку. Излишек мощности ИБП объясняется необходимостью при полном разряде резервного АКБ питать ещё телекоммуникационное оборудование: свитчи, кабельные усилители, телефонные шлюзы и т.п. Добавив в эту компоновку ещё один инвертор- 12в DC/ 220в AC, питаемый от резервного АКБ- можно завершить "картину".
Это - классическая схема ИБП с двойным преобразованием.
Остается один вопрос - где в ней место установки того самого контактора/пускателя о котором шла речь с самого начала темы?
............
Юра, самодеятельность и техническое творчество, это прекрасно. Если при этом еще можно и сэкономить, то просто замечательно. Но....не всегда и во всем.
Изучи материал в ссылке. Может найдешь что полезное для себя из уже готовых решений
www.a-electronica.ru
Наверняка, они не одни, кто это производит.

UA0CID
02.09.2016, 08:44
Реализуйте схему подхвата. По принципу. Питание- обмотка контактора- нормально закрытый контакт, параллельно ему сопротивление- питание .
Сопротивление придется подобрать. Все. При включении обмотка питается на прямую, а после включения в послед задействовано сопротивление.

RM5Y
03.09.2016, 07:58
весь вопрос в том, не притащит ли подвижный контакт из питающей сети дугу на выход инвертора DC/AC- тут нужно хорошо подумать и принять определённые меры в части задержки переключения по самой простой схеме реализации.

UA0CID
03.09.2016, 08:12
Добавьте реле времени. Типа РВ233 там можно выставить задержку до 8 с.