Подскажите с чего начинать на распред щите одновременно горит и правильно и неправельно фазировка, до этого станция работала 2 года вся индикация была в норме в норме кабеля не отсоединялись на АЗС между фазфми 400V.
Вид для печати
Подскажите с чего начинать на распред щите одновременно горит и правильно и неправельно фазировка, до этого станция работала 2 года вся индикация была в норме в норме кабеля не отсоединялись на АЗС между фазфми 400V.
Возьмите заведомо исправный фазоуказатель (с вращающимся диском, таких в войсках полно в возимом комплекте ЗИП) и проверьте фазировку. Если покажет правильную, то ройтесь в схеме штатного индикатора фазировки.
Добавлено через 2 часа 57 минут
Конечно, так быть не должно, чтоб показывало и верную и неверную фазировки одновременно. Но для уверенности проверьте фазность на вводе кабеля питания, предварительно отключив потребители. Наличие всех линейных и фазных напряжений. Затем можно и к щиту приступить. Выложите схему для детального анализа вопроса.
разобрался сам отгорела одна фаза на вводном трансформаторе стабилизатора напряжения