23.01.2012, 16:18 #1
- Регистрация
- 19.02.2011
- Адрес
- Ай-Петри
- Возраст
- 47
- Сообщений
- 38
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 4
Распред щит Р-140-05 ремонт
Подскажите с чего начинать на распред щите одновременно горит и правильно и неправельно фазировка, до этого станция работала 2 года вся индикация была в норме в норме кабеля не отсоединялись на АЗС между фазфми 400V.
gorec1554
-
25.01.2012, 16:08 #2
- Регистрация
- 08.02.2008
- Адрес
- Калининградский остров
- Возраст
- 64
- Сообщений
- 3,584
- Поблагодарили
- 1143
- Поблагодарил
- 427
Возьмите заведомо исправный фазоуказатель (с вращающимся диском, таких в войсках полно в возимом комплекте ЗИП) и проверьте фазировку. Если покажет правильную, то ройтесь в схеме штатного индикатора фазировки.
Добавлено через 2 часа 57 минут
Конечно, так быть не должно, чтоб показывало и верную и неверную фазировки одновременно. Но для уверенности проверьте фазность на вводе кабеля питания, предварительно отключив потребители. Наличие всех линейных и фазных напряжений. Затем можно и к щиту приступить. Выложите схему для детального анализа вопроса.Последний раз редактировалось RA2FN; 25.01.2012 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
-
29.01.2012, 16:12 #3
- Регистрация
- 19.02.2011
- Адрес
- Ай-Петри
- Возраст
- 47
- Сообщений
- 38
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 4
разобрался сам отгорела одна фаза на вводном трансформаторе стабилизатора напряжения
gorec1554
-
29.12.2013, 09:06 #4
- Регистрация
- 25.08.2009
- Адрес
- Красноярск
- Возраст
- 44
- Сообщений
- 112
- Поблагодарили
- 22
- Поблагодарил
- 34
Добрый день!
Ищу схему автомата защиты сети и распред.щита от Р-140...Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
|