20.06.2009, 11:55 #1
- Регистрация
- 26.12.2006
- Адрес
- Москва, Россия
- Возраст
- 89
- Сообщений
- 248
- Поблагодарили
- 22
- Поблагодарил
- 2
Вопрос по реле
Добрый день! Господа, вот скрин из даташита на контакты реле TRD-12VDC-SB-CL
У меня следующий вопрос. Нагрузку какой мощности можно коммутировать этими контактами, при напряжении 220 вольт 50 Герц, положим, для контактов TRU 12A. Обратите внимание, что с одной стороны, при 250 вольтах переменки, указан ток 10 А, с другой стороны, если мне не изменяет мой английский, максимальная коммутируемая мощность 1440VA, и 336W. 8O
Так же, хотелось бы от специалистов получить комментарии, что это за 1440VA, 336W, и как они коррелируются с 10 А при 250 вольтах.
-
20.06.2009, 12:46 #2
- Регистрация
- 18.05.2003
- Адрес
- Sillamae
- Возраст
- 76
- Сообщений
- 11,750
- Поблагодарили
- 3761
- Поблагодарил
- 2086
-
20.06.2009, 13:16 #3
- Регистрация
- 26.12.2006
- Адрес
- Москва, Россия
- Возраст
- 89
- Сообщений
- 248
- Поблагодарили
- 22
- Поблагодарил
- 2
Последний раз редактировалось UA3FDS; 20.06.2009 в 13:21.
-
20.06.2009, 18:12 #4
- Регистрация
- 09.05.2005
- Возраст
- 24
- Сообщений
- 317
- Поблагодарили
- 20
- Поблагодарил
- 12
в указанной Вам статье есть все необходимые ответы... в чем Ваше недовольство?
Вам назвать конкретные циферки?
тогда дайте параметры нагрузки и напряжения
у Вас же в даташите все написано. И полностью в соответствии со статьей...
не всегда, то, что нам дали в школе является "полным знанием", есть ньюанс (как в Анекдоте (про нос в заднице..)
если у Вас переменки 220 В и нагрузка обогреватель без индуктивности и емкости, то 1440 + 40 % = 2400 Ватт обогреватель можно включать, но, если подстраховаться на превышение напряжения, то -15% = ~ 2 кВт.
UA9XTL
Николай
-
20.06.2009, 18:18 #5
- Регистрация
- 26.12.2006
- Адрес
- Москва, Россия
- Возраст
- 89
- Сообщений
- 248
- Поблагодарили
- 22
- Поблагодарил
- 2
-
20.06.2009, 18:19 #6
- Регистрация
- 11.01.2006
- Адрес
- Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино
- Возраст
- 70
- Сообщений
- 6,909
- Поблагодарили
- 1689
- Поблагодарил
- 593
Нельзя ответить на Ваш вопрос однозначно, хитрые "буржуи", как обычно, нас запутывают: с одной стороны, вроде, 10 А при 250 В, а, с другой стороны, 1420 ВА (смущает, что эквивалентом 1420 ВА является 336 Вт, а не, хотя бы 900 Вт). Я бы ориентировался на мощность, переключаемую контактами, взял бы за норму 400 Вт, остальное пойдёт в запас. Тут много зависит от характера нагрузки и для каких условий Вы хотите прменить реле.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
-
20.06.2009, 18:19 #7
- Регистрация
- 26.12.2006
- Адрес
- Москва, Россия
- Возраст
- 89
- Сообщений
- 248
- Поблагодарили
- 22
- Поблагодарил
- 2
Вот и здесь, кстати, мне любопытно, что за 40%, и откуда они взялись...
Добавлено через 3 минуты
В этом я абсолютно с Вами согласен, почему и хочу услышать мнение компитентных в этом вопросе. А объяснять мне основы электротехники ни к чему- 30 лет назад я получил красный диплом радиотехнического ВУЗа, и всё это время работаю по специальности.Последний раз редактировалось UA3FDS; 20.06.2009 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
-
21.06.2009, 14:22 #8
- Регистрация
- 11.01.2006
- Адрес
- Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино
- Возраст
- 70
- Сообщений
- 6,909
- Поблагодарили
- 1689
- Поблагодарил
- 593
Так, что, оказывается красный диплом компетентности не прибавляет? Делайте, как Вам подсказывает Ваш "30-летний опыт работы по специальности".
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
-
21.06.2009, 14:50 #9
- Регистрация
- 26.12.2006
- Адрес
- Москва, Россия
- Возраст
- 89
- Сообщений
- 248
- Поблагодарили
- 22
- Поблагодарил
- 2
-
21.06.2009, 15:02 #10
- Регистрация
- 18.05.2007
- Адрес
- Усть-Каменогорск
- Возраст
- 47
- Сообщений
- 2,282
- Поблагодарили
- 1269
- Поблагодарил
- 1053
Поддержу "Игорь 2"
Ребят,а нельзя простым человеческим языком объяснить что.куда и зачем,а самое главное почему?
220*10=2200....
почему же 1440VA и ещё хлеще- 336вт...
Мне вот тоже непонятно...
объясните (кто реально понимает) на пальцах....
З.Ы. Ну и без этого-" с точки зрения банальной эрудиции и субординации,в связи с неуклонным ростом энтропии неоквазилогического подпространства...."
а в итоге- "..сам д@рак-сам и думай....."Последний раз редактировалось UN7JID; 21.06.2009 в 15:10.
73. Валерий UN7JID!
Если Вам нечего ответить оппоненту, следует тщательно проверить его сообщение на предмет орфографических и пунктуационных ошибок
-
21.06.2009, 15:26 #11
- Регистрация
- 26.12.2006
- Адрес
- Москва, Россия
- Возраст
- 89
- Сообщений
- 248
- Поблагодарили
- 22
- Поблагодарил
- 2
Да на Казусе уже отчасти ответили, но хочется выслушать несколько мнений, в частности, и по поводу того, что отметили Вы...
http://kazus.ru/modules.php?name=For...=138607#138607
Кстати, в одном из даташитов, правда для других контактов, вот такая картинка
Последний раз редактировалось UA3FDS; 21.06.2009 в 15:35.
-
22.06.2009, 23:05 #12
- Регистрация
- 13.06.2005
- Адрес
- Запорожье
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 670
- Поблагодарили
- 32
- Поблагодарил
- 104
Здравствуйте!
Сравниваю геометрические размеры контактов неизвестного мне реле с параметрами аналогичного, испытанного в эксплуатации.Делаю выводы.
То что написано на" буржуйских" реле - ну как на польских антеннах - усиление 250дб.595. Виктор (UR5QOP)
|