16.12.2014, 16:16 #1
- Регистрация
- 16.12.2014
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 8
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 2
Сборка светозвукосигнализации своими руками
Всем добрый день!
Прошу помочь в решении задачи - собрать светозвукосигнализацию. Суть такая:
Имеем устройство с цифр.вх\вых GPIO.
Нужно через реле подключить к нему табло(будет пищать и светиться):
напряжение, В 12
рабочие температуры, °С -30..+55
габаритные размеры, мм 300х100х42
код IP 41
масса, кг 0,3
форма плоская
уровень сигнала оповещения, дБ 75
токопотребление - свет, мА 20
токопотребление - звук, мА 40
реле такое:
Напряжение управления Постоянное, 12В (от 10В до 14В)
Напряжение коммутации 220В (до 250В)
Ток коммутации До 20А
Каналов коммутации 2
Характеристики GPIO устройства такие:
То есть подаем на конкретный pin GPIO напряжение через релюху на табло - и табло загорается и пищит.
Вопрос - подойдет ли мое реле и табло (по характеристикам) к устройству с GPIO выходом?
И верна ли схема?:
-
16.12.2014, 18:28 #2
- Регистрация
- 26.04.2012
- Адрес
- Ивантеевка
- Возраст
- 45
- Сообщений
- 462
- Поблагодарили
- 215
- Поблагодарил
- 281
Эхх, совсем проектировщицкое племя измельчало....
Реле подойдет, если подойдет используемый блок питания.
Да хз, мудрено черезчур.
Вот так как-то:
Ну и вот почитайте-ка про выход "открытый коллектор" Схемы подключения к выходам «открытый коллектор» | «Бастион»Вложение 130499Последний раз редактировалось RW3FB; 16.12.2014 в 18:44.
Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
-
16.12.2014, 18:36 #3
- Регистрация
- 26.04.2012
- Адрес
- Ивантеевка
- Возраст
- 45
- Сообщений
- 462
- Поблагодарили
- 215
- Поблагодарил
- 281
Сорри, только сейчас обратил внимание что табло тоже 12V.
Тогда R-1220 не нужно, табло вместо него.
И схему поправил.Последний раз редактировалось RW3FB; 16.12.2014 в 18:44.
Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
-
16.12.2014, 19:07 #4
-
16.12.2014, 21:24 #5
- Регистрация
- 16.12.2014
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 8
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 2
RA4AC, не, ну если б подошли, не стал бы народ попусту напрягать.. позже скажу в чем смысл заморочки (он реально есть).
RW3FB, очень благодарен за уделенное внимание и .. толерантность..)
Если честно я на самом деле пока даже не в курсе как это табло работает (в глаза не видел) - я про то что, действительно ли оно подключается к сети 220в и кабель от GPIO в разрез идет с сетевым, либо табло просто как светодиод к общей схеме подключается.. пока не в курсе - увидел первое попавшееся в инете и его х-ки скопировал.. ну и в схеме отобразил.. Называется Молния-12В-З.
Кстати вот думаю - зачем вообще ИБП использовать? Можно ж без него как то?Виктор
-
17.12.2014, 06:50 #6
- Регистрация
- 26.04.2012
- Адрес
- Ивантеевка
- Возраст
- 45
- Сообщений
- 462
- Поблагодарили
- 215
- Поблагодарил
- 281
12В в обозначении табло - напряжение питания.
Можно и без ИБП конечно, использовать любой источник питания 12В на 2-3А. Но лучше использовать что-нибудь типа БИРП, СКАТ... Чтобы система не теряла работоспособность при отключении сетевого питания. А вообще это азы, и если нет даже таких элементарных знаний - лучше доверить разработку системы специалистам. По всем перечисленным Вами параметрам и описаниям это примитивная охранно-пожарная панель без каких-либо "заморочек".
73.Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
-
17.12.2014, 12:37 #7
- Регистрация
- 16.12.2014
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 8
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 2
RW3FB, понимаю что не блещу особыми знаниями, но вроде как задача простая.
такой еще момент.. на схеме, которую Вы изобразили, на табло выходы на 220В. На ИБП 2Х12В и 2Х220В, то бишь если так как на схеме, то надо резать сетевой шнур от ИБП и к нему от табло табло провод вести...
В реальности увидел я это табло - у него выходы (клеммы) 12В (+и-) на свет.. никакого шнура на 220В как на схеме нарисовано у табло нет. Значит ли это что ИБП не нужен и я могу с GPIO устройство 12В слать прямо на табло? Или если я сейчас ерунду говорю от незнания, то как схема изменится?Виктор
-
17.12.2014, 15:19 #8
- Регистрация
- 26.04.2012
- Адрес
- Ивантеевка
- Возраст
- 45
- Сообщений
- 462
- Поблагодарили
- 215
- Поблагодарил
- 281
Ничего резать не надо.
Я уже после того, как выложил схему увидел, что табло 12В.
В этом случае оно включается ВМЕСТО релейного блока R-1220.
Под ИБП в данном конкретном случае понимается источник питания, от которого питаются все устройства Вашей схемы - GPIO, табло, датчики, если они будут в схеме. Вы же не можете оставить контроллер GPIO без питания? Ему нужно 12В, от него же питается табло, управляемое выходом OUt N.
На практике при необходимости подключить какое-либо устройство к кабелю, его (кабель) не режут. Устройство подключается на ближайшие клеммы этого кабеля. В данной схеме - это ИБП. Надумаете резать кабель - придется ставить дополнительную клеммную колодку или распаечную коробку для подключения. Нецелесообразно.Последний раз редактировалось RW3FB; 17.12.2014 в 15:23.
Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
-
17.12.2014, 16:40 #9
- Регистрация
- 16.12.2014
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 8
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 2
не не, само устройство с вх/вых GPIO уже отдельно запитано .. включено в розетку!
Виктор
-
17.12.2014, 16:52 #10
- Регистрация
- 26.04.2012
- Адрес
- Ивантеевка
- Возраст
- 45
- Сообщений
- 462
- Поблагодарили
- 215
- Поблагодарил
- 281
Остается только выяснить, каким напряжением питается Ваш GPIO, поскольку в даташите указан разброс напряжения питания 5-24VDC.
Если питание контроллера (его можно измерить тестером на клеммах Pin1 и Pin14) 12V, тогда все упрощается - используйте клеммы V+ и OUT на GPIO для подключения табло - оно потребляет максимум 60 мА и особо не нагрузит Ваш встроенный источник питания.Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
-
17.12.2014, 20:54 #11
- Регистрация
- 16.12.2014
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 8
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 2
думаю что скорее всего 12V - пока не могу мультиметр найти..
1) Пока решил забыть об устройстве с GPIO и пользоваться вместо него (для теста) ИП на 12В.
Купил комплектующие: те самые табло и реле + ИП (12В).
Смотрю – у ИП ток 1.5А, а у табло 0,02А – решил подключить в схему резисторы 500Ом.
Сделал так :
Работает!!!
Сразу вопрос про GPIO: есть у него V+(pin1) и V-(pin14) как и у ИП собственно.. и вдобавок еще несколько gpio_out..
В тесте.. с ИП на табло мы подаем V+ и V-.
А в самой задаче мы с GPIO на табло подаем V+(pin1) и gpio_out(pin2). Я хочу понять про устройство порта.. когда я программно шлю на gpio_out(pin2) нужную команду…., этот pin2 в V-(pin14) превращается грубо говоря???
2) вообще.. смысл использование реле – управляющая функция (для включения когда мне надо табло) – только когда оно от сети на 220В питается??:
3) А если табло например работает не от 12В и не от 220В, а например от 36В… я могу реле использовать, и как схема будет выглядеть?
4) Пусть я все собрал как в пп.1). Могу я реле в эту схему добавить (чисто физически и чтоб работало) ? Чтобы примерно так получилось??
Поправьте пожалуйста схему – чувствую я – не будет работать..Виктор
-
17.12.2014, 21:14 #12
- Регистрация
- 16.12.2014
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 8
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 2
-
17.12.2014, 23:56 #13
- Регистрация
- 26.04.2012
- Адрес
- Ивантеевка
- Возраст
- 45
- Сообщений
- 462
- Поблагодарили
- 215
- Поблагодарил
- 281
Не нужны резисторы - табло "заберет" свои 0,02А из тех самых 1,5А и еще 1,48А останется в "запасе".
Грубо говоря - да.
Грубо говоря - да. Этим реле (его называют промежуточным) Вы включаете мощное устройство (например двигатель) по команде от "слабенького" выхода GPIO_Out.
Как в моем первом посте, только источник питания (ИБП) будет на 36В, а контроллер GPIO запитан от своего встроенного источника питания.
Не будет
ПравильноЕвгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
-
18.12.2014, 00:26 #14
-
18.12.2014, 00:31 #15
- Регистрация
- 26.04.2012
- Адрес
- Ивантеевка
- Возраст
- 45
- Сообщений
- 462
- Поблагодарили
- 215
- Поблагодарил
- 281
Анатолий, привет. Да не придирайтесь уже к словам - Вы то понимаете, что больше - не меньше. Потом кроме табло еще навешают чегось. Пусть уж с запасом.
Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
|