-
15.12.2006, 13:58 #1
- Регистрация
- 15.12.2006
- Сообщений
- 4
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
Заземление в 17-этаже
Уважаемые господа!
Вопрос: Как у Вас выполнено заземление?
Весной начнуться грозы и тогда.......
У меня стандартная панельная 17-этажная башня.
На крыше (лифт. будка+мачта 3м) стоит мультибэнд R7,
На крыше есть шина , приваренная к мачтам габаритны огней дома, может к ней? Или на щиток, но земляк-радиолюбитель предупредил, что будут помехи от электросети. Прошу Вас посоветовать и рассказать как у вас?
Я нахожусь на 16 этаже, поэтому вбить в землю штыри и подвести через шину к радиостанции не приемлемый для меня вариант.
С уважением,
Сергей.Последний раз редактировалось Сергей Михайлович; 15.12.2006 в 14:20.
-
15.12.2006, 14:01 #2
- Регистрация
- 14.10.2002
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 176
- Поблагодарили
- 9
- Поблагодарил
- 3
Может, для начала выключите Сaps Lock?
-
15.12.2006, 14:21 #3
- Регистрация
- 15.12.2006
- Сообщений
- 4
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
выключил для тех кого это волновало......
-
15.12.2006, 14:38 #4
- Регистрация
- 14.10.2002
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 176
- Поблагодарили
- 9
- Поблагодарил
- 3
Советов - два.
1- Искать контур заземления дома.
2- не подключаться к трубам холодного водоснабжекения, так как нынче модно ставить металлопластиковые трубы в отдельно взятых квартирах.
А металлопластик- он только на словах- металло, а по сути- неплохой изолятор.
-
15.12.2006, 14:56 #5
- Регистрация
- 15.12.2006
- Сообщений
- 4
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
точка куда подключен земляной провод розеток в щитке это не земля?
Про металопласт соласен на 100 процентов.
-
15.12.2006, 15:11 #6
- Регистрация
- 26.04.2006
- Сообщений
- 38
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
R7 не нужно заземлять -это антенна.
Заземлите корпус трансивера на шину (в зависимости от местных условий -это может арматура и т.п.).
73!
Константин
-
15.12.2006, 15:27 #7
- Регистрация
- 16.06.2005
- Адрес
- Москва, Russia
- Возраст
- 51
- Сообщений
- 436
- Поблагодарили
- 31
- Поблагодарил
- 71
Если речь о заземлении мачты, то посмотрите стандартные места для установки ТВ антенн, от них идет земля. У меня так заземлена мачта, никаких помех от электросети нет.
-
15.12.2006, 16:05 #8
- Регистрация
- 11.01.2006
- Адрес
- Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 7,028
- Поблагодарили
- 1725
- Поблагодарил
- 619
Да на крыше полно мест для заземления: ограждение, радиотрансляционные мачты, закладные от перекрытий и пр.
-
15.12.2006, 21:41 #9
- Регистрация
- 18.05.2003
- Адрес
- Sillamae
- Возраст
- 77
- Сообщений
- 11,802
- Поблагодарили
- 3776
- Поблагодарил
- 2095
Сообщение от Сергей Михайлович
Случайные железки и ограждения на прапетах - это не заземление.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
-
15.12.2006, 22:48 #10
- Регистрация
- 09.04.2006
- Сообщений
- 69
- Поблагодарили
- 1
- Поблагодарил
- 0
народ все вроде грамотные а такую простите хрень советуюте контур на крыше ЕСТЬ и не надо париться или на контур лифта ктати в обычных домах молниезащитой являеться паребрик по периметру и не каких труб разеток и прочего всё равно защита только от статики а ударит молния всё у всех погорит по пуэ сечение контура не мение 50 мм кв но антену можно расценить как устройство тогда не мение 4 мм кв. так что дерзайте и помните электричество не щадит и опытных с самое главное ни какой пайки везде сварка, болты ,гайки и прочее железо
-
17.12.2006, 06:46 #11
- Регистрация
- 18.05.2003
- Адрес
- Sillamae
- Возраст
- 77
- Сообщений
- 11,802
- Поблагодарили
- 3776
- Поблагодарил
- 2095
Согласен, что надо ставить молниеприемник перекрывающий антенну конусом и тащить токопровод с соединениями на сварке до контура заземления. Токопровод обычно из стального прутка 8-10 мм, а из меди гораздо толще (легче плавится).
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
-
17.12.2006, 23:57 #12
- Регистрация
- 09.04.2006
- Сообщений
- 69
- Поблагодарили
- 1
- Поблагодарил
- 0
скачайте пуэ и вопросов не будет.
|
Социальные закладки