На кровле в помещении планирую установить коммутатор на 4 антенны. Мощность не более 100 Вт. Питание 12В. Длина линии около 50 м. Посоветуйте каким многожильным кабелем лучше запитать. Чтобы и не дорого и было надежно и не переплачивать за "большое" сечение медного провода.
-
21.02.2019, 23:11 #2
- Регистрация
- 02.04.2010
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 6,888
- Поблагодарили
- 6983
- Поблагодарил
- 2498
Мощность 100Вт можно маленькими реле коммутировать = ток маленький.
Обычной витухой пробросьте и будет нормально.
-
21.02.2019, 23:24 #3
- Регистрация
- 18.12.2002
- Адрес
- Калуга-Город Герой!!
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- Поблагодарили
- 14727
- Поблагодарил
- 1522
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
"Займитесь же делом каким-нибудь, хватит прожигать ценный невосполнимый ресурс (время) на пустопорожние споры.. На "Чебурашку" сходите чтоли.."(с)RX3X
Мои Альбомы
-
21.02.2019, 23:35 #4
- Регистрация
- 22.11.2009
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 9,911
- Поблагодарили
- 2916
- Поблагодарил
- 2312
Можно кабель сигнализации применить КСПВ обычный или КСПэВ экранированный. По моему самый дешевый вариант. Но его только по помещениям прокладывать, или в трубе на улице. А если для улицы, что-бы свободно висел, можно что-то наружное в черной оболочке, витую пару или ТПП телефонный.
С уважением Анатолий, 73!
-
21.02.2019, 23:42 #5
- Регистрация
- 02.04.2010
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 6,888
- Поблагодарили
- 6983
- Поблагодарил
- 2498
А экран зачем? Наводки? Вроде, от 100 Вт не должно сильно "пылить", что бы "перебить питание" 12В.
Витая пара... не очень несущий провод. Можно просто подвязать её к коаксиалу как к основе.
Можно "уличную", черную витуху взять, она прочнее в разы, но и дороже значительно. Есть ли смысл?
-
22.02.2019, 00:00 #6
- Регистрация
- 25.06.2012
- Сообщений
- 2,665
- Поблагодарили
- 1089
- Поблагодарил
- 614
-
22.02.2019, 01:06 #7
-
22.02.2019, 08:39 #8
-
22.02.2019, 08:44 #9
-
22.02.2019, 08:51 #10
- Регистрация
- 02.04.2010
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 6,888
- Поблагодарили
- 6983
- Поблагодарил
- 2498
-
22.02.2019, 09:29 #11
- Регистрация
- 25.06.2012
- Сообщений
- 2,665
- Поблагодарили
- 1089
- Поблагодарил
- 614
-
22.02.2019, 09:31 #12
- Регистрация
- 22.01.2003
- Адрес
- пос. Керчикский, Россия
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 12,576
- Поблагодарили
- 5257
- Поблагодарил
- 195
По хорошему надо было начинать выбор с типа реле в коммутаторе. Типичная ошибка - желание запитать все от одного блока питания вместе с трансивером. У меня устоявшееся мнение что в уличном коммутаторе не место реле с обмоткой на 12В. Это тянет за собой удвоенный ток и соответственно удвоенное падение напряжения в кабеле и как следствие повышенные требования к сечению его жил. Сам всегда применяю реле на 27В. При таком напряжении и UTP-шные кабели вполне справляются и полевка П-274. Кроме того питание коммутаторов, повороток и пр. от отдельного источника, т.е. гальваническая развязка хоть как то уменьшает вероятность попадания наведенных на кабели управления ВЧ токов на корпуса основной аппаратуры.
73! Василий, ex RZ6MX
-
22.02.2019, 09:39 #13
- Регистрация
- 20.02.2014
- Адрес
- Набережные Челны
- Сообщений
- 2,084
- Поблагодарили
- 2112
- Поблагодарил
- 2517
-
22.02.2019, 09:43 #14
- Регистрация
- 04.12.2009
- Адрес
- Kursk
- Сообщений
- 5,513
- Поблагодарили
- 3587
- Поблагодарил
- 3149
-
22.02.2019, 09:56 #15
- Регистрация
- 21.03.2013
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 66
- Сообщений
- 450
- Поблагодарили
- 194
- Поблагодарил
- 194
Коллеги, через витую пару, да что там, через телефонную лапшу, запитывали электрические дрели на длине метров двадцать, держит...
Для себя выбрал кабель МКЭШ 7х0,5, экранировный и для наружной проводки (черная изоляция), но не для управления внешним коммутатором, а для управления двухплоскостным приводом УКВ антенн. И дёшево, и сердито...Андрей R3MAV :: Радио как образ жизни
|