  1. #31
    Very High Power Аватар для N2HO
    Регистрация
    10.02.2008
    Адрес
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    Возраст
    78
    Сообщений
    2,450
    Поблагодарили
    1440
    Поблагодарил
    3132
    Цитата Сообщение от UT5UJO Посмотреть сообщение
    использовал приемник для охоты на лис
    общую картину дает
    конкретный изолятор врядли получится найти
    Вот на фото мой знакомый Билл AB2UW, когда у меня это все началось, он приехал (за 80 км! Спасибо ему) и помог найти один из столбов с проблемой. Он использовал для предварительного получения направления портативку Kenwood TH-6A (если не ошибаюсь) в режиме АМ на частотах где-то 450мгц и 11-элементную антенну. А затем с помощью такого же ультразвукового детектора (я себе сделал с его подачи) точно указал на дефективный изолятор.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P1040662b.jpg 
Просмотров:	230 
Размер:	1.30 Мб 
ID:	109655

  2. #32
    Very High Power Аватар для RA4DB
    Регистрация
    23.04.2011
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    53
    Сообщений
    2,351
    Поблагодарили
    937
    Поблагодарил
    661
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    В распред. сетях 6-10 кВ не такие большие токи к.з. чтобы привести к ощутимому подъему напряжения в случае замыкания на сеть 0,4 кВ.
    А причем тут токи КЗ? Если фазный провод линии 6(10) кВ оборвется и упадет на провод линии 0,4 кВ, какое напряжение появится в сети 0,4 кВ? Те же 6(10) кВ и появятся, а изоляция и потребители сети низшего напряжения рассчитаны, естественно, на 0,4 кВ. К каким последствиям это приведет - думаю, не надо объяснять. Поэтому и требуется для линии 6(10) кВ двойное крепление, чтобы такие случаи минимизировать. А защита сработает, но время срабатывания той же МТЗ может достигать 2 секунд и более, это вполне достаточно, чтобы поиметь проблем.
    Как то несколько лет назад до нас доводили сведения об авариях в сетях, так вот там был нелепейший случай в каком то городе: оборвался провод 10 кВ и попал на воздушную телефонную линию. А в это время человек дома ковырялся в телефонной розетке. Естественно, летальный исход.

  3. #33
    High Power Аватар для RT9I
    Регистрация
    28.02.2007
    Адрес
    Томск
    Возраст
    55
    Сообщений
    853
    Поблагодарили
    516
    Поблагодарил
    746
    Цитата Сообщение от RX4CD Посмотреть сообщение
    Это был официальный ответ на заявления.
    Можно попросить процитировать официальный ответ дословно? Очень интересно

  4. #34
    High Power Аватар для RT9I
    Регистрация
    28.02.2007
    Адрес
    Томск
    Возраст
    55
    Сообщений
    853
    Поблагодарили
    516
    Поблагодарил
    746
    Цитата Сообщение от RX4CD Посмотреть сообщение
    Погорели квартиры в домах, которые питались от разных ТП (10Кв\04). На ТП подается 10Кв по кабелю от РП 35Кв.
    Без официального ответа будем бесполезно воду в ступе толочь. В любом случае, ни на 10, ни на 35 нулевых проводов нет.

  5. #35
    Very High Power Аватар для R9AAA
    Регистрация
    03.09.2006
    Адрес
    Челябинск, Россия
    Возраст
    43
    Сообщений
    2,250
    Поблагодарили
    1689
    Поблагодарил
    6094
    Цитата Сообщение от RX4CD Посмотреть сообщение
    Это произошло из-за обрыва и падения нулевого провода ВЛ 35Кв.
    Может быть я чего не знаю, но ГДЕ на 35 кВ нулевой провод??????
    Нулевой провод применяется в сетях до 1 кВ. И он часто отгорает, из-за чего происходит смещение нейстрали у потребителей и некоторые получают напряжение вплоть до линейного. Это не редкость. У меня в Университете был серьезный пожар из-за этого.
    Цитата Сообщение от RX4CD Посмотреть сообщение
    Защитный проводник, который проложен выше токонесущих и соединенный с землей.
    Грозозащитный трос называется. И если бы это была причина, то горело бы все у все в тысячи раз чаще, так как замыкания на землю только по одному району сетей (есть данные: оперативный журнал и сигнализация с ОИК) происходят примерно раз в неделю-две.

  6. #36
    Very High Power Аватар для R9AAA
    Регистрация
    03.09.2006
    Адрес
    Челябинск, Россия
    Возраст
    43
    Сообщений
    2,250
    Поблагодарили
    1689
    Поблагодарил
    6094
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Если фазный провод линии 6(10) кВ оборвется и упадет на провод линии 0,4 кВ, какое напряжение появится в сети 0,4 кВ?
    Практически то же самое. Ток однофазного замыкания в сетях с ИЗОЛИРОВАННОЙ нейтралью не превышает 10 А. Что есть добавка в 10 А для одной фазы? Один чайник.
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    ...оборвался провод 10 кВ и попал на воздушную телефонную линию.
    На телефонную. Это не распределительные сети 0,4 кВ.
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    А причем тут токи КЗ?
    А при том, что при замыкании фазного провода 10 кВ на фазный 0,4 кВ и замыкании другой фазы 10 кВ на землю будет протекать ток двухфазного к.з., который будет определять величину напряжения на 0,4 кВ. Токи к.з. на 0,4 и на 10 кВ примерно одного порядка (если это не шины крупной подстанции или ГРУ ТЭЦ).

    В конце-концов, мы чего тут обсуждаем? ПУЭ?

  7. #37
    High Power Аватар для RT9I
    Регистрация
    28.02.2007
    Адрес
    Томск
    Возраст
    55
    Сообщений
    853
    Поблагодарили
    516
    Поблагодарил
    746
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Грозозащитный трос называется.
    Только при его обрыве ничего никуда не смещает. Добавлю, что и при "земле" на 35 тоже не будет никакого перекоса на стороне 0,4

  8. #38
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    Регистрация
    27.02.2011
    Адрес
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,423
    Поблагодарили
    525
    Поблагодарил
    350
    Цитата Сообщение от RZ9HK Посмотреть сообщение
    Считаете, что есть нарушения - Ростехнадзор с удовольствием примет ваше заявление. Не примет меры (что исключено на 99,99%) - прокуратура. Это если интересует результат. А огульно людей "уродами" крестить...ну это пахнет дурно.
    В ростехнадзор жаловаться не буду,себе дороже,потому как многих "насяльнике" знаю лично...непотопляемые...Инспектора ростезнадзора свозят на термальные источники,угостят тёлками и всё будет шито крыто...а пострадают простые работяги линейщики...система!...ещё раз сорри за офф...

  9. #39
    Very High Power Аватар для RA4DB
    Регистрация
    23.04.2011
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    53
    Сообщений
    2,351
    Поблагодарили
    937
    Поблагодарил
    661
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Практически то же самое. Ток однофазного замыкания в сетях с ИЗОЛИРОВАННОЙ нейтралью не превышает 10 А. Что есть добавка в 10 А для одной фазы? Один чайник.
    Вы путаете токи и напряжения. При чем тут добавка тока? Добавится НАПРЯЖЕНИЕ.
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    На телефонную. Это не распределительные сети 0,4 кВ.
    В чем принципиальная разница?
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    А при том, что при замыкании фазного провода 10 кВ на фазный 0,4 кВ и замыкании другой фазы 10 кВ на землю будет протекать ток двухфазного к.з., который будет определять величину напряжения на 0,4 кВ.
    Это уже интересно. Расскажите подробнее.Звучит , как полный бред сивой кобылы.
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Токи к.з. на 0,4 и на 10 кВ примерно одного порядка (если это не шины крупной подстанции или ГРУ ТЭЦ).
    Вот уж нет. Категорически не согласен. Токи КЗ в сетях 0,4 и 10 кВ различаются на порядок, а то и два. Уж поверьте человеку, который много лет отвечал за работу РЗА в большой компании (не энергоснабжающей, правда, но имеющей большую сеть электроснабжения). Но токи тут не при делах, повторюсь.
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    В конце-концов, мы чего тут обсуждаем?
    Вообще то, человек об опасностях спросил. А Вы уверяете, что нет ничего опасного при попадании оборванной фазы 6 кВ на фазу 0,4 кВ.

  10. #40
    High Power Аватар для RT9I
    Регистрация
    28.02.2007
    Адрес
    Томск
    Возраст
    55
    Сообщений
    853
    Поблагодарили
    516
    Поблагодарил
    746
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    В ростехнадзор жаловаться не буду,себе дороже,потому как многих "насяльнике" знаю лично...непотопляемые...Инспектора ростезнадзора свозят на термальные источники,угостят тёлками и всё будет шито крыто...а пострадают простые работяги линейщики...система!...ещё раз сорри за офф...
    Ну что-то логики не вижу. Пострадают как (линейщики)- заставят переделывать? Начальников знаете - так поговорите. Вам шашечки или ехать?
    Про термальных телок даже комментировать не буду, обидитесь и забанят.

  11. #41
    Very High Power Аватар для RA4DB
    Регистрация
    23.04.2011
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    53
    Сообщений
    2,351
    Поблагодарили
    937
    Поблагодарил
    661
    Вот, смотрите, нарисовал , как мог. Вот нормальный режим, две линии, два напряжения раздельно.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Нормальный реж&#10.png 
Просмотров:	184 
Размер:	3.5 Кб 
ID:	109657
    Вот произошла авария, провод 6 кВ попал на провод 0,4 кВ. Какое напряжение будет в линии 0, 4 кВ? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Авария.png 
Просмотров:	153 
Размер:	3.0 Кб 
ID:	109658
    И при чем тут токи КЗ?

  12. #42
    Very High Power
    Регистрация
    08.08.2006
    Адрес
    Никополь
    Возраст
    55
    Сообщений
    1,021
    Поблагодарили
    237
    Поблагодарил
    98
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Вот, смотрите, нарисовал , как мог
    Так Вы нарисуйте две линии, одна из которых 6 кВ нагружена на обмотки трансформаторов включенные треугольником. Речь то идет о ЛЭП с ИЗОЛИРОВАННОЙ нейтралью. (Хотя, положа руку на сердце, нужно сказать, что бывают ЛЭП на 6/10 кВ с глухозаземленной нейтралью. Это оговаривается.) А в этом случае ток КЗ зависит от сопротивления изоляции линии и трансформаторов. Поэтому в этом случае и говорят о токе КЗ.

  13. #43
    Very High Power Аватар для R9AAA
    Регистрация
    03.09.2006
    Адрес
    Челябинск, Россия
    Возраст
    43
    Сообщений
    2,250
    Поблагодарили
    1689
    Поблагодарил
    6094
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Вы путаете токи и напряжения. При чем тут добавка тока? Добавится НАПРЯЖЕНИЕ.
    Бедный Георг Ом.. Как же редко вспоминают его закон.

    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    В чем принципиальная разница?
    Разные сопротивление как "проводов" так и относительно земли. Разные схемы. Разное назначение сетей.

    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Это уже интересно. Расскажите подробнее.Звучит , как полный бред сивой кобылы.
    Схему контура для тока к.з. нарисуйте и у Вас будет просветление.
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    А Вы уверяете, что нет ничего опасного при попадании оборванной фазы 6 кВ на фазу 0,4 кВ.
    И я остаюсь при своем мнении.
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Вот уж нет. Категорически не согласен. Токи КЗ в сетях 0,4 и 10 кВ различаются на порядок, а то и два.
    В среднем, для распредсетей токи трехфазного к.з.: 0,4 кВ - 1-3 кА (может быть больше, зависит от мощности тр-ров на подстанции и "удаленности" точки к.з.), для 6-10 кВ - 5-10 кА. Стандартные автоматы на 0,4 кВ идут с токами отключения 3,5 кА, а выключатели на 6-10 кВ - 20 и 31,5 кА. Специально посмотрел одну из выписок службы РЗиА одного из сетевых районов по 9 шт. подстанций. Токи 3ф к.з. от 1158 А до 13908 А. В среднем 4 кА. На электростанциях да. Токи могут больше. Были случаи под 300 кА. Так же в случае кабельных линий токи к.з. могут быть больше так как динамическая стойкость кабеля выше чем воздушной ВЛ.

    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Вот, смотрите, нарисовал , как мог.
    Лучше бы схему замещения нарисовали. И применили бы к ней Закон Ома для полной цепи.

  14. #44
    Very High Power Аватар для R9AAA
    Регистрация
    03.09.2006
    Адрес
    Челябинск, Россия
    Возраст
    43
    Сообщений
    2,250
    Поблагодарили
    1689
    Поблагодарил
    6094
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Хотя, положа руку на сердце, нужно сказать, что бывают ЛЭП на 6/10 кВ с глухозаземленной нейтралью. Это оговаривается.
    Анатолий! Что-то такого не встречал. Можете привести пример?

    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Вот произошла авария, провод 6 кВ попал на провод 0,4 кВ. Какое напряжение будет в линии 0, 4 кВ?
    ф. А 10 кВ упала на ф. А 0,4 кВ
    Напряжения по 10 кВ
    А - 0,23 кВ
    В - 10 кВ
    С - 10 кВ
    Напряжения по 0,4 кВ
    А - 0,23 кВ
    В - 0,23 кВ
    С - 0,23 кВ
    Напряжения фазные. Измерены относительно земли.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 01.12.2013 в 21:53.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/

  15. #45
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    Регистрация
    27.02.2011
    Адрес
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,423
    Поблагодарили
    525
    Поблагодарил
    350
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA4DB
    А Вы уверяете, что нет ничего опасного при попадании оборванной фазы 6 кВ на фазу 0,4 кВ.
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    И я остаюсь при своем мнении.
    Спасибо Александр,разъяснили...
    Короче...если провод десятки упадёт на фазный провод 04кВ,то можно не опасаться и смело,голыми руками,(даже не обувая глубоких калош)браться за него или позволить ребятишкам раскачиваться на нём как на качели!...Благо дядюшка Ом позаботился о нашей безопасности...

Похожие темы

  1. Радиотрансляционная линия
    от 4L1G в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 09:00
  2. Коаксиальная линия
    от bozo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 00:02
  3. RX6DL/m поездка по Краснодарскому краю.
    от RX6DL в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 18:29
  4. Линия согласования
    от RW4LN в разделе Антенномания
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 17:39
  5. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×