Вот на фото мой знакомый Билл AB2UW, когда у меня это все началось, он приехал (за 80 км! Спасибо ему) и помог найти один из столбов с проблемой. Он использовал для предварительного получения направления портативку Kenwood TH-6A (если не ошибаюсь) в режиме АМ на частотах где-то 450мгц и 11-элементную антенну. А затем с помощью такого же ультразвукового детектора (я себе сделал с его подачи) точно указал на дефективный изолятор.
73! Георгий, N2HO ::
-
01.12.2013, 20:46 #32
- Регистрация
- 23.04.2011
- Адрес
- Саратов
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 2,351
- Поблагодарили
- 937
- Поблагодарил
- 661
А причем тут токи КЗ? Если фазный провод линии 6(10) кВ оборвется и упадет на провод линии 0,4 кВ, какое напряжение появится в сети 0,4 кВ? Те же 6(10) кВ и появятся, а изоляция и потребители сети низшего напряжения рассчитаны, естественно, на 0,4 кВ. К каким последствиям это приведет - думаю, не надо объяснять. Поэтому и требуется для линии 6(10) кВ двойное крепление, чтобы такие случаи минимизировать. А защита сработает, но время срабатывания той же МТЗ может достигать 2 секунд и более, это вполне достаточно, чтобы поиметь проблем.
Как то несколько лет назад до нас доводили сведения об авариях в сетях, так вот там был нелепейший случай в каком то городе: оборвался провод 10 кВ и попал на воздушную телефонную линию. А в это время человек дома ковырялся в телефонной розетке. Естественно, летальный исход.Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
-
01.12.2013, 20:47 #33
-
01.12.2013, 20:50 #34
-
01.12.2013, 20:54 #35
- Регистрация
- 03.09.2006
- Адрес
- Челябинск, Россия
- Возраст
- 43
- Сообщений
- 2,250
- Поблагодарили
- 1689
- Поблагодарил
- 6094
Может быть я чего не знаю, но ГДЕ на 35 кВ нулевой провод??????
Нулевой провод применяется в сетях до 1 кВ. И он часто отгорает, из-за чего происходит смещение нейстрали у потребителей и некоторые получают напряжение вплоть до линейного. Это не редкость. У меня в Университете был серьезный пожар из-за этого.
Грозозащитный трос называется. И если бы это была причина, то горело бы все у все в тысячи раз чаще, так как замыкания на землю только по одному району сетей (есть данные: оперативный журнал и сигнализация с ОИК) происходят примерно раз в неделю-две.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
-
01.12.2013, 21:00 #36
- Регистрация
- 03.09.2006
- Адрес
- Челябинск, Россия
- Возраст
- 43
- Сообщений
- 2,250
- Поблагодарили
- 1689
- Поблагодарил
- 6094
Практически то же самое. Ток однофазного замыкания в сетях с ИЗОЛИРОВАННОЙ нейтралью не превышает 10 А. Что есть добавка в 10 А для одной фазы? Один чайник.
На телефонную. Это не распределительные сети 0,4 кВ.
А при том, что при замыкании фазного провода 10 кВ на фазный 0,4 кВ и замыкании другой фазы 10 кВ на землю будет протекать ток двухфазного к.з., который будет определять величину напряжения на 0,4 кВ. Токи к.з. на 0,4 и на 10 кВ примерно одного порядка (если это не шины крупной подстанции или ГРУ ТЭЦ).
В конце-концов, мы чего тут обсуждаем? ПУЭ?--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
-
01.12.2013, 21:04 #37
-
01.12.2013, 21:05 #38
- Регистрация
- 27.02.2011
- Адрес
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- Возраст
- 62
- Сообщений
- 1,423
- Поблагодарили
- 525
- Поблагодарил
- 350
73!...Сергей
-
01.12.2013, 21:06 #39
- Регистрация
- 23.04.2011
- Адрес
- Саратов
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 2,351
- Поблагодарили
- 937
- Поблагодарил
- 661
Вы путаете токи и напряжения. При чем тут добавка тока? Добавится НАПРЯЖЕНИЕ.
В чем принципиальная разница?
Это уже интересно. Расскажите подробнее.Звучит , как полный бред сивой кобылы.
Вот уж нет. Категорически не согласен. Токи КЗ в сетях 0,4 и 10 кВ различаются на порядок, а то и два. Уж поверьте человеку, который много лет отвечал за работу РЗА в большой компании (не энергоснабжающей, правда, но имеющей большую сеть электроснабжения). Но токи тут не при делах, повторюсь.
Вообще то, человек об опасностях спросил. А Вы уверяете, что нет ничего опасного при попадании оборванной фазы 6 кВ на фазу 0,4 кВ.Последний раз редактировалось RA4DB; 01.12.2013 в 21:14.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
-
01.12.2013, 21:12 #40
-
01.12.2013, 21:16 #41
-
01.12.2013, 21:31 #42
- Регистрация
- 08.08.2006
- Адрес
- Никополь
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 1,021
- Поблагодарили
- 237
- Поблагодарил
- 98
Так Вы нарисуйте две линии, одна из которых 6 кВ нагружена на обмотки трансформаторов включенные треугольником. Речь то идет о ЛЭП с ИЗОЛИРОВАННОЙ нейтралью. (Хотя, положа руку на сердце, нужно сказать, что бывают ЛЭП на 6/10 кВ с глухозаземленной нейтралью. Это оговаривается.) А в этом случае ток КЗ зависит от сопротивления изоляции линии и трансформаторов. Поэтому в этом случае и говорят о токе КЗ.
73! Анатолий (UR7EY)
-
01.12.2013, 21:43 #43
- Регистрация
- 03.09.2006
- Адрес
- Челябинск, Россия
- Возраст
- 43
- Сообщений
- 2,250
- Поблагодарили
- 1689
- Поблагодарил
- 6094
Бедный Георг Ом.. Как же редко вспоминают его закон.
Разные сопротивление как "проводов" так и относительно земли. Разные схемы. Разное назначение сетей.
Схему контура для тока к.з. нарисуйте и у Вас будет просветление.
И я остаюсь при своем мнении.
В среднем, для распредсетей токи трехфазного к.з.: 0,4 кВ - 1-3 кА (может быть больше, зависит от мощности тр-ров на подстанции и "удаленности" точки к.з.), для 6-10 кВ - 5-10 кА. Стандартные автоматы на 0,4 кВ идут с токами отключения 3,5 кА, а выключатели на 6-10 кВ - 20 и 31,5 кА. Специально посмотрел одну из выписок службы РЗиА одного из сетевых районов по 9 шт. подстанций. Токи 3ф к.з. от 1158 А до 13908 А. В среднем 4 кА. На электростанциях да. Токи могут больше. Были случаи под 300 кА. Так же в случае кабельных линий токи к.з. могут быть больше так как динамическая стойкость кабеля выше чем воздушной ВЛ.
Лучше бы схему замещения нарисовали. И применили бы к ней Закон Ома для полной цепи.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
-
01.12.2013, 21:46 #44
- Регистрация
- 03.09.2006
- Адрес
- Челябинск, Россия
- Возраст
- 43
- Сообщений
- 2,250
- Поблагодарили
- 1689
- Поблагодарил
- 6094
Последний раз редактировалось R9AAA; 01.12.2013 в 21:53.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
-
01.12.2013, 21:57 #45
- Регистрация
- 27.02.2011
- Адрес
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- Возраст
- 62
- Сообщений
- 1,423
- Поблагодарили
- 525
- Поблагодарил
- 350
Спасибо Александр,разъяснили...
Короче...если провод десятки упадёт на фазный провод 04кВ,то можно не опасаться и смело,голыми руками,(даже не обувая глубоких калош)браться за него или позволить ребятишкам раскачиваться на нём как на качели!...Благо дядюшка Ом позаботился о нашей безопасности...73!...Сергей