Это не ответ. Конкретнее можете? Нет?
И здесь тоже конкретнее, пжл. Охи и ахи звучат неубедительно.
Это как средняя температура больных по палате: у кого то за 40, кто то остыл, а в среднем 36,6. Я вполне допускаю, что если взять значения по , скажем, всей России, то вполне возможно найти точку во Владивостоке, где в сети 10 кВ ТКЗ будет больше, чем в какой то точке в сети 0,4 кВ Калининграде. Для одной же подстанции ТКЗ 10 кВ и ТКЗ 0,4 кВ будут отличаться на порядок. Я Вам замечательную формулу напомню (или открою):
P=U*I
На стороне 10 и 0,4 кВ мощность будет примерно одинаковая (за минусом потерь в трансформаторе), а напряжения отличаются в 20 раз. Вы хотите сказать, что при равной мощности и на порядок отличающихся напряжениях токи будут примерно одинаковыми? Зря Вы прогуливали уроки физики и математики.
У Вас в голове полная каша. Вы путаете отключающую способность коммутационного аппарата с максимальной уставкой отключения.
Это Вы измеряли, или это Ваши умозаключения?
Я Вам завтра нарисую рисуночек. Сегодня уже не хочу.
Ну не дай Бог Вам на практике проверить свое мнение.Последний раз редактировалось RA4DB; 01.12.2013 в 22:34.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
-
01.12.2013, 22:24 #49Very High Power
- Регистрация
- 27.02.2011
- Адрес
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- Возраст
- 64
- Сообщений
- 1,423
- Поблагодарили
- 532
- Поблагодарил
- 350
Виктор,ну это понятно...Специально расскажу один случАй,не далее как в этом году произошедший,летом...Мужики крыли крышу,десятка проходила низко,рядом...Один мужик случайно коснулся сырой доской провода...Его так манд,...е,..стукнуло,что еле откачали,благо жив остался...(это к разговору о "разных нейтралях")У меня к вам единственный вопрос (тот же что задал Андрей)что будет если провод 10кВ упадёт на провод 0,4 кВ?...И каков будет потенциал на этом проводе относительно земли?...Про защиту сейчас не говорим,тем более,как тут правильно заметили время срабатывания последней зависит от многих факторов (уставок,протяжённости линии...итд)
73!...Сергей
-
01.12.2013, 22:33 #50
-
01.12.2013, 22:36 #51High Power
- Регистрация
- 28.02.2007
- Адрес
- Томск
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 837
- Поблагодарили
- 516
- Поблагодарил
- 746
Случай с "мужиком" - совсем из другой оперы, она называется "замыкание на землю". Ток однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью вполне себе имеет место быть. Может иметь величину до десятков ампер. Как правило, не вызывает срабатывания защиты на отключение, только на сигнал. Убить может вполне, что часто и происходит.
Про потенциалы. Сами порассуждайте. Первое. Какой потенциал будет в точке касания оборванного провода 10ки и забитого в землю штыря?
Второе - не соединен ли
провод фазы 0,4 с обмоткой трансформатора на подстанции? Третье - не соединен ли второй конец обмотки с землей?
Дальше не надо?
73, Виктор RT9I exRZ9HK
-
01.12.2013, 22:40 #52
-
01.12.2013, 22:46 #53
-
01.12.2013, 22:49 #54
-
01.12.2013, 22:49 #55Very High Power
- Регистрация
- 03.09.2006
- Адрес
- Челябинск, Россия
- Возраст
- 45
- Сообщений
- 2,321
- Поблагодарили
- 1775
- Поблагодарил
- 6420
Вы не поверите! Я через две недели поеду в третий раз замыкать фазу на землю на подстанции, на стороне 10 кВ (нужно для измерений параметров переходного режима сети). Как Вы можете наблюдать, я пишу вполне уверенно и на здоровье не жалуюсь.
Измерять такого не приходилось, так как случай очень редкий. А просто замыкание провода на землю на 10 кВ мерял. Единицы ампер протекают через шунт (я специальными клещами пользуюсь, безопаснее). На замкнутой фазе - ноль, на здоровых - линейное напряжение.
Есть такое правило: не знаешь точно токи к.з. - смотри их по коммутационной аппаратуре.
У меня бы Вы получили бы неуд. Даже студент второго курса энергетического ф-та знает что P=U*I*cosф
Курю много. Все учебники скурил за школой.
))))))))))))))))
Интересно, а сопротивление трансформатора учитывать не будем?
Это данные по разным сетям, городским, сельским, промышленным, полученные за много лет. Сколько режимов сетей Вы просчитали за Вашу трудовую деятельность?
Наврядли. Я не телефонист. Единственное, могу сказать что даже если телефонка наглухо заземлена на АТС, то при падении провода ВЛ 10 кВ с током замыкания на землю в 10 А на каждый километр провода ТРП 2х0,4 мм2 будет падение напряжения в 430 В (43 Ом/км и Закон Ома). Т.е., при удаленности от АТС в 2 км получаем на трубке абонента как минимум 860 В. Но насколько я знаю, абонентские линии на АТС наглухо не заземляются и напряжение будет больше.
Могут и на три порядка, и в большую сторону, и в меньшую. Все зависит от параметров трансформатора. В частности, Uk%.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/

-
01.12.2013, 22:54 #56
-
01.12.2013, 22:58 #57Low Power
- Регистрация
- 02.08.2013
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 63
- Поблагодарили
- 30
- Поблагодарил
- 13
пока здесь есть энергетики задат вопрос:
и что, отказываться от участка?
какие есть варианты?
ну например закопать кабель два пролета ВЛ 10 кВ?(прошу не пинать, если варианты из области фантастики)
какие порядки цифр попросят?UT5UJO
-
01.12.2013, 23:04 #58Silent Key
- Регистрация
- 03.04.2009
- Адрес
- Тихвин
- Возраст
- 80
- Сообщений
- 437
- Поблагодарили
- 195
- Поблагодарил
- 58
Туши свет!
Цитирую :" ... 6 кв попало на провод 0,4кв. Какое напряжение будет..." А далее пошли советы что там будет ...
Уважаемый RA4DB, прочтите себя самого еще раз!
У Вас какая Группа по электробезопасности? У меня, к примеру 5-я, свыше 1 000, как понимаете, надеюсь! А у Вас ...
К примеру, у 6 кв 3 "провода" как минимум, выражаясь Вашим языком, а у 0,4кв бывает 3 , а бывает и 4, так на что конкретно упали 6 кв, каким из 3-х"проводов", все 3 "провода" 6Кв упали сразу, или все таки один, или два, или сколько и на один "провод" 0,4 кв или на сколько из 3-4-х ... Результаты во всех случаях этих прямо противоположные.
Эх вы , говоруны ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
-
01.12.2013, 23:05 #59High Power
- Регистрация
- 28.02.2007
- Адрес
- Томск
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 837
- Поблагодарили
- 516
- Поблагодарил
- 746
Да не фантастика, но дешево не будет точно - кабель, земляные работы, муфты, разъединители, монтаж, испытание изоляции, бумаги...