Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Без позывного
    Регистрация
    29.10.2007
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    23
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0

    Проблема с транформатором (Uвых = 0 v)

    Уважаемые все!

    Есть проблема, не могу понять, что происходит.
    Есть трансформатор ТПП-291, подаю на первичную обмотку 220В, начинает гудеть (вроде работает), проверяю напряжение на вторичной обмотке - 0В . Все прозвонил, все хорошо, а напруги нет. Толи я тугодум, то ли лыжи не едут. Подскажите, в чем проблема.


  2. #2
    Малоактивен
    Регистрация
    18.05.2003
    Адрес
    Sillamae
    Возраст
    76
    Сообщений
    11,750
    Поблагодарили
    3761
    Поблагодарил
    2086
    А работает вольтметр? Что он показывает при измерении на первичной обмотке?

  3. #3
    High Power Аватар для RZ3AGI
    Регистрация
    01.10.2002
    Адрес
    Москва
    Возраст
    58
    Сообщений
    933
    Поблагодарили
    18
    Поблагодарил
    0
    Как соединены выводы на первичке? нужно соединить 2 и 9 и подать напряжение на 3 и 7 (для тр-ра на 220В)
    соединить 3 и 9 и подать напряжение на 2 и 7 (для тр-ра 127/220В)

  4. #4
    Без позывного
    Регистрация
    29.10.2007
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    23
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Цитата Сообщение от RZ3AGI Посмотреть сообщение
    Как соединены выводы на первичке? нужно соединить 2 и 9 и подать напряжение на 3 и 7
    схема соединения взята из БП TRX Дружба-М:
    первичная обмотка соеденены 3 и 9, напряжение подается на 2 и 7;
    вторичная обмотка соеденены 14-19, 20-17, 18-11. Снимаю напряжение с 13 и 12 контакта.

    Вольтметр работает на входе 220В показывает.

  5. #5
    Малоактивен
    Регистрация
    18.05.2003
    Адрес
    Sillamae
    Возраст
    76
    Сообщений
    11,750
    Поблагодарили
    3761
    Поблагодарил
    2086
    Если выводы обмоток включены не по направлению намотки то на выходе будет ерунда. . Сначала проверьте выход с одной вторичной обмотки.

  6. #6
    Без позывного
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    51
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    а вторичка звенится омметром, тойсть проверяли ли Вы первичную цепь и вторичную на наличие олбрыва в ней?

  7. #7
    Без позывного
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    51
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Если выводы обмоток включены не по направлению намотки то на выходе будет ерунда. Как пишет RZ3AGI, у Вас и первичка не так включена.
    - при етом он будет дико гудеть ,и греться,, при етом у меня раз было и предохранитель вилетел (слава богу поставил)

  8. #8
    Без позывного
    Регистрация
    29.10.2007
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    23
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Цитата Сообщение от RZ3AGI Посмотреть сообщение
    первичка включена верно, это транс 127/220в
    соедините 12 и 13, 18 и 19, 14 и 20 и снимите напряжение с 11 и 17
    Пойду попробую. А обрывов нет!

  9. #9
    High Power Аватар для RZ3AGI
    Регистрация
    01.10.2002
    Адрес
    Москва
    Возраст
    58
    Сообщений
    933
    Поблагодарили
    18
    Поблагодарил
    0
    первичка включена верно, это транс 127/220в
    соедините 12 и 13, 18 и 19, 14 и 20 и снимите напряжение с 11 и 17

    минуту, сейчас еще проверю...

    Добавлено через 12 минут
    нет, не напутал, все верно, просто не туда смотрел...
    Достал трансформатор аналогичной конструкции и посмотрел раскладку обмоток по стержням. Все ОК.

  10. #10
    Без позывного
    Регистрация
    29.10.2007
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    23
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Ура все заработало. Спасибо господи что создал Интенет, форумы и т. п.
    Особая благодарность RZ3AGI, что он ткнул куда "плыть". Всем большое спасибо. А не подскажете где найти схему этого транса со всеми характеристиками.

    Нижайший поклон за помощь!!!

  11. #11
    High Power Аватар для RZ3AGI
    Регистрация
    01.10.2002
    Адрес
    Москва
    Возраст
    58
    Сообщений
    933
    Поблагодарили
    18
    Поблагодарил
    0
    Вот... данные по трансформатору
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu trans.djvu (140.2 Кб, Просмотров: 150)

Похожие темы

  1. FT-900: проблема
    от RW4HJD в разделе FT-900
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:56
  2. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  3. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  4. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
  5. Проблема с VX-10
    от Oleg (EX8MLT) в разделе VX-10
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2003, 06:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×