    Цитата Сообщение от NikTeL Посмотреть сообщение
    Ничего не поможет кроме новой отдельной проводки (провод медь не менее 2,5мм кв)
    Я ложил 4кв.мм.А надо было 6 кв.мм,хуже точно бы не было.И разница в цене не принципиальная выходит.
    Совет по поводу энергосберегаек очень актуален.Настолка не моргает вообще(!)которая включена в одну розетку с УМ,а вот обычные семафорят немножко.Просадка 5 в получилась. А со штатной проводкой ,ребята,беда была...

  2. #47
    QRP
    Регистрация
    10.06.2009
    Возраст
    63
    Сообщений
    37
    Поблагодарили
    5
    Поблагодарил
    9
    Цитата Сообщение от RA6HSM Посмотреть сообщение
    Еще лучше - 4 мм кв., если выходная мощность усилителя 1 кВт, то потребляемая - не менее 1,5 - 1,8 кВт,(в зависимости от КПД УМ), а это весьма приличный ток для сечения 1,5 мм кв особенно для алюминия. Естественно, падение напряжения в сети.
    Совершенно верно. Если еще и учитывать длину всей проводки от вводного щита
    Хорошо конечно если КТП около дома Вообще проблем не будет

  3. #48
    QRP
    Регистрация
    09.06.2008
    Адрес
    Йошкар-Ола
    Возраст
    58
    Сообщений
    25
    Поблагодарили
    1
    Поблагодарил
    4
    Все очень интересно.
    Но похоже надо заводить отдельную ветку
    где будут обсуждаться вопросы по сечению провода,
    количеству фаз и сколько до ТП тащить...
    Напомню, лично меня в данный момент интересует именно аппаратное
    решение проблемы перепадов напряжения сети.
    Понравилась идея со второй лампой (RU3AX),
    правда она будет интересна радиолюбителям с ламповыми УМ.
    Там наверное и в телефонном режиме все должно получиться.
    У меня же транзисторный. И блок питания у него импульсный.

  4. #49
    Standart Power
    Регистрация
    19.09.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    75
    Сообщений
    486
    Поблагодарили
    45
    Поблагодарил
    28
    Цитата Сообщение от RA4ST Посмотреть сообщение
    Сосед жалуется, что у него свет моргает
    когда я работаю киловаттом.
    Что можно придумать?
    Только пожалуйста не советуйте, типа,
    протянуть новую фазу а лучше три.
    Я может быть так и сделаю, но что все таки можно придумать
    в настоящий момент.
    Напряжение вроде нормальное
    230 вольт, а ночью ваще 240.
    ???
    А почему только киловатом, я бы посоветовал тебе выстроить свой собственный Днепрогэс или Братскую Гэс, тогда можешь работать и 10-тью киловатами и ни кому мешать не будешь

    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от UA3YY Посмотреть сообщение
    У меня сейчас стоят 8 банок, 100мкф х 3000 в, параллельно, все это в дубовом ящике стоит
    у меня в шеке, ящик закрыт, что бы током не убило, плавное включение,
    От эл.щита отдельная линия ко мне в шек, в шеке свой щиток , от этого щита к дубовому ящику, после ящика снова щиток, но уже только для радиостанции, эту схему мне посоветовал еще в молодости, когда радиохулиганил, один очень хороший военный,
    у нас в деревне напруга была около 180 в, и вот когда включался, была довольно сильная просадка, ну и свет мигал, он мне привез этот ящик, когда все включили - куда что делось.
    Ну и вот теперь я этот ящик к себе в Брянск привез.
    Недавно была у нас выставка, так вот я увидел все это на этой выставке, цивильный такой щит, защита, все немецкое, и цена хорошая. Как мне объяснил инженер,сейчас такие щиты ставят там, где мощности не хватает.

    Сергей. UA3YY
    Господа, а что означает идиотское слово шэк?
    Shack в переводе с английского дословно означает полуразвалившаяся хибара построенная на скорую руку. Вы именно это имеете ввиду, когда употребляете это слово?

  5. #50
    QRP
    Регистрация
    09.06.2008
    Адрес
    Йошкар-Ола
    Возраст
    58
    Сообщений
    25
    Поблагодарили
    1
    Поблагодарил
    4
    Почему только киловаттом? Потому что большую мощность мне не разрешено излучать.

  6. #51
    Standart Power Аватар для RA3ST
    Регистрация
    07.03.2006
    Адрес
    д. Рожок, Рязанский р-н
    Возраст
    69
    Сообщений
    254
    Поблагодарили
    49
    Поблагодарил
    11
    Цитата Сообщение от RA4ST Посмотреть сообщение
    Ну так вот.
    Вернемся к нашим баранам.
    В данный момент в сети 234 в
    даю нажатие - становится ровно 220.
    И все-же, терзают меня смутные сомнения, Олег.
    Дело в том, что(если мне не изменяет склероз) на один кв. мм аллюминия допустимо нагружать 15 ампер. Для PA этого должно хватить по идее. Да и просадка чуть более десяти вольт. Заметить на работающей лампе - надо быть гурманом. Моргают ли у Вас лампочки? Или это только беде соседа?
    А что касается конденсаторных батарей, то их ставят на предприятиях для компенсации индуктивной нагрузки от электродвигателей. Это на Ваш случай. Да и источник бесперебойного питания не поможет, как уже писали.
    Все же, если есть возможность, нагрузите свой PA на активную нагрузку и еще раз проверьте моргание.

  7. #52
    QRP
    Регистрация
    09.06.2008
    Адрес
    Йошкар-Ола
    Возраст
    58
    Сообщений
    25
    Поблагодарили
    1
    Поблагодарил
    4
    Цитата Сообщение от RA3ST Посмотреть сообщение
    И все-же, терзают меня смутные сомнения, Олег.
    Дело в том, что(если мне не изменяет склероз) на один кв. мм аллюминия допустимо нагружать 15 ампер. Для PA этого должно хватить по идее. Да и просадка чуть более десяти вольт. Заметить на работающей лампе - надо быть гурманом. Моргают ли у Вас лампочки? Или это только беде соседа?
    А что касается конденсаторных батарей, то их ставят на предприятиях для компенсации индуктивной нагрузки от электродвигателей. Это на Ваш случай. Да и источник бесперебойного питания не поможет, как уже писали.
    Все же, если есть возможность, нагрузите свой PA на активную нагрузку и еще раз проверьте моргание.
    И у меня лампочки моргают.
    Я при работе свет выключаю, остается только настольный светильник,
    а то как на дискотеке...

    Так что Вы про батареи сказали?
    Вы их рекомендуете линаоборот?

    Добавлено через 6 минут
    а что значит ... на активную нагрузку?
    Хоть на что нагружаю (антенна, эквивалент), эффект тот же.

  8. #53
    Big Gun Аватар для R3MM
    Регистрация
    20.09.2005
    Адрес
    г. Ярославль или где то рядом
    Возраст
    78
    Сообщений
    8,285
    Поблагодарили
    3859
    Поблагодарил
    3486
    Цитата Сообщение от RA4ST Посмотреть сообщение
    Почему только киловаттом? Потому что большую мощность мне не разрешено излучать.
    Если в доме слабая электропроводка, не пробовали работать 500 Вт или сделать эффективную напрвленную антенну, помогает. Совет с энергосберегающими лампочками на мой взгляд заслуживает внимания, все остальное "автоматизация безобразия".
    Хотелось бы поподробнее узнать о упомянутом выше "включении двух ГК-71 в противофазе", это из какой области?

  9. #54
    Standart Power Аватар для RA3ST
    Регистрация
    07.03.2006
    Адрес
    д. Рожок, Рязанский р-н
    Возраст
    69
    Сообщений
    254
    Поблагодарили
    49
    Поблагодарил
    11
    Цитата Сообщение от RA4ST Посмотреть сообщение
    И у меня лампочки моргают.
    Я при работе свет выключаю, остается только настольный светильник,
    а то как на дискотеке...

    Так что Вы про батареи сказали?
    Вы их рекомендуете линаоборот?

    Добавлено через 6 минут
    а что значит ... на активную нагрузку?
    Хоть на что нагружаю (антенна, эквивалент), эффект тот же.
    Ну вот теперь сняли последние сомнения, а то про моргание только у соседа....
    Что касается батарей, то, по моему, они не дадут должного эфекта. Так, как их предназначение компенсировать индуктивную нагрузку.
    Единственно верное решение - менять проводку, но с этим, как я понял, пока проблемы. Вариант, предложенный RU3AX в данном случае, самый правильный. Если включать утюги и обогреватели - нужна не только схема коммутации, но и мощные пускатели. А это искрение и дополнительные помехи. Тиристорные контакторы тоже сыпят помехи. По крайней мере, мне так и не удалось полностью избавиться от помех тиристорного регулятора яркости свечения лампы, пришлось от него отказаться.
    Вчера вечером ковырял старые журналы (пытался найти статью - если не ошибаюсь, ребят с UK0AMM), но пока безрезультатно.

  10. #55
    QRP
    Регистрация
    09.06.2008
    Адрес
    Йошкар-Ола
    Возраст
    58
    Сообщений
    25
    Поблагодарили
    1
    Поблагодарил
    4
    Цитата Сообщение от UA3MMM Посмотреть сообщение
    Если в доме слабая электропроводка, не пробовали работать 500 Вт или сделать эффективную напрвленную антенну, помогает.
    Ну тогда уж совсем без усилителя.
    Тогда вообще не моргает ни в одном глазу.
    А антенну как Вы сказали эффективную да еще и направленную
    например на восьмидесятку моего соседа приведет в ужас еще больше.

  11. #56
    Standart Power Аватар для RA3ST
    Регистрация
    07.03.2006
    Адрес
    д. Рожок, Рязанский р-н
    Возраст
    69
    Сообщений
    254
    Поблагодарили
    49
    Поблагодарил
    11
    Цитата Сообщение от UA3MMM Посмотреть сообщение
    Хотелось бы поподробнее узнать о упомянутом выше "включении двух ГК-71 в противофазе", это из какой области?
    Имелось ввиду, что одна лампа нагружена на антенну, а вторая на резистор(мощную осветительную лампу) и анодный ток у нее выбран близкий к рабочему. Когда нажимаете на ключ, лампа нагруженная на антенну откравыется, а другая закрывается. Нагрузка на сеть постоянная и нет скачков. Но это только в теории. Как сделать так, что бы не перестраивать вторую лампу при переходе на другой диапазон и что бы при этом не было помех приему?

  12. #57
    Silent Key
    Регистрация
    25.07.2002
    Адрес
    Москва
    Возраст
    83
    Сообщений
    7,387
    Поблагодарили
    3475
    Поблагодарил
    209
    Цитата Сообщение от RA4ST Посмотреть сообщение
    Все очень интересно.
    Но похоже надо заводить отдельную ветку
    где будут обсуждаться вопросы по сечению провода,
    количеству фаз и сколько до ТП тащить...
    Напомню, лично меня в данный момент интересует именно аппаратное
    решение проблемы перепадов напряжения сети.
    Понравилась идея со второй лампой (RU3AX),
    правда она будет интересна радиолюбителям с ламповыми УМ.
    Там наверное и в телефонном режиме все должно получиться.
    У меня же транзисторный. И блок питания у него импульсный.
    Лампа - это решение 1949 года (опубликованное в журнале "Радио"). Но вполне подходит и к транзисторным системам. Смысл всей операции ведь в том, чтобы иметь быстрокоммутируемую (в противофазе с нажатием на ключ) нагрузку по сети. Это может быть и мощный высоковольтный транзистор через диодный мост подгружающий сеть, и другие варианты...

  13. #58
    High Power Аватар для EW1DX
    Регистрация
    25.10.2007
    Адрес
    Minsk
    Возраст
    75
    Сообщений
    781
    Поблагодарили
    328
    Поблагодарил
    569
    А какое напряжение питания РА? Может буфером поставить мощную(ные) АКБ? Например танковые...

  14. #59
    Silent Key
    Регистрация
    25.07.2002
    Адрес
    Москва
    Возраст
    83
    Сообщений
    7,387
    Поблагодарили
    3475
    Поблагодарил
    209
    Цитата Сообщение от RA3ST Посмотреть сообщение
    Имелось ввиду, что одна лампа нагружена на антенну, а вторая на резистор(мощную осветительную лампу) и анодный ток у нее выбран близкий к рабочему. Когда нажимаете на ключ, лампа нагруженная на антенну откравыется, а другая закрывается. Нагрузка на сеть постоянная и нет скачков. Но это только в теории. Как сделать так, что бы не перестраивать вторую лампу при переходе на другой диапазон и что бы при этом не было помех приему?
    Ну, вторую лампу "перестраивать" не надо - переключается смещение при смене диапазона...
    Ну а если разница по диапазонам менбше 100 Вт может быть не потребуется даже это.

  15. #60
    Модератор Аватар для UN7JID
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Усть-Каменогорск
    Возраст
    48
    Сообщений
    2,351
    Поблагодарили
    1303
    Поблагодарил
    1084
    Цитата Сообщение от EW1DX Посмотреть сообщение
    А какое напряжение питания РА? Может буфером поставить мощную(ные) АКБ? Например танковые..
    Да,наверное вряд ли 13.5В.... А то с использованием АКБ просто идеальный вариант..
    73. Валерий UN7JID!
    Если Вам нечего ответить оппоненту, следует тщательно проверить его сообщение на предмет орфографических и пунктуационных ошибок

Похожие темы

  1. Level One PLI-2030 - туши свет, сливай воду...
    от R2AR в разделе Помехи
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:20
  2. Пропал свет в салоне
    от Алихандр в разделе Авторадио
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:06
  3. Свет в мобилах
    от RN3AKA в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 08:42
  4. Свет как в театре
    от Craisler в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 13:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×