    Ответ простой...легче отключить любое ТП по 10 Кв (10-110-220 кв)по первичной стороне,нежели по вторичной
    Это смотря чем отключать ВН-16 еще куда нешло, а вот РВ-6(10)кв я бы под нагрузкой не рискнул трогать, как и выключать ВМГ-133 стоя от него ближе 2х метров

  2. #17
    Standart Power
    Регистрация
    24.12.2009
    Возраст
    75
    Сообщений
    114
    Поблагодарили
    17
    Поблагодарил
    47
    [quote=Mildi;342021]ВН-16 еще куда нешло, а вот РВ-6(10)кв я бы под нагрузкой не рискнул трогать[/quot
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Вы правы ,нужно дистанционное управление,РВ-6= это смерть для электрика!Но она ди сих пор используется.Насчёт переключений-первичная и вторичная обмотка,исходить надо из условий требумемых результатов!

    Более я ни на один вопрос не могу отыетить...всем спасибо и пока! С наступающим Новым годом!!! И вообще забудте о бо мне.Я удаляюсь с этого форума....есть причины.

  3. #18
    Покинул форум
    Регистрация
    21.06.2009
    Возраст
    55
    Сообщений
    3,676
    Поблагодарили
    2030
    Поблагодарил
    2226
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    Это смотря чем отключать ВН-16 еще куда нешло, а вот РВ-6(10)кв я бы под нагрузкой не рискнул трогать, как и выключать ВМГ-133 стоя от него ближе 2х метров
    Ну так и я о том же... А конкретнее имел в виду операции с ШР-110 или СМВ типа МКП-110. Кстати, Вы никогда не видели как он взрывается? Лучше не видеть... Но это уже совсем другая тема!

  4. #19
    Без позывного Аватар для Mildi
    Регистрация
    29.08.2009
    Адрес
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    Возраст
    43
    Сообщений
    1,525
    Поблагодарили
    142
    Поблагодарил
    111
    нет на 110 кв видел только как транс взрывается. а масленники на 6 кв каждый год 1-2 взорвется (те что вмг-133) вмп-10 понадежнее пару раз видел уже взорванные.

    Сдучай был. Сутки с лишнем не спал. Под утро линию 6кв включали, снять ЗН забыл после перебалчивания наконечников. С другого конца линии ее 10 или 11 раз на ЗН включали хорошо ВМП-10 стоял, пережил

Похожие темы

  1. ЛА есть?
    от UA9J в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 09:43
  2. Есть кто из Туапсе ?
    от RA6AGC в разделе SOS
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 10:34
  3. Пора подумать про отдых
    от UW2ZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 05:55
  4. TS-930, есть проблема
    от RN6L в разделе TS-930
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.05.2003, 13:04
  5. Есть ГПД от Р-107М. На СКР есть схема. А...
    от в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2002, 17:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×