Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
  1. #31
    Very High Power Аватар для RV9CX
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Возраст
    48
    Сообщений
    4,690
    Поблагодарили
    1843
    Поблагодарил
    2239
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    нашел решение
    Только мегаваттный резистор не забудьте прикрутить - там на схеме явно маловато мощности указано)))))
    Шутка. Ставьте 5 ваттный резюк. Да, ему будет очень плохо, его будет тошнить и он быстро загорит, как в солярии, но за 2с нагрузки ничего ему не будет.

  2. #32
    Покинул форум
    Регистрация
    07.12.2008
    Адрес
    UA
    Возраст
    72
    Сообщений
    6,271
    Записей в дневнике
    2
    Поблагодарили
    2649
    Поблагодарил
    1255
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Да, ему будет очень плохо, его будет тошнить и он быстро загорит, как в солярии
    Эт верно,почему не ставить конднсатор,он не греется и солярий ему не грозит.

  3. #33
    Silent Key
    Регистрация
    23.02.2009
    Адрес
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    Сообщений
    1,091
    Поблагодарили
    330
    Поблагодарил
    81
    Чувствую, что дело здесь не в величине ёмкости. Скорее всего в самом трансформаторе.
    Не пробовали просто включать трансформатор в сеть без обвязки?

  4. #34
    Silent Key
    Регистрация
    13.01.2003
    Адрес
    Жабомишодраківка
    Сообщений
    13,850
    Поблагодарили
    3913
    Поблагодарил
    1415
    Может много витков в первичке ?

  5. #35
    Silent Key
    Регистрация
    23.02.2009
    Адрес
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    Сообщений
    1,091
    Поблагодарили
    330
    Поблагодарил
    81
    Цитата Сообщение от UT3IM Посмотреть сообщение
    Может много витков в первичке ?
    Это не так опасно, как наоборот.

  6. #36
    Без подписи Аватар для RQ3P
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Оленино, Россия
    Возраст
    63
    Сообщений
    11,322
    Поблагодарили
    7239
    Поблагодарил
    1996
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Только мегаваттный резистор не забудьте прикрутить - там на схеме явно маловато мощности указано)))))
    Там на схеме меговаттных резюков нет вообще..И даже мегоомных.Тем не менее я поставил на емкости 3 мегаома 2 ватта. W=(3000*3000)\3 000000= 3 ватта. Ну два-потянет-не всегда режим такой будет.

    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Чувствую, что дело здесь не в величине ёмкости. Скорее всего в самом трансформаторе.
    Не пробовали просто включать трансформатор в сеть без обвязки?
    Я ж писал-без емкостей все нормально.

  7. #37
    Покинул форум
    Регистрация
    07.12.2008
    Адрес
    UA
    Возраст
    72
    Сообщений
    6,271
    Записей в дневнике
    2
    Поблагодарили
    2649
    Поблагодарил
    1255
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    3 ватта.
    Петр уберите эти резисторы и все "устаканица".Тяжело при таком напряжении
    заряжать пустые кандеры,это практически КЗ.

  8. #38
    Без подписи Аватар для RQ3P
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Оленино, Россия
    Возраст
    63
    Сообщений
    11,322
    Поблагодарили
    7239
    Поблагодарил
    1996
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Петр уберите эти резисторы и все "устаканица".Тяжело при таком напряжении
    заряжать пустые кандеры,это практически КЗ.
    3 мегаома-это практически КЗ???? Это практически изолятор!!!!Перед эти стоял 240 к-сильно грелся.
    Впрочем реле на 50 ампер уже нашел,буду ставить.

  9. #39
    Very High Power
    Регистрация
    24.11.2003
    Адрес
    Таллин
    Возраст
    69
    Сообщений
    2,897
    Поблагодарили
    697
    Поблагодарил
    236
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Я ж писал-без емкостей все нормально.
    Вы же сами дали ответ. И вам неоднократно писАли... при первом включении (при "пустой" банке), при таком высоком напряжении ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ТОК (почти КЗ) зарядки конденсатора. Неужели не ясно? Написали что надо сделать... "ОГРАНИЧИТЬ ток зарядки конденсатора".


    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Петр уберите эти резисторы и все "устаканица".
    Эти резисторы выполняют двоякую роль, если несколько послед. включенных конденсаторов, то выравнивают на них напряжение... и второе - ускоряют их разряд (после выключения).

    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    3 ватта. Ну два-потянет-не всегда режим такой будет.
    Он будет всегда такой, пока включен БП. И еще, здесь не все так просто... При таком высоком напряжении (обычные резисторы не проходят по напряжению, вроде предел вольт 500) этот резистор надо набирать из нескольких, вкл. последовательно...

  10. #40
    Без подписи Аватар для RQ3P
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Оленино, Россия
    Возраст
    63
    Сообщений
    11,322
    Поблагодарили
    7239
    Поблагодарил
    1996
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Вы же сами дали ответ.
    Да разобрался я уже.Вы что по диагонали посты читаете?

  11. #41
    Standart Power Аватар для RW0AB
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    г.Канск
    Возраст
    69
    Сообщений
    455
    Поблагодарили
    295
    Поблагодарил
    34
    Для RW3PF.
    Если усилитель стоит рядом с оператором, а не управляется дистанционно,
    зачем такой огород? Нужен нормальный переключатель, на 25а на три положения,который подаст напряжение на трансформатор, через сопротивление. Затем после заряда конденсатора,переводим переключатель в другое положение, в котором он своими контактами закоротит сопротивление. На трансформатор пойдёт полное сетевое напряжение, бросок будет ограничен. Резисторы паралельно конденсатору, необходимо оставить. Это после выключения блока питания, разрядит конденсатор.

  12. #42
    Без подписи Аватар для RQ3P
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Оленино, Россия
    Возраст
    63
    Сообщений
    11,322
    Поблагодарили
    7239
    Поблагодарил
    1996
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    Нужен нормальный переключатель, на 25а на три положения,
    Дык нет нормального переключателя на 25 А.А импортное реле 500v 50А есть.Маленькое.С питаением от 3 до 30 вольт постоянного.

  13. #43
    Standart Power Аватар для RW0AB
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    г.Канск
    Возраст
    69
    Сообщений
    455
    Поблагодарили
    295
    Поблагодарил
    34
    Вот ещё один вариант, взять автомат, на 15-20 ампер, через этот автомат подать напряжение на резистор. А резистор можно замкнуть или мощным тумблером, или взять ещё один автомат. Автоматы сейчас есть в продаже любых размеров, и на разный ток отсечки.

  14. #44
    Без позывного Аватар для PERESVET
    Регистрация
    24.08.2003
    Адрес
    РОССИЯ
    Возраст
    57
    Сообщений
    197
    Поблагодарили
    34
    Поблагодарил
    10
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    Вот ещё один вариант, взять автомат, на 15-20 ампер, через этот автомат подать напряжение на резистор. А резистор можно замкнуть или мощным тумблером, или взять ещё один автомат. Автоматы сейчас есть в продаже любых размеров, и на разный ток отсечки.
    Прислушайтесь.
    Автоматы самое то. У меня стоял в первичке БП резистор 50 Ом 50 Ватт.
    и коротился тумблером.
    Сейчас делаю БП буду коротить резистор автоматом. Ёмкость будет 100 мкФ может и больше.
    http://forum.qrzham.ru/showthread.ph...80%D0%BE%D0%B9

    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение

    Понятно..Спасибо..А если емкости по сети повесить на землю пик этак 6000 -поможет?
    Сетевой фильтр для такого источника не нужен. Ему там делать не чего.

  15. #45

Похожие темы

  1. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
  2. Вопросов быть не должно, однако...
    от RZ3DOA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 01:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(