16.12.2023, 13:12 #1
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 66
- Сообщений
- 2,407
- Поблагодарили
- 639
- Поблагодарил
- 2490
КПД схемы 3ф. блока питания УМ
Необычная схема БП для УМ. Выпрямленные напряжения не соответствуют расчётным приведённым на схеме. Интересует распределение мощности на выпрямителе.
73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
-
16.12.2023, 19:34 #2
- Регистрация
- 03.09.2006
- Адрес
- Челябинск, Россия
- Возраст
- 44
- Сообщений
- 2,270
- Поблагодарили
- 1704
- Поблагодарил
- 6211
Если отключить цепь "+2500 В" от трансформатора, то на холостом ходу должно быть 1,41*1,73*2350=5732 В
С подключенной цепью "+2500 В" на ней будет 1,41*2350=3314 В, на выводе "+5000 В" будет в два раза больше, 6627 В.
Что касается к.п.д., то активных сопротивлений автором не приведено и вычислить его не представляется возможным.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
-
16.12.2023, 19:45 #3
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 66
- Сообщений
- 2,407
- Поблагодарили
- 639
- Поблагодарил
- 2490
Александр у меня по расчёту сходятся с вашими. Какая частота пульсаций в точке 0 ?
73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
-
16.12.2023, 22:09 #4
- Регистрация
- 03.09.2006
- Адрес
- Челябинск, Россия
- Возраст
- 44
- Сообщений
- 2,270
- Поблагодарили
- 1704
- Поблагодарил
- 6211
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
-
17.12.2023, 01:19 #5
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 66
- Сообщений
- 2,407
- Поблагодарили
- 639
- Поблагодарил
- 2490
Кол-во витков на один вольт между первичной и вторичной обмотками. Если взять кол-во витков первичной обмотки и напряжение фазное 220в, по вторичке фазное 2350вольт. 150 Гц в нулевой точке подтверждаю.
- - - Добавлено - - -
Если в схеме использовать только 2500в, сторона 5000в на х.х. ????73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
-
17.12.2023, 04:48 #6
- Регистрация
- 03.09.2006
- Адрес
- Челябинск, Россия
- Возраст
- 44
- Сообщений
- 2,270
- Поблагодарили
- 1704
- Поблагодарил
- 6211
Получилось или должно быть?
Если надо только 2,5 кВ, то выбросить из схемы VD2, VD4, VD6. Получится т.н. "нулевая" схема выпрямителя. Максимум после нее на х.х. 1,41*2,350=3,31 кВ. "0" обмотки ВН - минус.
к.п.д. без активных сопротивлений обмоток я Вам никак не рассчитаю. Это же касается и нагрузочной (внешней) характеристики (еще и индуктивности с емкостями нужны).--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
-
17.12.2023, 06:36 #7
Может я не понял Вашу мысль, откуда там должно быть 6627 В?
У меня получается так, что берем число витков на вольт 220/125 = 1,76. Далее множим на 6*214*1,76=2260 В фазного эффективного. Потом для 3-х фазной схемы на холостом ходу 2260×√2 = 3196 В, для схемы Ларионова 2260×√2×√3 = 5536 В.
RV6LL, я Вам гармонический анализ сделал, если ничего не напутал, это без фильтра.
Для 3-х фазного выпрямителя:
Код:№ гарм. |Коэфф.| Фаза 0 0.82699 0.0 1 0.00035 180.0 2 0.00049 0.0 3 0.20675 0.0 4 0.00010 180.0 5 0.00012 180.0 6 0.04726 180.0 7 0.00006 0.0 8 0.00007 0.0 9 0.02068 0.0
Видно, что наиболее выражена 3-я гармоника. Среднее значение совпало с приведенными в литературе. Это от амплитудного значения переменки. Берем эффективное значение 1/√2, умножаем на табличное число 1,17 и получаем 0,827.
Для схемы Ларионова:
Код:№ гарм. |Коэфф.| Фаза 0 0.95493 0.0 1 0.00009 -150.0 2 0.00009 60.0 3 0.00011 -90.0 4 0.00013 120.1 5 0.00021 -29.9 6 0.05457 0.0 7 0.00011 -149.9 8 0.00002 60.1 9 0.00001 90.1
На маленькие величины других гармоник со странными углами внимания не обращайте, вероятно они вылезли из-за того, что при расчете период делится на целое число отсчетов, а 4096 (дискретизация в моем расчете) на 3 или 6 без остатка не делится.
Мощность сами посчитайте, правильнее взять при этом табличные коэффициенты использования, абы потом не грелся транс или напряжение сильно не проседало. Ну и картинки, построенные по 9-ти гармошкам.
Если есть возможность, лучше отключить лишние обмотки и использовать схему Ларионова. Она и по коэффициентам лучше и пульсаций меньше.Последний раз редактировалось RA9UEK; 17.12.2023 в 06:41.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
-
17.12.2023, 07:56 #8
Еще вариант, если как на схеме обмотки разные (набранные), то можно собрать 2 выпрямителя по схеме Ларионова и включить их последовательно. Не придется искать слишком высоковольтные кондеры и диоды.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
-
17.12.2023, 11:24 #9
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 66
- Сообщений
- 2,407
- Поблагодарили
- 639
- Поблагодарил
- 2490
Примеры и предложения приняты. Мы лёгких путей не ищем. Нужен вариант когда 2500в в буфер, а 5000в в оконечник . И второй вариант, когда только 2500в на УМ №1, а 5000в на УМ №2 одновременно. И третий вариант, когда только 2500в в работе, а 5000в на х.х.
- - - Добавлено - - -
Это в пустоту
Сечение выбирается из плотности тока 2,5 а/мм или D=0,8^Iа
Мне нужно знать просадку напряжения на нулевой точке при токе 2а без учёта фильтра и гармоник.73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
-
17.12.2023, 12:20 #10Сообщение от RV6LLTX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
-
17.12.2023, 12:27 #11
- Регистрация
- 03.09.2006
- Адрес
- Челябинск, Россия
- Возраст
- 44
- Сообщений
- 2,270
- Поблагодарили
- 1704
- Поблагодарил
- 6211
Если бы это еще была схема Ларионова. У Ларионова нет накопительного конденсатора в нулевой точке. На одном полупериоде конденсатор в нуле заряжается через один из диодов VD2,VD4,VD6 до амплитуды фазного. На следующем полупериоде напряжение заряженного конденсатора складывается с фазным и через диоды VD1,VD3 или VD5 заряжает конденсатор в цепи "+5 кВ" до двойной амплитуды фазного. Схема работает как умножитель х2.
Отсюда, посчитать внешнюю характеристику без величин емкостей и индуктивностей дросселей нереально (даже без учета активных и индуктивных сопротивлений трансформатора).
провода может быть 5 см, а может - 5 км. Для применения закона Ома нужно знать сопротивление.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
-
17.12.2023, 12:40 #12
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 66
- Сообщений
- 2,407
- Поблагодарили
- 639
- Поблагодарил
- 2490
Александр я понял что для расчёта нужно знать сопротивление постоянному току. Не приходилось встречаться с таким расчётом. Я так думаю что эти мелочи и тонкости в моём случае не так принципиальны. это не дипломная работа. +-300в это не о чём.
Тему можно закрыть. Для себя выяснил интересующие вопросы . Спасибо!!!!73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
-
17.12.2023, 12:42 #13
- Регистрация
- 03.09.2006
- Адрес
- Челябинск, Россия
- Возраст
- 44
- Сообщений
- 2,270
- Поблагодарили
- 1704
- Поблагодарил
- 6211
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
-
17.12.2023, 12:46 #14
-
17.12.2023, 18:47 #15Сообщение от R9AAATX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
|