    Есть несколько Smart UPS 1400. Поддерживают работу критичного (и так понятно) оборудования. Необходимо выяснить как сильно износились батареи и требуют ли замены. Есть идея отключить сеть 220 и посмотреть сколько они протянут в таком состоянии (при нагрузке конечно же). Есть ли другие способы проверки?


  2. #2
    Без позывного
    Регистрация
    19.05.2003
    Адрес
    Днепропетровск
    Возраст
    64
    Сообщений
    265
    Поблагодарили
    3
    Поблагодарил
    1
    Есть две чудесные программы Apcfix и UpsDiag.
    Ссылки не помню, но их легко найти через поиск.
    Там есть режим калибровки батарей и т.д.
    Кроме того сходите на http://forum.ntfs.ru/viewforum.php?f...f260dee571d6bf

  3. #3

  4. #4
    Без позывного
    Регистрация
    19.05.2003
    Адрес
    Днепропетровск
    Возраст
    64
    Сообщений
    265
    Поблагодарили
    3
    Поблагодарил
    1
    Забыл написать, идея была правильная.

  5. #5
    Без позывного Аватар для Richi
    Регистрация
    25.10.2003
    Адрес
    MSK
    Возраст
    47
    Сообщений
    167
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Если есть возможность достать акку то нагрузочной вилкой, или просто автомобильной лампочкой дальнего света, полудохдые батареи обычно быстро дают просадку напряжения. А так срок службы у батарей в ИБП не более 2х лет если оборудование критично, менять батареи с перекалибровкой ИБП.

  6. #6
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    Регистрация
    24.01.2005
    Адрес
    Миндукино
    Возраст
    65
    Сообщений
    361
    Записей в дневнике
    4
    Поблагодарили
    40
    Поблагодарил
    222

    Улыбка

    Цитата Сообщение от Richi
    Если есть возможность достать акку то нагрузочной вилкой, или просто автомобильной лампочкой дальнего света, полудохдые батареи обычно быстро дают просадку напряжения. А так срок службы у батарей в ИБП не более 2х лет если оборудование критично, менять батареи с перекалибровкой ИБП.
    Срок службы зависит от качества сети. И еще, как мне кажется, от схемы подзарядки.
    На моём BACK-UPS заменен транс подзарядки, и акк. приходится периодически вынимать подзаряжать полным током. И проверяю 12 вольтовой лампой на 40 вт. При полной зарядке она горит без понижения напряжения, даже наблюдается через пару минут некоторое повышение (0,2-0,5в).
    Ток зарядки 10% от емкости. Надеюсь, это правильно

Похожие темы

  1. Проверка трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:00
  2. Какая средняя емкость у батарей типа КРОНА ?
    от RN3AKA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 09:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2004, 06:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×