08.05.2014, 06:15 #1
- Регистрация
- 08.05.2014
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 4
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
Помогите организовать обработку события закрывания двери
Здравствуйте
есть механизм открывания форточки типа шагового двигателя на основе эл.стеклоподъемника
есть возможность управлять им, посылая примерно 3сек импульсы
1) начальное положение форточки - закрытое, датчик закрытия=закрыто
2) посылая импульс (длительность=3сек), двигатель начинает открывать форточку примерно на 1/3, датчик закрытия=открыто
3) следующий импульс (снова 3сек, все по 3сек) дальше открывает еще на 1/3
4) 3-й импульс открывает форточку примерно полностью
5) дальше механизм переключает тумблером, закрепленным на двигающей части, полярность подачи напряжения и дальше форточка будет закрываться, тоже примерно 2-3 импульса на закрытие
6) поскольку движение местами может быть (от внешних условий) затрудненное, положение форточки после 6 импульсов точно не определенное, поэтому требуется в момент окончательного закрытия(6 или 7 импульс) остановить форточку в состоянии закрыто, т.е. привести систему в начальное положение
не могу сходу придумать схему для отработки данной логики
может кто подскажет ?
-
08.05.2014, 06:38 #2
- Регистрация
- 04.03.2006
- Адрес
- Самара
- Возраст
- 69
- Сообщений
- 3,239
- Поблагодарили
- 1507
- Поблагодарил
- 286
-
08.05.2014, 06:51 #3
- Регистрация
- 08.05.2014
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 4
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
-
08.05.2014, 08:06 #4
- Регистрация
- 10.02.2006
- Адрес
- Истра, Мос.обл.
- Возраст
- 65
- Сообщений
- 8,359
- Поблагодарили
- 3666
- Поблагодарил
- 8507
Есть герконы на переключение.
73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
Online QSL Request to RW3DY , RP3DY , RW3DY/P , RW3DY/3
Некоторые думают, что они поднялись, но на самом деле они всплыли.
-
08.05.2014, 08:26 #5
- Регистрация
- 04.03.2006
- Адрес
- Самара
- Возраст
- 69
- Сообщений
- 3,239
- Поблагодарили
- 1507
- Поблагодарил
- 286
-
08.05.2014, 11:15 #6
- Регистрация
- 13.01.2003
- Адрес
- Жабомишодраківка
- Сообщений
- 13,850
- Поблагодарили
- 3917
- Поблагодарил
- 1415
Позиционер от спутниковой тарелки .
-73- Игорь
"Прощённый, но так и не понятый" (c)
-
08.05.2014, 11:52 #7
- Регистрация
- 02.04.2010
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 7,386
- Поблагодарили
- 7769
- Поблагодарил
- 2810
В чем проблема?
Идем на помойку/спрашиваем друзей, находим старый видеомагнитофон.
Выдергиваем микросхему драйвера двигателя. Вариантов микросхем много, посмотрите даташиты.
Собираем схему подобную этой:
Деталей - минимум.Стабилитрон на рабочее напряжение двигателя.Конденсаторы блокировочные любые 0.01....0.1 мкФ.
Микросхемка умная, с защитой по току.Если прищемите ...допустим кошку...своей шайтан машиной...двигатель не сгорит...
На счет кошки - её проблемы.
Делаем концевики на открыто/закрыто.
При закрытой(до упора) форточке, один контакт разомкнут, т.е. движок дальше закрывать не может - только открывать.
При открытой(до упора) форточке, контакт разомкнут только - только закрывать.
В "среднем" положении, оба контакта включены. Можно закрывать/открывать.
-
08.05.2014, 19:42 #8
- Регистрация
- 08.05.2014
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 4
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
спасибо
в классном направлении подсказку сделали !
нашел описание подобных микросхем на http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/...ohm_revers.htm
но там вижу максимальный ток нагрузки даже у самой мощной ВА6219В - 2,2А
в моем случае стеклоподъемник с ВАЗ-2109 потребляет 4А в движении и 5,5А при останове
есть подозрение что не потянет этот двигатель
видимо надо подбирать другой двигатель
-
08.05.2014, 19:44 #9
- Регистрация
- 08.05.2014
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 4
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
спасибо
в классном направлении подсказку сделали !
нашел описание подобных микросхем на http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/...ohm_revers.htm
но там вижу максимальный ток нагрузки даже у самой мощной ВА6219В - 2,2А
в моем случае стеклоподъемник с ВАЗ-2109 потребляет 4А в движении и 5,5А при останове
есть подозрение что не потянет этот двигатель
видимо надо подбирать другой двигатель
-
10.05.2014, 01:53 #10
- Регистрация
- 02.04.2010
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 7,386
- Поблагодарили
- 7769
- Поблагодарил
- 2810
А вы, думали, что вам разжуют и в рот положат?
Гугл в помощь.
4А движок кушает когда вы его руками останавливаете в наглую.
Или,пытаетесь кошку перемолоть.
В нашем случае,при достижении максимального угла открытия, движок остановиться - 100%.
На форточке,при закрытии,таких токов не будет.
Поставьте обычный переключатель 3 положения с "нейтралкой".Как в автомобиле.OPEN/CLOSE.
Контакты 5 и 6 резисторами на массу заземлите (хотя бы 5-10 КОм).Подавайте плюс на микросхему через резистор ~ 1...6 КОм....
И открывайте форточку хоть на 1/3, хоть на пол "шишечки"...Хоть целиком....
И будет вам счастье.
|
Социальные закладки