Ферритовые трубки на кабель
Рассогласование входного сопротивления антенны с волновым сопротивлением питающего кабеля приводит не только к увеличению потерь мощности внутри кабеля, но и к появлению уравнительного тока по наружной поверхности оплётки кабеля из-за большой разности потенциалов между концами оплётки. В результате кабель создаёт вокруг себя собственное электромагнитное поле, искажающее диаграмму направленности антенны и увеличивающее потери мощности в ближней зоне. Для уменьшения этого тока в дополнение к запорному дросселю или вместо него надевают снаружи на кабель ферритовые трубки, применяемые для высокочастотной развязки в компьютерной технике. Они уменьшают также наведенные токи от асимметрии полей ближней зоны при передаче и подавляют наведенные на кабель помехи во время приёма.
Насколько эффективно применение этих трубок? Для грубой оценки их эффективности учтём только их влияние на индуктивную составляющую сопротивления наружной части оплётки. На рисунке показана геометрия трубок, которые попадались мне чаще всего. Они немного отличаются от трубок типоразмера FRR-9.5 (392RH17,5*35*9,5), продающихся в интернет-магазинах.
При площади поперечного сечения 1 кв.см и длине средней магнитной линии 4 см индуктивность в микрогенри короткого одиночного проводника, проходящего через канал трубки, равна 1/400 от магнитной проницаемости феррита. Погонная индуктивность оболочки кабеля без учёта коэффициента укорочения равна примерно 1 мкГн/м. То есть при "мю" феррита, равной 400 на рабочей частоте, одна трубка на каждый метр длины кабеля увеличивает индуктивное сопротивление наружной части оплётки кабеля (и соответственно уменьшает уравнительный ток) всего лишь вдвое. Я не нашёл в интернете данных о магнитной проницаемости этих ферритов (может быть кто-то эти данные знает), но по измерениям 4Z5PN, их проницаемость на частоте 50 кГц как правило выше 1000. По моему опыту, индуктивное сопротивление одновитковой обмотки на ферритовой трубке при частотах 20-метрового диапазона равно 100-200 Ом, т.е. "мю" на частотах КВ диапазонов лежит где-то в пределах сотен единиц.
В общем, приходится признать правоту И.Гончаренко, который утверждает: "Ферритовых трубок на кабеле слишком много не бывает!"