Нужен совет по теме ПУЭ. Наружная электропроводка по крышам жилых зданий
Парни, срочно нужен совет. Достали меня энергетики - электрики.
Есть улица, с улицы арка - вход во внутренний двор.
Во внутреннем дворе есть отдельно стоящие по периметру двора (Буквой
П) одноэтажные строения - дома/квартиры у которых боковые стены смежные.
Старый жилой фонд, еще с дореволюционных времен :)
Мой сосед, его дом через два от меня в глубину двора, затеял ремонт и
решил протянуть к себе отдельный кабель 220V. И ничего умнее и дешевле
на нашел, как предполагаемо протянуть его над моей крышей (шифер).
Высота подвеса над моей крышей прим. 1,5-2.0 с учетом провиса. И прим. в
метре от газовой трубы. Подрядил местных энергетиков.
Я предупредил и соседа и мутного тов. с корочкой монтера-контролера
местного энергсбыта что:
a. у меня нет желания иметь его шумелку над головой.
б. у меня есть свои планы по поводу использования свой частной
собственности - _своей_ крыши и его кабель будет мне мешать.
в. при такой прокладке два моих воздушных телефонных ТРПП с
трубостойки будут проходить в непосредственной близости с их кабелем
на расстоянии менее 30 см. По одному тлф у меня идет сигнализация, по
другому ADSL 4 гигабита/сек, я специально тянул за свой счет 500 метров
10 парного кабеля чтоб иметь чистую линию.
г. я категорически против любых проводов не связанных со мною над мой частной
собственностью.
В общем, мутный монтер-контролер показал мне план с тех условий где этот
проброс указан на плане, но не указано что под этим пробросом
в непосредственной близости находится крыша моего дома который никоим
боком к этим проводам. Со мной никто это вопросы предварительно не
согласовывал.
Дал я ему почитать ПУЭ "НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ" 2.1.75
Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и
зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания
(предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).
http://www.colan.ru/support/pue/pue21.php?page=8
Еще раз уточнил у монтера-контролера является ли это кабель вводом
в мое здание или ответвлением к этим вводам для моего здания.
Понятно что ответ был нет. На что я ему еще раз сказал нет, ссылаясь
на ПУЭ.
Он парировал, что электропроводка будет не по крышам а над....!
Но при этом он не отрицал, что ежели кабель отрежут, оторвут или
порвут то он упадет мне на крышу...
В общем дальше были запугивание, приход комиссии, проверка счетчика,
проверка пломб, поиски по стенам скрытой левой проводки, обещания кузькиной мамы и тп.
Конечно ничего не нашли, но мне и жене нервы изрядно потрепали.
Думаю, что надо в понедельник идти в тех отдел энергетиков и говорить с людьми которые
могут внятно и компетентно решить эти вопросы.
Но перед этим, мне крайне важно узнать от незаинтересованных людей так
как на все должно быть самом деле?
И как в соотв. со всеми правилами регулируется вопрос чужих проводов на моей крышей.
Подскажите пожалуйста.
Как я понимаю, в ПУЭ все достаточно однозначно - "Наружная
электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных
предприятий не допускается" и нет никаких иных толкований и вариантов
типа по крышам/над крышей.
Нет и все. Но мало ли....? Блин, что с этим делать...?
PS Если тема не в том разделе форума пож. перебросьте.