    Нужен совет по теме ПУЭ. Наружная электропроводка по крышам жилых зданий

    Парни, срочно нужен совет. Достали меня энергетики - электрики.

    Есть улица, с улицы арка - вход во внутренний двор.
    Во внутреннем дворе есть отдельно стоящие по периметру двора (Буквой
    П) одноэтажные строения - дома/квартиры у которых боковые стены смежные.
    Старый жилой фонд, еще с дореволюционных времен
    Мой сосед, его дом через два от меня в глубину двора, затеял ремонт и
    решил протянуть к себе отдельный кабель 220V. И ничего умнее и дешевле
    на нашел, как предполагаемо протянуть его над моей крышей (шифер).
    Высота подвеса над моей крышей прим. 1,5-2.0 с учетом провиса. И прим. в
    метре от газовой трубы. Подрядил местных энергетиков.

    Я предупредил и соседа и мутного тов. с корочкой монтера-контролера
    местного энергсбыта что:
    a. у меня нет желания иметь его шумелку над головой.
    б. у меня есть свои планы по поводу использования свой частной
    собственности - _своей_ крыши и его кабель будет мне мешать.
    в. при такой прокладке два моих воздушных телефонных ТРПП с
    трубостойки будут проходить в непосредственной близости с их кабелем
    на расстоянии менее 30 см. По одному тлф у меня идет сигнализация, по
    другому ADSL 4 гигабита/сек, я специально тянул за свой счет 500 метров
    10 парного кабеля чтоб иметь чистую линию.
    г. я категорически против любых проводов не связанных со мною над мой частной
    собственностью.

    В общем, мутный монтер-контролер показал мне план с тех условий где этот
    проброс указан на плане, но не указано что под этим пробросом
    в непосредственной близости находится крыша моего дома который никоим
    боком к этим проводам. Со мной никто это вопросы предварительно не
    согласовывал.

    Дал я ему почитать ПУЭ "НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ" 2.1.75
    Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и
    зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания
    (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).
    http://www.colan.ru/support/pue/pue21.php?page=8

    Еще раз уточнил у монтера-контролера является ли это кабель вводом
    в мое здание или ответвлением к этим вводам для моего здания.
    Понятно что ответ был нет. На что я ему еще раз сказал нет, ссылаясь
    на ПУЭ.

    Он парировал, что электропроводка будет не по крышам а над....!
    Но при этом он не отрицал, что ежели кабель отрежут, оторвут или
    порвут то он упадет мне на крышу...

    В общем дальше были запугивание, приход комиссии, проверка счетчика,
    проверка пломб, поиски по стенам скрытой левой проводки, обещания кузькиной мамы и тп.
    Конечно ничего не нашли, но мне и жене нервы изрядно потрепали.

    Думаю, что надо в понедельник идти в тех отдел энергетиков и говорить с людьми которые
    могут внятно и компетентно решить эти вопросы.

    Но перед этим, мне крайне важно узнать от незаинтересованных людей так
    как на все должно быть самом деле?
    И как в соотв. со всеми правилами регулируется вопрос чужих проводов на моей крышей.
    Подскажите пожалуйста.

    Как я понимаю, в ПУЭ все достаточно однозначно - "Наружная
    электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных
    предприятий не допускается" и нет никаких иных толкований и вариантов
    типа по крышам/над крышей.
    Нет и все. Но мало ли....? Блин, что с этим делать...?

    PS Если тема не в том разделе форума пож. перебросьте.


  2. #2
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    Регистрация
    19.06.2002
    Адрес
    JO40LB
    Возраст
    67
    Сообщений
    2,698
    Поблагодарили
    321
    Поблагодарил
    87
    Кабель скорее всего будет протянут над крышей на тросовой подвеске... Такой вид монтажа не запрещён. Есть правда специальные требования по его креплению т.е. крепления кабеля к тросу должны быть расположены не реже чем через 0,5м Кроме того тросовая подвеска должна быть заземлена, натянута и т.д. т.е. прямых запрещений нет.
    Мутный электрик прав, ваш случай легко походит под случай прокладкладки воздушных кабельных сетей на тросовой подвеске...

  3. #3
    Very High Power Аватар для R9AAA
    Регистрация
    03.09.2006
    Адрес
    Челябинск, Россия
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,273
    Поблагодарили
    1715
    Поблагодарил
    6240
    Вы, как хозяин крыши, можете запретить прокладку любых коммуникаций на вашей территории.

  4. #4
    Very High Power Аватар для RA3POD
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Тула, Россия
    Возраст
    45
    Сообщений
    2,689
    Поблагодарили
    136
    Поблагодарил
    8
    а дом в частной собственности7
    кабель должны нанести на городской геодезический план. при этом с обязательной подписью у вас как у собственника територии.
    в противном случае идите с жалобой к геодезистам.
    требуйте у энергетиков геодез план, проект.
    они по идее не могут вести кабель не утвердив у геодезистов тк все абсолютно все коммуникации наносятся на план города или что там у вас а геодезисты без вас не утвердят

  5. #5
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    Регистрация
    19.06.2002
    Адрес
    JO40LB
    Возраст
    67
    Сообщений
    2,698
    Поблагодарили
    321
    Поблагодарил
    87
    Цитата Сообщение от RN9APE Посмотреть сообщение
    Вы, как хозяин крыши, можете запретить прокладку любых коммуникаций на вашей территории.
    Возвращается бородатый спор.. Хозяин приватизированной квартиры вовсе не является хозяином крыши общего здания..

  6. #6
    Standart Power
    Регистрация
    25.03.2007
    Адрес
    Саратов LO21xo
    Возраст
    54
    Сообщений
    108
    Поблагодарили
    23
    Поблагодарил
    2
    А нельзя ли какнибудь договорится, пусть за отдельную плату, завести кабель с другой стороны, в обход. А вообще с соседями нам надо жить в дружбе. Сейчас запретим вести ему кабель, а завтра он скажет, что ваша антенна ему мешает. Попробуйте придумать, что-то альтернативное. Я иногда иду себе в убыток, но зато на крыше 9-ти этажки я как дома. (надо сплюнуть):-)

  7. #7
    Малоактивен
    Регистрация
    18.05.2003
    Адрес
    Sillamae
    Возраст
    77
    Сообщений
    11,803
    Поблагодарили
    3776
    Поблагодарил
    2095
    Цитата Сообщение от vaay Посмотреть сообщение
    одноэтажные строения - дома/квартиры
    Цитата Сообщение от vaay Посмотреть сообщение
    у меня есть свои планы по поводу использования свой частной
    собственности - _своей_ крыши
    Частная собственность?!
    Элетрики, землекопы - могут отдыхать в этом случае.
    Для установки тарелок на нашей общей крыше, телевизионщики получили согласие от всех владельцев квартир и за это месячная плата за 100 каналов в нашем доме в 5 раз ниже, чем в соседнем доме (телевизионщики ,правда, шведы). Земля тоже в собственности жильцов.
    Р.S. Константин прав. Я помогал собирать подписи "в корыстных целях".

  8. #8
    High Power Аватар для UU3JC
    Регистрация
    22.02.2007
    Адрес
    Симферополь, Крым
    Возраст
    56
    Сообщений
    517
    Поблагодарили
    90
    Поблагодарил
    27
    Парни, спасибо что откликнулись

    Дом в частной собственности(купчая), одноэтажный, с отдельным входом, владелица жена, я прописан. Односкатная крыша над моим домом вся моя.
    Все это во внутреннем дворе. Номер один на весь двор, во дворе по домам номера
    квартир. Старый жилой фонд. Никакого устного либо письменного согласия я не давал (сбснно меня и не спрашивали). Более того в устной форме, неоднократно выражал свое мотивированное несогласие как соседу так и его электрику.

    Все дома во дворе кроме двух перестроенных под офисные одноэтажные.

    Сосед новый, купил жилое помещение и перестраивает/ремонтирует для себя под офис. Конечно же я пытался все решить по соседски. Предлагал ему и его электрику вариант пробросить свой кабель над гаражами(собств. офисов) на осветительный деревянный столб закрепленный на двух забетонированных кусках рельса, что стоит посредине забетонированной площадки, а с него напрямую на стойку его ввода. Вообще идеальный вариант, не затрагивающий ничьих интересов. Отказались. Мотивируя что столб это опора и он ветхий. Им проще пробросить через мою крышу, на пару бесхозных старых крюков с
    изоляторами забитых в смежную со мной стену 2х этажного дома из соседнего двора и далее в междомовом пространстве подвесить до еще одной стены соседнего дома из соседнего двора и далее к себе на ввод. На данный момент раздача 220 по домам идет по стойкам закрепленным у каждого на крыше, каждому на отдельный ввод. Соседа это не устроило, его право.

    Проблема даже не в том что я не смогу потом себе даже слопер повесить. Если я его сейчас к себе на крышу впущу, то впоследствии я ведь даже ничего не смогу сделать со своей крышей, высота подвеса его кабеля над мой крышей будет крайне невелика - 1,5 - 2 метра и над проездом от земли не более 3-4 метров за счет провиса и низкой точки крепления кабеля в выходе арки. И я не смогу его убрать.
    У меня есть желание привести свою крышу в божеский вид, переделать стропила и поднять крышу повыше, поменять старый шифер на что-то более нормальное. Сейчас достаточно легко залезть с земли ко мне на крышу и резануть любой провод. Я просто не хочу получить еще один источник пожара у меня над головой, мне хватит и той текущей линии 220 по крышам. Ну остальные резоны я уже описал.

    Какие будут мнения? Если надо какая доп инфо, спрашивайте.
    Аттачу корявый, но дающий представление о планировке двора и сути вопроса планчик.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	dvor.jpg 
Просмотров:	442 
Размер:	41.1 Кб 
ID:	12057  

  9. #9
    High Power Аватар для UU3JC
    Регистрация
    22.02.2007
    Адрес
    Симферополь, Крым
    Возраст
    56
    Сообщений
    517
    Поблагодарили
    90
    Поблагодарил
    27
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Кабель скорее всего будет протянут над крышей на тросовой подвеске... Такой вид монтажа не запрещён. Есть правда специальные требования по его креплению т.е. крепления кабеля к тросу должны быть расположены не реже чем через 0,5м Кроме того тросовая подвеска должна быть заземлена, натянута и т.д. т.е. прямых запрещений нет.
    Мутный электрик прав, ваш случай легко походит под случай прокладкладки воздушных кабельных сетей на тросовой подвеске...

    Практически со 100% уверенностью могу сказать что землить им будет
    негде. С одной стороны подвески будет гнилой фронтон арки и газ труба,
    а с другой стороны стена с окнами выходящими на мою крышу соседнего(соседний двор)
    2х этажного дома. Стена примыкающая к моей одноэтажной крыше.

  10. #10
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    Регистрация
    19.06.2002
    Адрес
    JO40LB
    Возраст
    67
    Сообщений
    2,698
    Поблагодарили
    321
    Поблагодарил
    87
    Понятно. Раз дом отдельный и полностью находится в вашей собственности это меняет дело.
    Слабых мест при прокладке дополнительных кабельных сетей более чем достаточно. 1 Прежде чем прокладывать дополнительную эл. сеть должен быть выполнен проект с вполне определённым названием, в Вашем случае
    типа: Проект эл. снабжения оффиса ... с модернизацией существующей схемы эл. снабжения дома...
    2.Для выполнения этого проекта должны быть получены технические условия в первую очередь от владельца эл. сетей..
    Далее кабель пересекает газопровод и в случае его обрыва возникает опасность взрыва .. значит при выполнении проекта эл. снабжения
    должны быть получены и выполнены тех. условия организации обеспечивающей эксплуатацию газопровода..
    После получения тех условий и выполнения проекта эл. снабжения он должен быть сдан в эксплуатацию..
    Правильность выполнения всех работ в соответствии с ПУЭ ППБ ТБ в Газовом хозяйстве и т.д. контролируется инспекциями Ростехнадзора
    Госгортехнадзора и т.д.

    Вам нужно в первую очередь написать письмо в эти инспекции и сообщить что в таком то таком месте производятся работы с нарушением правил а именно:
    Не получены и не выполнены тех. условия владельцев..... в том числе и ваши..
    Не выполнены требования пунктов ПУЭ...
    Нарушены правила безопасности при пересечении газопроводов и кабельных линий..
    Ну и ещё пунк два на ваше усмотрение..

    Письмо пишете одно, но сразу в несколько адресов
    т.е. Например пишите в адрес зам главы администрации...
    копия: Начальнику Госгортехнадзора
    копия: Начальнику Ростехнадзора
    копия: ......

    Только не путайтесь с должностями вы должны спровоцировать "цепную реакцию" когда вверху стоящий бюрократ может дать по шапке нижестоящим за то что они прошляпили и допустили нарушения в своих службах..

  11. #11
    My world DX Аватар для UA3YY
    Регистрация
    25.10.2007
    Адрес
    с.Теменичи
    Сообщений
    472
    Поблагодарили
    371
    Поблагодарил
    450
    Здравствуйте.
    Пишу как это делается у нас, т.к. у самого своя фирма именно по таким вот работам.
    Что бы проложить кабель, нужно иметь технические условия, проект, выполненный
    лицензированной организацией, в котором будет все подробно указано, ссылки на ПУЭ, марка кабеля, как проложить, закрепить,далее согласованный местными электросетями и Ростехнадзором, а также на этом проекте должны стоять согласования со службами: газовыми, тепловыми, телефонными,и др., в вашем случае наверно антенной,(есть ли у вас такие). И все эти люди от этих организаций должны прийти к вам и посмотреть в натуре все.
    Не знаю как у Вас, у нас все это вот так. И печати должны стоять обязательно.И то что Вы написали, у нас однозначно не прошло бы.
    С уважением Сергей.

  12. #12
    Very High Power Аватар для UA9KZ
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    Северный Полярный Круг
    Возраст
    64
    Сообщений
    1,807
    Поблагодарили
    240
    Поблагодарил
    166
    Цитата Сообщение от UA3YY Посмотреть сообщение
    С уважением Сергей.
    Серега, чего в WPX не работаешь?
    Как погода в Брянске.
    Михаил Сочинский

    Член Брянского областного радиоклуба
    РОСТО- ДОСААФ.

    Президент Федерации Рыболовного спорта
    Ямало-Ненецкого автономного округа.

    Личный позывной с 1976 года.

  13. #13
    My world DX Аватар для UA3YY
    Регистрация
    25.10.2007
    Адрес
    с.Теменичи
    Сообщений
    472
    Поблагодарили
    371
    Поблагодарил
    450
    Михаил, здравствуй!

    Цитата:
    Сообщение от UA3YY Посмотреть сообщение
    С уважением Сергей.
    Серега, чего в WPX не работаешь?
    Как погода в Брянске.
    __________________

    Грипп свалил, практически лежу 3 день.
    А погода ничего,сухо, небольшой ветерок, проблескивает
    солнышко, 3 градуса тепла.
    Как сам, когда собираешься приехать?
    Сергей.

  14. #14
    Standart Power
    Регистрация
    25.03.2007
    Адрес
    Саратов LO21xo
    Возраст
    54
    Сообщений
    108
    Поблагодарили
    23
    Поблагодарил
    2
    Попробуйте предложить соседу провести кабель не через ваш участок, а по стене верхнего левого офиса, вдоль вашей территории. Если уж и это не поможет, то придется занятся бюрократией, как предложили коллеги. Сам когда-то проводил сеть на дачу, по правилам, это ТАКОЙ геморой.
    Удачи.

  15. #15
    Big Gun
    Регистрация
    05.06.2002
    Возраст
    73
    Сообщений
    6,057
    Поблагодарили
    1358
    Поблагодарил
    313
    Придётся смириться с мыслью, что сосед юридически - прав.

Похожие темы

  1. Нужен совет
    от dist в разделе Общие вопросы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 21:08
  2. Нужен совет по DR-130
    от RADIO2005 в разделе DR-130/430
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 22:23
  3. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  4. Нужен совет по ГУ-34
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 16:35
  5. Что лучше для работы на УКВ ?
    от Ренат в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.11.2002, 12:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×