  1. #31
    Very High Power
    Регистрация
    23.12.2006
    Адрес
    QRZ.COM
    Сообщений
    2,593
    Поблагодарили
    405
    Поблагодарил
    43
    Цитата Сообщение от RV9W Посмотреть сообщение
    малая площадь соприкосновения с грунтом -пролить водой на три метра - проблеммно.
    Можно подумать, что стержни забиваются в месности без осадков и на один день когда их забивают.
    Вообще-то есть почвы, где любой стержень не даст эффекта. Щебёнка, камни, сухой песок.
    Прежде чем устанавливать заземление выбироют его конструкцию в зависимости от сопротивления почвы, есть спец.таблицы этих сопротивлений .
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Искусства, знанья, войны, троны
    И память сорока веков! ( В. Брюсов)

  2. #32
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    Регистрация
    13.05.2011
    Возраст
    72
    Сообщений
    363
    Поблагодарили
    115
    Поблагодарил
    34
    Привет всем! Одновременно и соглашусь и не соглашусь с RO9O про недопустимость рифлёной арматуры. Ларчик открывается просто. При забивании в землю арматуры "дырка" получается равной диаметру рифлёной части, а остальное - "в воздухе". Поэтому замер сопротивления заземлителей в день (неделю) забивания будет безобразно плохим (работает 10-15% поверхности). Со временем положение должно улучшиться, но сколько времени нужно - никто не знает. Поэтому и рекомендуются пруток, уголок и т.п. профиль с ПЛОСКИМИ поверхностями. Труба также не рекомендуется, но здесь причина иная - работает только наружняя поверхность, а коррозия идёт и изнутри также. А вот соединения отдельных заземлителей в контур, на мой взгляд, можно делать и из рифлёной арматуры, её просто засыпают. То, что Инструкция это запрещает, видимо из перестраховки, дабы не было повода - тут можно, а тут нет, почему?
    Ну и про молниеприёмники с "обязательным" углом 45 град. Они должны быть просто "острыми", а 45 - это разумный компромисс - и ковать довольно просто (надеюсь на производстве не найдётся такого балбеса, который бы затачивал молниеприёмники), и коррозия не так быстро сожрёт остриё.

    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    И вроде как 45 градусов не в небо было, а вниз от острия громоотвода. Если размер/длина здания выходит из этого "треугольника", то ставить несколько громоотводов соответственно по размеру здания/территории для перекрытия этих "треугольников". Можно установить один длинный, или несколько коротких громоотводов, главное соблюдать "покрытие" зоны защиты.
    Почти так. Насколько помню, для вероятности "непрорыва" молнии 0,95, от уровня 0,9 высоты молниеприёмника рисуется конус под 45 град, а там смотрим и в плане и в профиле, что в зоне, а что нет. Для вероятности 0,995 расчёт посложнее, но принципы те же.
    Последний раз редактировалось RZ9UGN; 20.06.2012 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
    RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru

  3. #33
    High Power
    Регистрация
    07.01.2012
    Возраст
    66
    Сообщений
    737
    Поблагодарили
    409
    Поблагодарил
    366
    [Можно подумать, что стержни забиваются в месности без осадков и [на один день когда их забивают.
    Вообще-то есть почвы, где любой стержень не даст эффекта. Щебёнка, камни, сухой песок.
    Прежде чем устанавливать заземление выбироют его конструкцию в зависимости от сопротивления почвы, есть спец.таблицы этих сопротивлений

    Виктор! в первом абзаце у Вас я так понимаю предположение,
    во втором вы себе ответили, рад что получилось понять себя,
    В третьем опять предполагаете?
    Сходите в свои районные электросети с заявлением на подключение
    3-х фазной сети и там Вам будет дан 1(один) вариант решения вопроса с заземлением, Ваши инсинуации будут им "совсем не интересны", думаю
    даже за деньги. По крайней мере в нашем регионе оно так и есть.
    Лет тридцать назад старенький гл. энергетик говорил нам молодым
    ("копи-пастил конечно кого-то-HI!) - Правила Электробезопасности
    писаны кровью ! Прошу без обид , но сведения совсем не старые насчет периодички, не принимают с ней контуры, даже не замеряют,монополисты хреновы.
    73! Виктор.

  4. #34
    Very High Power
    Регистрация
    23.12.2006
    Адрес
    QRZ.COM
    Сообщений
    2,593
    Поблагодарили
    405
    Поблагодарил
    43
    Цитата Сообщение от RV9W Посмотреть сообщение
    в первом абзаце у Вас я так понимаю предположение,
    во втором вы себе ответили,В третьем опять предполагаете?
    Сходите в свои районные электросети с заявлением на подключение
    Виктор! Я не совсем понял про абзацы. О каких предположениях и ответах идёт речь? Я не предполагал и не отвечал, я просто высказал своё суждение о содержании некоторых постов.
    Что касается районных электросетей, то это не последняя инстанция для темы заземление. Я приводил ссылку от ООО "ЭлектроАС". http://elektroas.ru/
    http://elektroas.ru/dopuskaetsya-li-...zovat-armaturu
    Эта организация специализируется как раз по той же проблематике, что и Ваши районные электросети.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.06.2012 в 06:21.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Искусства, знанья, войны, троны
    И память сорока веков! ( В. Брюсов)

  5. #35
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    Регистрация
    08.10.2008
    Адрес
    НовосибБарышево
    Возраст
    56
    Сообщений
    3,082
    Записей в дневнике
    1
    Поблагодарили
    6054
    Поблагодарил
    4773
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Я приводил ссылку от ООО "ЭлектроАС". Эта организация специализируется как раз по той же проблематике, что и Ваши районные электросети.
    Я вам ЩЩАС таких ссылок сам кучу сделаю, так как я работаю: в ООО
    "Электра-Строй", это примерно то же самое.......что и ВАША контора - "РОГА и КОПЫТА"
    Вообще для этого есть ПУЭ, там все прописанно.
    ЗЫ... и по поводу электродов 5 метров длинна штыря, это тоже "кровью" написанно в связи с тем, что в каждом регионе нашей необъятной Родины, разные климатические условия. можно конечно и по метру их нахерачить кучу, но прийдет зима, грянут морозы и не будет уже того сопротивления которое было летом, да и будет их выдавливать размерзжийся грунт.......

  6. #36
    High Power
    Регистрация
    07.01.2012
    Возраст
    66
    Сообщений
    737
    Поблагодарили
    409
    Поблагодарил
    366
    VICTOR!
    Тексты состоят из слов, предложений; если предложение начинается с
    новой строки это называется АБЗАЦ, Дальше продолжать ? Видимо Вы
    и сегодня тоже не обременены ничем кроме необходимости размышлять
    и спорить с собой . Прошу прошения - нет "времени жизни" составить
    Вам компанию . Удачи! 73! До встречи

  7. #37
    Без позывного Аватар для Piter
    Регистрация
    15.05.2010
    Адрес
    Калининградская обл.
    Возраст
    69
    Сообщений
    330
    Поблагодарили
    39
    Поблагодарил
    27
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Да ничего она не боится, что за сказки
    и это правильно (про сказку).
    заземление оборудования АТС: уже лет 8-10 забито 3 штыря по 12 м - треугорьник со стороной 24м в песчаном грунте до 3 ом (измерения 2 р в год) и ничего не сгнило.
    А тут для размышления:
    http://www.volt-spb.ru/blog-jelektro...azemlenie.html
    http://elektroas.ru/dopuskaetsya-li-...zovat-armaturu
    да и в ПУЭ нет оговорки про свойства металла используемого в качестве заземлителей

  8. #38
    Без позывного
    Регистрация
    25.04.2012
    Сообщений
    142
    Поблагодарили
    30
    Поблагодарил
    60
    Цитата Сообщение от Piter Посмотреть сообщение
    забито 3 штыря по 12 м
    прошу прощения, цифра 12 достоверная?
    своему руководству тоже говорил ,что надо глубже забивать....

  9. #39
    Без позывного Аватар для Piter
    Регистрация
    15.05.2010
    Адрес
    Калининградская обл.
    Возраст
    69
    Сообщений
    330
    Поблагодарили
    39
    Поблагодарил
    27
    конечно, привозили 3 м штыри на авто и на месте сваривали по мере забивания в грунт. Это энергетики подсказали они так повторное заземление на своих опорах делают. Грунт в том месте поганый - большое уд.сопротивление вот и "лезли" в глубину.

  10. #40
    Без позывного
    Регистрация
    25.04.2012
    Сообщений
    142
    Поблагодарили
    30
    Поблагодарил
    60
    Цитата Сообщение от Piter Посмотреть сообщение
    конечно, привозили 3 м штыри на авто и на месте сваривали по мере забивания в грунт.
    и вы таже принимали участие в забивании....

  11. #41
    Без позывного Аватар для Piter
    Регистрация
    15.05.2010
    Адрес
    Калининградская обл.
    Возраст
    69
    Сообщений
    330
    Поблагодарили
    39
    Поблагодарил
    27
    Цитата Сообщение от kamysh Посмотреть сообщение
    участие в забивании
    до первой сварки штырей (дальше уже не интересно), если интересна методика забивания - вначале с разгона руками затем со стремянки, если интересен метод сварки? - а кто его знает но варили внахлест, думал непойдет но когда увидел результат - уехал, ребята у нас рукастые сами все сделали. Приехал только выполнять замеры величины сопротивления. Порадовался результату и дальше поехал....
    Не знаю зачем Вам эти подробности, а вот до этих штырей были попытки вогнать уголки - плющились примерно на 3-м метре, трубу били, крутили, замывали результат метров 6 и всё - местные говорили про слой гальки на этой глубине.

  12. #42
    Без позывного
    Регистрация
    25.04.2012
    Сообщений
    142
    Поблагодарили
    30
    Поблагодарил
    60
    Цитата Сообщение от Piter Посмотреть сообщение
    уехал, ребята у нас рукастые сами все сделали.
    Цитата Сообщение от Piter Посмотреть сообщение
    Приехал только выполнять замеры величины сопротивления. Порадовался результату и дальше поехал....
    Цитата Сообщение от Piter Посмотреть сообщение
    Не знаю зачем Вам эти подробности,
    << ребята у нас рукастые сами все сделали.>>
    <<Порадовался результату и дальше поехал..>>

    спасибо.
    Не, небуду говорить свому руководству про ваш метод - людей жаль....

Похожие темы

  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  3. Заземление мачты и защита от молнии...
    от RZ3DVO в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 22:56
  4. Заземление в 17-этаже
    от Сергей Михайлович в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 23:57
  5. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×