По поводу ребристой Арматуры..... опять же из опыта:
Много лет назад когда я только начинал свою производственную деятельность как ИТР, мне посчастливилось строить телефонную канализацию для ГТС и устанавливать шкаф ШР-1200 (на 1200 телеф. пар)
А при приемке требования к шкафу серьезные: заземление-измерения-протокол.....
В Общем где то я был далеко от объекта, и не мог привести "мужикам" материалы (катанку, шину , электроды) ну и в горячке сказал по телефону работникам, что типа не можете проявить смекалку? работаете то на строительстве жилого много подъездного дома.... пойдите стырьте или попросите у прораба.....
А у самого кипело в заднице, выпросил у начальства грузовую машину и повез на "объект" материалы. А когда приехал то был удивлен, "мои" мальчики уже стырили ребристую арматуру - все заварили .
В этот день мне масть и повалила, смотрю и наши наладчики из электра лаборатории приехали на объект, мерили контур заземления в щитовой и изоляцию проводки.....
Я их попросил, коль они здесь, заодно и мой контур померить, и оказалось, что сопротивление заземления около 20 Ом. А так как контур был забил вдоль еще не засыпанной телефонной канализации, мужики тут же решили забить еще несколько штырей и уже смотрю несут эту самую ребристую.
Вот тут то наладчик-старый-опытный мне как мастеру и сказал, что не в коем случае её её нельзя забивать, и соединять этой же арматурой электроды так как типа там углеродистая сталь и еще что то ......
Ну а так как я приехал на стройку не с пустыми руками, я парням сказал, что в машине нормальный кругляк (тогда еще по СНиПам кругляк диам 16 мм и полоса 4х40)
Они тут же прям рядом в плотную с ребристой арматурой забили мой кругляк - обварили шиной - мерим сопротивление....... Старый - Опытный - наладчик был прав, у нас все ПОПЁРЛО ! УРА 4 Ома !Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
-
20.06.2012, 06:36 #17
- Регистрация
- 07.01.2010
- Адрес
- Рязань
- Возраст
- 49
- Сообщений
- 3,407
- Поблагодарили
- 2344
- Поблагодарил
- 2349
Валентиныч привет!!! А Саша RO9O прав. Ребристая-"переодичка", у нее другие физико-технические данные кристаллической решетки, очень боится влияние любой агрессивной среды, будь то грунт, влага, или открытый воздух-коррозия буквальное съест за пару-тройку лет, а особенно, если использовать в описываемых целях, какой ни какой, а электрохимический процесс. Чисто химическое взаимодействие металлов со средой встречается несравненно реже, чем электрохимическое. Коррозия стальной арматуры в грунте является электрохимическим процессом. Известно, что при погружении в электролит двух электродов из разных металлов они приобретают различные по величине электрические потенциалы. При замыкании электродов между ними возникает ток. Прохождение тока сопровождается растворением электрода с более электроотрицательным потенциалом — анода.
Короткозамкнутые гальванические элементы могут возникать и на одном металле вследствие наличия участков поверхности с различными потенциалами-наш случай. В особо ответственных случаях обрабатывают армасилом. Кругляк-"катанка", по сути своей обычная сыромятина, с низким содержанием углерода, имеет меньшее удельное сопротивление, и меньше подвержена описанным выше процессам. Можно использовать стальной уголок не меньше 30х30, как это сделано у меня, в виде равнобедренного треугольника, на глубину чуть более 2,5 метра, обварено катанкой 8мм. Надеюсь, доходчиво объяснил?Станислав.
"Величайший урок жизни состоит в том, чтобы знать, что даже дураки иногда бывают правы" © У.Черчилль
-
20.06.2012, 07:46 #18
-
20.06.2012, 08:22 #19
- Регистрация
- 23.12.2006
- Адрес
- QRZ.COM
- Сообщений
- 2,593
- Поблагодарили
- 405
- Поблагодарил
- 43
Да ничего она не боится, что за сказки. Десятками лет работает железобетон и в дождь, и в снег, и под кислотными дождями. Перекрытия мостов от обледенения посыпают солью и вообще чем попало. Раньше вообще добавляли соль в железобетон, чтобы не замерзал раствор при низких температурах и быстрее "схватывал".
Что касается сопротивления. Удельное сопротивление это одно, а просто сопротивление другое. Медь и сталь. Из них можно сделать проволоку с одиноковым сопротивлением погонного метра.Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.06.2012 в 08:33.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны, троны
И память сорока веков! ( В. Брюсов)
-
20.06.2012, 08:51 #20
- Регистрация
- 12.11.2006
- Адрес
- Вологда, Россия
- Возраст
- 70
- Сообщений
- 597
- Поблагодарили
- 126
- Поблагодарил
- 154
На крышу "фермная мачта 10 метров" не ставить. При высоте дома 8 метров лучше удлинить мачту до 18 метров и поставить вплотную к дому по линии конька, основание прямо в землю или рядом с домом. Далее руки развязаны, творите защитное заземление как хотите исходя из наличия материала, финансовых возможностей и фантазии.
В моем варианте надежность защиты дома от молнии намного выше.
В случае удара молнии оборудование пострадает 100% при любом варианте защиты.
Главное сохранить дом.Павел UA1QE
-
20.06.2012, 09:46 #21
- Регистрация
- 08.10.2008
- Адрес
- НовосибБарышево
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 3,184
- Записей в дневнике
- 1
- Поблагодарили
- 6389
- Поблагодарил
- 4914
Точно уже не помню, скорее всего ДА прихватили сваркой вместе , а периодичку (арматуру) которая соединяла все четыре электрода обрезали и соединили электроды шиной 4х40
Добавлено через 9 минут
И это правильно ! я тут с ТВ антенной не знаю, что делать, стоит рядом с домом на "ручейке" а прошлым летом , при стоил к дому жилое помещение, выше старой мансарды, и теперь мой конек новой крыше находится на уровне ТВ антенны ~12м
Вот и думаю, то ли на новой кровли теперь мачту какую то городить, то ли залезть на 25 -ти метровую УНЖУ (которая вплотную к дому стоит) и на неё.
А вдруг дом продам, или кони двину, все антенны поснимаю(т), а потом новый хозяин будет мучиться с разводкой TV.Последний раз редактировалось RO9O; 20.06.2012 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
-
20.06.2012, 10:05 #22
- Регистрация
- 18.12.2002
- Адрес
- Калуга-Город Герой!!
- Возраст
- 57
- Сообщений
- 27,206
- Записей в дневнике
- 33
- Поблагодарили
- 15213
- Поблагодарил
- 1586
Эй!!! Поаккуратнее там..
Продать, конечно, можешь, но остальное.. ни-ни!!
Арматура в бетоне практически герметично упакована.
Все химические реакции при застывании бетона прошли, вся влага вступила в реакцию с цементом, так что, я думаю, там арматуре ничего не страшно. Лет сто минимум.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
"Займитесь же делом каким-нибудь, хватит прожигать ценный невосполнимый ресурс (время) на пустопорожние споры.. На "Чебурашку" сходите чтоли.."(с)RX3X
Мои Альбомы
-
20.06.2012, 10:14 #23
- Регистрация
- 07.12.2008
- Адрес
- UA
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2
- Поблагодарили
- 2649
- Поблагодарил
- 1255
-
20.06.2012, 10:17 #24
- Регистрация
- 18.12.2002
- Адрес
- Калуга-Город Герой!!
- Возраст
- 57
- Сообщений
- 27,206
- Записей в дневнике
- 33
- Поблагодарили
- 15213
- Поблагодарил
- 1586
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
"Займитесь же делом каким-нибудь, хватит прожигать ценный невосполнимый ресурс (время) на пустопорожние споры.. На "Чебурашку" сходите чтоли.."(с)RX3X
Мои Альбомы
-
20.06.2012, 10:25 #25
- Регистрация
- 23.12.2006
- Адрес
- QRZ.COM
- Сообщений
- 2,593
- Поблагодарили
- 405
- Поблагодарил
- 43
Этот материал подготовлен специалистами компании ООО"ЭлектроАС".
http://elektroas.ru/dopuskaetsya-li-...zovat-armaturuVictor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны, троны
И память сорока веков! ( В. Брюсов)
-
20.06.2012, 10:42 #26
И вроде как 45 градусов не в небо было, а вниз от острия громоотвода. Если размер/длина здания выходит из этого "треугольника", то ставить несколько громоотводов соответственно по размеру здания/территории для перекрытия этих "треугольников". Можно установить один длинный, или несколько коротких громоотводов, главное соблюдать "покрытие" зоны защиты.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
-
20.06.2012, 10:54 #27
- Регистрация
- 20.09.2005
- Адрес
- г. Ярославль или где то рядом
- Возраст
- 77
- Сообщений
- 8,285
- Поблагодарили
- 3859
- Поблагодарил
- 3486
Интересное замечание, что то в этом есть. Видел заземлители от армейских передвижных электростанций выполненные в виде конуса, т. е. по всей длине, но небольшие, на других станциях были и в виде стержня и длиннее.
Заземлители из стального уголка с полкой 40 или 50 мм, имеющие большую площадь по сравнению с прутом, по идее должны обеспечивать меньшее сопротивление.
Добавлено через 9 минут
Это видимо для отведения звука? Не надо ничего выдумывать, тем более про углы 45*
Читаем ПОСОБИЕ К "ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" (РД 34.21.122-87)
Там видим такие определения
Средством защиты от прямых ударов молнии служит молниеотвод - устройство, рассчитанное на непосредственный контакт с каналом молнии и отводящее ее ток в землю.
.........
Молниеотвод состоит из следующих элементов: молниеприемника, опоры, токоотвода и заземлителя......Последний раз редактировалось R3MM; 20.06.2012 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
-
20.06.2012, 11:44 #28
Спасибо, Кэп! Я про это не знал.
Добавлено через 4 минуты
Почитал, не ленивый:
"Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h представляет собой круговой конус (рис. П3.1), вершина которого находится на высоте h0<h.? На уровне земли зона защиты образует круг радиусом r0. Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте защищаемого сооружения hx представляет собой круг радиусом rx"
Где то близко?Последний раз редактировалось R3XD; 20.06.2012 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
-
20.06.2012, 12:54 #29
- Регистрация
- 07.01.2012
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 739
- Поблагодарили
- 411
- Поблагодарил
- 372
UR5CBZ:Скорее причина не в свойствах металла а в том что при вбивании, ребрами разрыхляется грунт вокруг штыря и потому больше спротивление. -
Истину говорите! На работе ставят термошкафы с "кусочками АТС на 100-200- и т.д. номеров"по частному сектору-
спрашивал у тех кто сдает эти обьекты - именно так и аргументируют-
малая площадь соприкосновения с грунтом -пролить водой на три метра - проблеммно. Себе заколотил три угольника 40х40х2500мм
73! Виктор.
-