Форма напряжения бензогенератора.
Как то столкнулись с тем, что широкораспространенные компьютерные источники безберебойного питания не хотят работать от бензогенератора. Осцилограф не подключал, но скорее всего форма напряжения далека от синусоиды. Никто не пробовал фильтровать это безобразие?
73! Василий, ex RZ6MX
-
22.09.2006, 17:50 #2
- Регистрация
- 13.01.2003
- Адрес
- Жабомишодраківка
- Сообщений
- 13,850
- Поблагодарили
- 3916
- Поблагодарил
- 1415
?????
UT7IZD в этом Полевом в начале Июля . KN89wa . Чистое поле + небольшая посадка рядом . IC746+РА(144)+FT847(432)+IC910(1296) ; Бензоагрегат - чего-то там КИТАЙСКОЕ - тип точно не помню , да это и не важно . Кстати , схавал за сутки около 20 л бензина всего . Это при ГУ 74 на 145 и 220 вольт освещения , Китайском чайнике раз в час ( 1 кW ) и трех рабочих местах .
С чего такое мнение ?-73- Игорь
"Прощённый, но так и не понятый" (c)
-
22.09.2006, 19:19 #3
UT3IM
Марку агрегата в студию, пожалуйста!
-
22.09.2006, 21:18 #4
- Регистрация
- 20.01.2006
- Адрес
- Самара, Россия
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 1,631
- Поблагодарили
- 532
- Поблагодарил
- 757
APC-шный UPS (Back 700) + кондовая АБ-1 - проблем не было. Smart UPS (1000) с дизелем на 25 квт мигал желтой лампочкой - дескать синусоида у вас несинусоидная, но тоже работал.
-
25.09.2006, 02:31 #5
- Регистрация
- 30.04.2003
- Возраст
- 70
- Сообщений
- 61
- Поблагодарили
- 3
- Поблагодарил
- 0
Я в свое время писал на этом форуме про качество работы некоторых бензоагрегатов.
Проблема в том, что у многих генераторов инверторного типа синусоида 50 Гц апрокимирована всего 2-я уровнями: 0 - +max - 0 - -max.
Но чтобы дастичь при такой форме сигнала необходимой величины действующего напряжения 220 В, амплитуда +-max достигает 280 В.
Обычные активные нагрузки, типа лампочки или нагревателя спокойно переносят такое издевательство. Боле менее нормально работают коллекторные двигатели (дрель) и устройства с "импульсным" блоком питания (зарядники, современные телевизоры, компьтеры), но большенство UPS имеют на входе датчик амлитуды напряжения, который обычно настроен на 180-260 В. Следовательно, у вас просто срабатывает защита UPS. Самое смешное, что практически у всех UPS класса BACK, форма выходного напряжения именно такая, но на вход им изволь подавать чистый синус!
Выход:
1) отключить защиту в UPS
2) поменять генератор. Проверено, что, например, у Honda 10i выход - чистый синус. Другие на смотрел, но думаю у всех дорогих это так.UA3BM
-
25.09.2006, 11:30 #6
- Регистрация
- 22.01.2003
- Адрес
- пос. Керчикский, Россия
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 13,040
- Поблагодарили
- 5509
- Поблагодарил
- 226
Я понял что осцилоскоп подключать все таки придется...
73! Василий, ex RZ6MX
|