Сергей, если уж ссылаетесь на ПУЭ, то следовало бы привести пунктик, где сказано по этой теме. Напомню, здесь речь идет о антенне стоящей на жилом здании и выполняющей роль молниезащиты, а не о подстанциях и не об опорах с их заземлителями.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
-
26.01.2012, 16:59 #33
-
26.01.2012, 17:05 #34
- Регистрация
- 22.11.2009
- Возраст
- 64
- Сообщений
- 9,911
- Поблагодарили
- 2922
- Поблагодарил
- 2312
Сергей, Евгений Иванович прав, дайте пож. конкретные ссылки.
Я не знаю где про это написано в ПУЭ, но по вопросу молниезащиты есть множество ведомственных нормативных документов.
А вообще, все о чем мы здесь говорим, чушь. Т.С. придумал ерунду, а мы здесь, с умным видом, ее обсуждаем.
Каждое устройство должно использоваться для того, для чего предназначено:
-антенны для радиосвязи, радиовещания и телевидения,
-устройство молниезащиты для защиты от грозы,
-трубостойка для крепления проводов ПВ,
-заземление для защиты людей от поражения электротоком.
И не надо изобретать велосипед, все уже изобретено до нас.Последний раз редактировалось UD4A; 26.01.2012 в 17:22.
С уважением Анатолий, 73!
-
26.01.2012, 17:40 #35
-
26.01.2012, 18:42 #36
-
26.01.2012, 18:57 #37
- Регистрация
- 25.11.2008
- Адрес
- Заречный
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 1,450
- Поблагодарили
- 1242
- Поблагодарил
- 802
-
26.01.2012, 19:18 #38
- Регистрация
- 18.08.2006
- Адрес
- Москва (RM)
- Возраст
- 75
- Сообщений
- 2,407
- Поблагодарили
- 1392
- Поблагодарил
- 308
А ведь Михаил прав потому, что я сам был свидетелем прямого попадания разряда молнии в штырь. Последствия- верхушка штыря обуглились и труба разодрана "розочкой", как ножовкой. А в выходном каскаде реле на керамике просто испарилось. Торчат проводочки, а реле нет... Остальная ламповая техника не пострадала.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
-
27.01.2012, 00:04 #39
-
27.01.2012, 16:05 #40
-
27.01.2012, 18:28 #41
-
27.01.2012, 19:01 #42
- Регистрация
- 25.07.2009
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 366
- Поблагодарили
- 58
- Поблагодарил
- 37
Господа!
Не занимайтесь ерундой!
Никому не посоветую использовать молниеотвод как антенну.
Вам что, жить надоело?
Георг Вильгельм Рихман
К 250-летию со дня трагической гибели ученого.
Сели обедать. Вдруг распахнулась дверь, и появился человек, слуга Рихмана – бледный, растерянный. «Профессора громом зашибло», -еле выговорил он побелевшими губами. «В самой возможной страсти, как сил было много, – рассказывал Ломоносов, – приехав, увидел, что он лежит бездыханен». Трагедия разыгралась в считанные секунды. Придя домой, Рихман, как был в парадном голубом кафтане, тоже направился к молниеотводу. Хуxдожнику он успел крикнуть: «Не подходи, сие опасно!»
Сам же приблизился к прибору на расстояние полуметра. И в этот миг в воздухе появился синеватый огненный шар размером с крупное яблоко. Он подлетел к голове Рихмана. Раздался сильный взрыв. Ученый откинулся назад и замертво рухнул на стоявший сзади сундук.
Огненный шар, убивший замечательного ученого, был шаровой молнией.
«Умер Рихман, – писал Ломоносов, – прекрасной смертию, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет».
http://taynivekov.ru/rixman-georg-vilgelm
Вы что, хотите такой же участи.???
RA4ABU
-
28.01.2012, 11:13 #43
- Регистрация
- 21.03.2007
- Сообщений
- 572
- Поблагодарили
- 161
- Поблагодарил
- 92
А советуете ли Вы вообще использовать антенн? Ведь антенна очень часто находиться выше молниеотвода или вообще его нет. Тогда сама антенна превращается в молниеотводом и весь ток молнии проходит через фидером и дальше...
Когда молниеотвод используется как антенна, все же большая част тока уходит там где положено - через заземлительной провод.
Сам запитал молниеотвода моего дома гамма шунтом много лет назад и до сих пор он работает прекрасно как GP на 14 МГц.Валентин
-
28.01.2012, 17:27 #44
А как часто антенна им является?
Например у меня от грозы выгорел телевизор. И не иза антенны, а аз за того, что он был заземлен и отключен от сети штатным выключателем. Молния ударила в сетевые провода, предохранители, выключатель и земляные шины, испарились.
До этого я думал так же, а теперь по другому.
В любом случае, антенну желательно заземлять, и какуюто защиту предусматривать.
Так что пожалуй лучше громоотвод использовать как антенну, чем наоборотГеннадий
C 09.2019 - SWL
-
28.01.2012, 17:42 #45
- Регистрация
- 22.11.2009
- Возраст
- 64
- Сообщений
- 9,911
- Поблагодарили
- 2922
- Поблагодарил
- 2312
Геннадий, если не считать антенных "рубильников" и щитков, времен нашей молодости, больше ни какой защиты для радиоприемной аппаратуры я не встречал.
Добавлено через 1 минуту
Да не так уж и часто, чаще бывают повреждения аппаратуры по электросети, как Вы описали.Последний раз редактировалось UD4A; 28.01.2012 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!